Здравствуйте Уважаемые товарищи! С наступившим Новым годом! Сразу к делу. Исходные данные: Дом - 1963г. Газовая плита. 5этажей. Фото 1 (только перекрытия (ошибка) не деревянные, а пустотки). В квартире: Три комнаты (спальная, детская, зал) Фото 2. Электрика "от застройщика")))) На этаже - Фото 3. Фото 4. Фото 5. Фото 6. (Моя квартира крайняя справа)
Ремонт в спальной сделан. По электричеству две линии - кондиционер(ВВГнг 2,5мм2,АВ 16А) и (свет + розетки)...да
именно "свет+розетки". Не знал, по этому так и сделал...розетки ВВГнг 2,5мм2; свет ВВГнг 1,5мм2. Все сейчас под
защитой АВ 10А.
Сейчас планируется ремонт в детской + ДоНаполнение квартирного щитка.
Сейчас в квартире - Фото 7 (сильно не ругать за номинал вводного:))).
Бокс
Ввод в квартиру ВВГнг 3х4мм2. Планирую переделать на схему - Фото 8. Описание новой схемы:
-
ВВдной автомат - Выключатель автоматический двухполюсный 25А С SH202L 4.5кА (SH202L C25), ABB
-
Счетчик - Меркурий 201 (существующий)
-
Устройство УЗМ-51М 63А 10сек/6мин, Меандр
-
Индикатор красный 250В, 604078, Legrand (хочется:))
-
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (неотключаемая линия холодильника)
-
и 7. Выключатель диф. тока 2п 40А 30мА F202 АС (F202 AC-40/0,03), ABB (или всё таки 63А 30мА??)
-
УЗО IEK 2п 40А 30мА (существующее, раз уж есть поднего кину весь свет)
-
Выключатель автоматический двухполюсный 40А, EKF (ТОЛЬКО в качестве "рубильника" квартиры, кроме холодильника)
-
Выключатель автоматический однополюсный 10А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Спальная")
-
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Зал розетки")
-
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Кухня розетки 1")
-
Выключатель автоматический однополюсный 10А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "С/У свет")
-
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Детская розетки")
-
Выключатель автоматический однополюсный 10А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Детская свет")
-
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Кухня розетки 2")
-
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Коридор розетки")
-
Выключатель автоматический однополюсный 10А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Зал свет")
-
Выключатель автоматический однополюсный 10А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Кухня свет+Коридор свет")
-
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Кондиционер Зал")
-
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Кондиционер Спальная")
Кабель: Розетки - ВВГнг(А)-LS 3х2,5пл, РЭК/Prysmian; Свет - ВВГнг(А)-LS 3х1,5пл, РЭК/Prysmian. Закупка ЭТМ.
А. Интересует критика. Б. может какие-то ошибки есть?! В. По группам нормально разбито?! Г. Правильно сделана "неотключаемая линия"? (холодильник конечно не "под УЗО"...можно было на него ДИФ.Автомат
поставить..но так ли нужно это?) Д. В этажном поменять пробку на автомат. Точно такой же как и вводной (поз.1)?
П.С. Как "уговорить"/УБЕДИТЬ Правление дома провести реконструкцию общедомового электрохозяйства? Дому уже 51й год
пошел... П.П.С. Простите за "много букв". Заранее спасибо. Может что забыл, буду добавлять.
Добавил информации на схему. Добавил ДИФ. на Холодильник.