Доброе утро, проверте пожалуйста схему щитка(ов) частного дома... На данный момент после разных элехтриков, картина удручающа:mad: (Я фото выложу) Буду все сам переделывать и больше не вызывать так званых элехтриков... Дом старый, проводка 50-60 годов(была), постепенно все переделываеться, настолько насколько представляется возможным! Так как на 2 эт деревянные перегородки, то решили сделать проводку без распаечных коробок, так как это показалось более безопасней! Делали все это элехтрики с центральной конторы, особо ничего не советовали, так как приперлись бухими...Потом за ними такие же сантехники были... Что за люди, везде одни рашмуты с джашмутами... В наличии имеется 3 Дифа C16 AC DS 201 (1P+N) и 12 Узо. Все ABB! Можно ли на свет ставить узо или нет?

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.01.2014 в 11:03:38

Почему номиналы на совсем разные сечения одинаковы? 3*1,5, 3*2,5 и 3*4 и везде C16? Должно быть 6-10, 16, 20-25. Т.е. уже присутствуют ошибки. (Это про схему # 1). В остальных двух схемах также есть странности.

0
Аватар пользователя
Conguard

Местный

Регистрация: 31.12.2013

Киев

Сообщений: 15

03.01.2014 в 11:11:04

Елки палки, я ошибся, сейчас исправлю! Я уже исправил, это была опечатка, не туда вставил... Там в основном на сечение 1,5 будет автомат С6 FH ABB, а на 2,5 С16; на 4 там только 2 комнаты, которые не могу переделать так как они жилые, там родители, бабушка, и так все в пыли:confused:. Там раньше в коридоре между комнатами был ввод-старый счетчик с пробками и от него была 3*4 линия проложена, и она щас в коробке соединена со светом и розетками по старой совковой схеме, и больше чем B16А лучше не ставить на эту линию. А на свет решил узо поставить из-за того что каркас гипсокартона из метала, да еще и соприкасаеться с трубами, плюс 2 этаж с дерева... Да, и на счет странностей, дом с 2 входами, 3 сан узла,2 кухни, половина в стадии постройки!:cool:

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.01.2014 в 11:45:38

Conguard написал : Можно ли на свет ставить узо или нет?

Можно. От себя добавлю что даже нужно.

0
Аватар пользователя
Conguard

Местный

Регистрация: 31.12.2013

Киев

Сообщений: 15

03.01.2014 в 13:14:47

Solovey написал : Можно. От себя добавлю что даже нужно.

Спасибо большое за ответ! А то столько разных мнений, что уже начинаешь во всем сомневаться!:cool: Вот выложу то, что есть на данный момент... Сразу оговорюсь щитки собирали элехтрики профессионалы с местной конторы, и выглядят далеко не так как с cs-cs.net... Ввод:

Почему то часто подгорают контакты автомата на вводе.., и не только у меня, и у соседа, и у соседа соседа. Но в киевэнерго такой проблемы мол не знают.... Вот, не помню какой по счету это уже автомат...(По моим наблюдениям это из-за влаги, конденсата) А по киевэнерго это мощные приборы мол включали.. Хотя нечего было включать...

Вот коробка на улице, летом думаю приведу в порядок, хочу в гофру также одеть ввод от счетчика:(Что лучше клемники или орехи)

А вот и ужас...

Кстати, вспомнил что хотел спросить, у меня заземление еще не сделано просто висит в воздухе, и когда собрали щиток, то на корпусе розеток било током, элехтрики долго ковырялись, что мол где-то перебито, но ничего так и не нашли. Потом перезвонили мол, у вас это из за заземления которого нет! А я это успел уже в инете вычитать... Руками трогать еще можно было корпус розетки, полностью 220 не было! Они потом просто заизолировали PE на розетках. Вот думаю конечно купить модульный штырь на заземление, но цена кусается... Из всего пересчитанного, понял то, что если на улице соединить PE со штырем заземления, то это ТТ будет, а если PE и рабочий ноль со штырем то это TNCS? Или я не так понял? Также вычитал что нельзя после счетчика и вводного автомата соединять PE и рабочий ноль(TNCS)??? Правда ли это? Выходит у меня только один выход-ТТ? И посоветуйте плиз щитки на все это.. У меня покамись куплен 1 ABB Striebel & John, UK530E на 36 на 2 этаж. А на 1 этаж думаю 2 по 24 модуля! Есть уже 2 шт. Europa ip40 (24), но они мне не нравятся, хочу уже UK520E, не знаю стоит ли... И еще покупать мне 3 штуки дифов на ввод, или нет? (ABB DS 201 C25 AC300 (1P+N)) Посоветуйте пожалуйста...

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.01.2014 в 13:16:07

Conguard, фото мертвые

0
Аватар пользователя
Conguard

Местный

Регистрация: 31.12.2013

Киев

Сообщений: 15

03.01.2014 в 13:36:00

Странно, у меня показывает! Может вы смотрели когда я загружал, у меня сначала по весу не проходили фотки...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

03.01.2014 в 14:00:39

Что-то это больше на ржавчину похоже, чем на нагар...

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

03.01.2014 в 14:03:33

Solovey написал : фото мертвые

мертвые щитки:D под переделку полностью. насос от стиралки отделите, сделайте разные группы. на 36 групп щиток пойдет. но впритык. я насчитал 34 модуля у вас на второй этаж. на схеме щитов. непонятны названия потребителей. розетка на другой стене???? WTF? что в этой розетке такого, что вы ее из щитка напрямую тащите? то же самое с другими группами, с неопределенными названиями.

0
Аватар пользователя
Conguard

Местный

Регистрация: 31.12.2013

Киев

Сообщений: 15

03.01.2014 в 14:08:29

Johnny27 написал : Что-то это больше на ржавчину похоже, чем на нагар...

И так штуки 3-4 автомата, когда вытянул внутри вода была при закрытом корпусе. Ну да ладно, пока целый год почти работает, без глюков, но чувствую тоже самое будет. Вот добавлю в тексте внутренности щитков: (Кстати сверху получилось много проводов потому что щиток почти посередине, а если делать шлейфы то провода еще бы больше по метражу вышло...)

СИП 2*16
Ввод С25 А (2P)
Счетчик

коробка-на улице

Все кабеля в металорукаве!

Вводной кабель= 2 шт ВВГ нгд=3*4 Один на 1 этаж, другой на верхний

1 этаж

Вводной главный диф автомат 25 а (300 ма) серия DS 201

№1 Диф автомат С16 А (AC30 ма) серия DS 201 ----ВВГ нгд 3*2,5----Водонагреватель----Кабель напрямую без распаечной коробки

№2 Диф автомат С16 А (AC30 ма) серия DS 201 ----ВВГ нгд 3*2,5----Стиральная машина----Кабель напрямую без распаечной коробки

№3 Диф автомат С16 А (AC30 ма) серия DS 201 ----ВВГ нгд 3*2,5----Насос отопления----Кабель напрямую без распаечной коробки

№4 УЗО 63 А (30 ма) серия FH
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетки 2 эт. (Телик + Бра) Кабель напрямую без распаечной коробки
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетки душ Кабель напрямую без распаечной коробки
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетки возле входа Кабель напрямую без распаечной коробки
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетки хол Кабель напрямую без распаечной коробки

№5 УЗО 40 А (30 ма) серия FH
Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет лестница Кабель напрямую проходной выкл с розкл в подрозетнике
Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Бра с детек. движ. Кабель напрямую без распаечной коробки

№6 УЗО 40 А (30 ма) серия FH
Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет ванна + хол+ вытяжка Кабель через распаечную коробку
Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет улица-Вход Кабель напрямую без распаечной коробки
Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Звонок Кабель напрямую без распаечной коробки
Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет душ Кабель через распаечную коробку

Это отдельно от дифа 300 ма!
№1 Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Гараж Кабель напрямую в щиток в гараже (прокладка под землей в трубе)
№2 Автомат C16 A ВВГ 3*4 2 комн-жилые Кабель через распаечную коробку (там был старый ввод потому 4")
№3 Автомат C25 A ВВГ 3*4 другая пол дома Щиток-2


Вводной главный диф автомат 25 а (300 ма) серия DS 201

№1 УЗО 63 А (30 ма) серия FH
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Насос отопления Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Стиральная машина Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетки над столешницей+вытяжка Кабель напрямую без распаечной коробки

№2 УЗО 40 А (30 ма) серия FH
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Бойлер Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетка полотенце сушилка Кабель напрямую без распаечной коробки

№3 УЗО 40 А (30 ма) серия FH
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетки 2 комнаты Кабель через распаечную коробку Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетки вход двери Кабель напрямую без распаечной коробки

№4 УЗО 25 А (30 ма) серия FH
Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Звонок Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет ванна\вытяжка Кабель через распаечную коробку

№5 УЗО 25 А (30 ма) серия FH
Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет кухня 2 Кабель через распаечную коробку Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет вход\выход Кабель через распаечную коробку Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет 2 комнаты Кабель через распаечную коробку


2 ЭТАЖ

Вводной главный диф автомат 25 а (300 ма) серия DS 201

Реле Zubr 40 A против скачков напряжения

№1 УЗО 63 А (30 ма) серия FH
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Моя комната 1 Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Моя комната 1 Кабель напрямую без распаечной коробки

№2 УЗО 63 А (30 ма) серия FH
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Моя комната 2 Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Моя комната 2 Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Кондиционер Кабель напрямую без распаечной коробки

№3 УЗО 25 А (30 ма) серия FH
Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет комната-1 Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет комната-2 Кабель напрямую без распаечной коробки

№4 УЗО 40 А (30 ма) серия FH
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Комната брата 1 Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Комната брата-1 Кабель напрямую без распаечной коробки

№5 УЗО 40 А (30 ма) серия FH
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Комната брата 2 Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Комната брата-2 Кабель напрямую без распаечной коробки

№6 УЗО 63 А (30 ма) серия FH
Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Роз-вытяжка Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетка посудомойка Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетка над столешницей Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетка низ кухни\бойлер Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетка низ кухни Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетка холодильник Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C16 A ВВГ нгд 3*2,5 Розетка на другой стене Кабель напрямую без распаечной коробки

№7 УЗО 25 А (30 ма) серия FH
Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет комн брата-1 Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет комн брата-2 Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C6 A ВВГ нгд 3*1,5 Свет кухня 1 Кабель напрямую без распаечной коробки Автомат C6 A ВВГ нгд 3*2,5 Свет чердак Кабель напрямую без распаечной коробки

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

03.01.2014 в 14:09:22

Conguard написал : Почему то часто подгорают контакты автомата на вводе..,

Conguard написал : (По моим наблюдениям это из-за влаги, конденсата)

Совершенно верно,нужно сделать ревизию,посмотреть откуда тянет влагу,а если есть возможность - поменять на нормальный вводной шкаф,особенно учитывая

Conguard написал : у меня заземление еще не сделано

.Это можно посмотреть тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917 и прочитать тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=776240&viewfull=1#post776240

Conguard написал : Что лучше клемники или орехи)

Вы про соединение в коробке?Я же не могу посмотреть что там и как.

Conguard написал : И еще покупать мне 3 штуки дифов на ввод, или нет?

Нет,на ввод идут рубильники.

Conguard написал : Посоветуйте пожалуйста...

Не паниковать,изучить мат.часть,провести дефектовку проводки,промаркировать линии,составить схемы,обсудить и воплотить.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

03.01.2014 в 14:12:33

Conguard написал : подгорают контакты автомата

Не подгорают,а окисляются от влаги,в следствии чего ухудшается контакт и начинает идти перегрев.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

03.01.2014 в 14:14:16

коробка-на улице Все кабеля в металорукаве!

Не по металлорукаву ли течет?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

03.01.2014 в 14:15:48

Conguard написал : Ввод С25 А (2P)

Если это ввод,то смысл в

Conguard написал : УЗО 63 А (30 ма)

?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Conguard

Местный

Регистрация: 31.12.2013

Киев

Сообщений: 15

03.01.2014 в 14:31:05

masol666 написал : мертвые щитки:D под переделку полностью. насос от стиралки отделите, сделайте разные группы. на 36 групп щиток пойдет. но впритык. я насчитал 34 модуля у вас на второй этаж. на схеме щитов. непонятны названия потребителей. розетка на другой стене???? WTF? что в этой розетке такого, что вы ее из щитка напрямую тащите? то же самое с другими группами, с неопределенными названиями.

Дело в том что когда протягивали сверху кабель, то на каждую розетку (блок розеток), кинули по кабелю, скажем в комнату на 3 стороны стен-по кабелю на одну сторону, а на малые комнаты по 2 кабеля на розетки, не считая на свет! Стены еще не зашиты, лучше убрать или как? Дело в том что делалось все с дикой ругней, так как электрики которые были ничего не советовали а сделали то что мол хотели. А я не хочу распаечных коробок в комнате... Оставить только одну линию и сделать розетки шлейфом??? У меня уже куплены аббшные с самозажимами...