04.01.2014 в 18:33:51
Здравствуйте, друзья! Столкнулся с проблемой, и, не будучи великим электриком, прошу совета.
Есть ванная, в которой хочется сделать свет через датчик присутствия, и чтобы синхронно со светом включался вентилятор с задержкой отключения. Всё это дело (кроме задержки вентилятора) должно уметь отключаться ручным выключателем (когда выключатель выключен - ничего не работает, когда выключатель включён - всё включается-выключается по датчику).
Датчик присутствия в наличии - "Steinel HF 360 com1 AP". Вентилятор также в налиии - "S&P Decor 100". Светильник тоже имеется, и стенной выключатель. И есть проблема: подключить, чтобы всё заработало в единой системе, не получается.
У датчика по его схеме подключения ноль идёт через лампу к датчику, а фаза идёт через выключатель. У вентилятора фаза идёт через выключатель на лампу и дальше на ноль.
Т.е. вентилятору нужна для включения коммутируемая фаза, а датчик умеет коммутировать только ноль. Как всё это увязать - ума не приложу. Если найдётся кто-нибудь понимающий, который сможет понятным языком мне изложить, что к чему подключать - буду благодарен.
P.S. Если что, принципиальная схема подключения датчика есть на странице 13 инструкции, доступной по ссылке "
04.01.2014 в 20:09:13
DontKnowler написал : Есть ванная, в которой хочется сделать свет через датчик присутствия, и
Идея глупая. Чтобы свет горел, надо постоянно двигаться, а иногда в ванной хочется просто полежать. Минут 10-15. Поверьте, это приятно.
04.01.2014 в 20:11:20
DontKnowler написал : а датчик умеет коммутировать только ноль.
Да ну нах. Схему из паспорта в студию, чтобы убедиться в глупости производителя.
04.01.2014 в 20:16:04
**Цена: 5,670 руб**
за такие деньги продаваны у меня стоят по стойке смирно и лупают глазами. Во всяком случае, инструкцию на русском они выдают в течении 30 секунд.
04.01.2014 в 20:54:12
Сдаётся мне, что основная проблема будет все-таки в том, что при попытке полежать в ванне неподвижно, датчик выключит свет. Может, предусмотреть ещё вариант с двух клавишным выключателем. Вторая клавиша будет включать свет и вентилятор в обход датчика. Т.е. забежали промыть руки - сработал датчик. Собрались помечтать в ванне - включаем свет в обход датчика.
04.01.2014 в 21:20:44
Dejmos написал : при попытке полежать в ванне неподвижно, датчик выключит свет.
Таки я о чем? Глупая затея
04.01.2014 в 21:44:25
Dejmos написал : Сдаётся мне, что основная проблема будет все-таки в том, что при попытке полежать в ванне неподвижно, датчик выключит свет. Может, предусмотреть ещё вариант с двух клавишным выключателем. Вторая клавиша будет включать свет и вентилятор в обход датчика. Т.е. забежали промыть руки - сработал датчик. Собрались помечтать в ванне - включаем свет в обход датчика.
датчик присутствия вроде как отличается от датчика движения тем что ему неважно двигаетесь вы или стоите. он реагирует на объем в помещении.
04.01.2014 в 22:19:49
Дык объём при лежании тела в ванне от начального не очень будет отличаться.
05.01.2014 в 01:23:15
Извиняюсь, нарытая в Инете схема подключения датчика не вполне соответствует именно моей модели датчика. Пришлось сканировать. Соответственно выкладываю ниже обе схемы - вентилятора и датчика - одним рисунком, в надежде что найдётся-таки добрая душа, которая подскажет мне, как эти схемы объединить в одну работоспособную.
05.01.2014 в 01:26:58
Dejmos написал : Сдаётся мне, что основная проблема будет все-таки в том, что при попытке полежать в ванне неподвижно, датчик выключит свет.
Головастые немцы заявляют для этого датчика, что он непрерывно детектит пристутствие человека, и что этот датчик пригоден в том числе и для ванных комнат. Пока у меня не было опыта, чтобы немецкий производитель нагло врал про возможности своей продукции. Как всё заработает - смогу подтвердить или опровергнуть, но пока не заработало, увы. Никто так и не подсказал, как подключить - пока жду и надеюсь. Выше выложил одним рисунком обе схемы подключения - и вентилятора, и датчика.
05.01.2014 в 09:21:15
Как мне кажется, вентилятор можно включить по другой схеме. У него есть реле времени встроенное?
05.01.2014 в 09:45:51
DontKnowler написал : Никто так и не подсказал, как подключить - пока жду и надеюсь.
Никаких серьёзных проблем подключения не вижу. Нагрузка в обоих устройствах коммутируется по фазе
05.01.2014 в 17:11:11
Эх, крутой датчик. Мне кажется, что идея которая описывается реализуемая электрикой. Только вот алгоритм работы , не очень. Смысл включения вент, сразу со светом? Нужна задержка включения вентилятора при задержки человека ну хотя бы 4 мин.
Зы . По схеме. Подключается датчик по своей схеме, L, N подключаются, S к выключателю. И вентилятор питание L, N но L1 подключается не на фазу, а на выход Ln датчика движения , он и даёт команду для вентилятора и света, по отключению вент. Работает от таймера. Т. Е и вент и датчик имеют полное своё питание!
06.01.2014 в 11:51:35
sumak написал : Только вот алгоритм работы , не очень. Нужна задержка включения вентилятора при задержки человека ну хотя бы 4 мин.
Согласен. Только я и так невеликий электрик, а эту задержку включения вентилятора я, думаю, реализовать не смогу.
sumak написал : Подключается датчик по своей схеме, L, N подключаются, S к выключателю. И вентилятор питание L, N но L1 подключается не на фазу, а на выход Ln датчика движения , он и даёт команду для вентилятора и света, по отключению вент. Работает от таймера.
Огромное спасибо за понятное объяснение! Да, думаю, так оно должно работать. Буду пробовать.
06.01.2014 в 11:52:20
Dejmos написал : Как мне кажется, вентилятор можно включить по другой схеме. У него есть реле времени встроенное?
У вентилятора встроенное регулируемое реле задержки отключения.