web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.01.2014 в 22:37:27

Итак требуется создать правильно и безопасно освещение в хамаме. Требуется помощь сообщества.

Помещение в 4-5 метров (промерю). Запланировано 4 точки освещения. Потолок как и положено куполом.

Вот что пишут про освещение (не моё авторство) *Освещение в хамаме

В турецкой парной, особого внимания достойно освещение внутри помещения. Нужно сразу отметить, что техника безопасности требует установки только низковольтных светильников. Пока на рынке не так много возможностей и вариантов, но если взаимодействие между дизайнером и строителем налажено, то результаты зачастую получаются просто невероятными. Особенно часто для создания освещения используется оптоволоконные элементы - всем известное "звёздное небо" или подсветка лежаков и сидений.*

Вот взаимодействие между мной и заказчиком есть. Насчёт оптоволакна не говорили. И мне и ему хочется и хорошо и безопасно сделать.

Какие у меня мысли. Просто низковольтное? Так если трансформатор электронный то чего будет? Безопасно ли?

Пока схема смотрится такой. От питающей линии (ВВГ нг ls 3*1,5) приходит в коробку высоковольтную 220 вольт, с этой коробки фаза сходила на выключатель и вернулась в коробку чтобы подать питание на трансформатор мощностью в 200-250 Вт (его располагаем в коридоре за гипсокартонным потолком, у дырки точечного освещения коридора). С трансформатора по линии ВВГ нг ls 3*2,5 (ток всё же чуть толще :) до коробки низковольтной, там делим опять на 4 линии ВВГ нг ls 3*1,5 и уже их вводим по потолку хамама (бетон монолитного здания) без гофры (почему то так мне хочется?) и ведём каждую до своей точки. Протяжённость самой длинной линии будет 3 метра (включая метровый запас провода свисающий с потолка, там же купол соорудится...).

Что не так? Что с толщинами кабеля, с марками? Можно потыкать носом в правильный трансформатор хорошего производителя (по меньшей мере габариты уже нужны).

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.01.2014 в 22:43:15

Наверное сначала надо от дизайна оттолкнуться. Что из светильников планируется использовать? Выбор то совсем невелик.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.01.2014 в 22:45:42

web-rr написал : в хамаме

Баня же.

web-rr написал : правильно и безопасно освещение

=12 Вольт.

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

13.01.2014 в 23:01:11

Нюансы могут возникнуть с оптоволоконными системами. С координацией работ по инсталляции световодов с плиточником. Если подобных наворотов не планируется, то по факту- обычный монтаж низковольтного освещения. Единственно, замечу, что трансформатор вне пределов парной и кабель на светильники, во избежание заметной на глаз просадки, лучше заложить 2.5. Обычно хамамщики( фирмы) сами выполняют весь комплекс работ на своём участке. С освещением и щитком для своей техники.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.01.2014 в 23:01:16

ПPOPAБ написал : Баня же.

=12 Вольт.

Оно понятно. Трансформатор электронный не катит? Или можно? О выборе светильника ещё сказать не могу.

Хамамщикам останутся в работу два контура тёплых полов в самом хамаме (пол, лежаки, может стены). Освещение решено доверить мне, ибо переживают что хамамщики накосячат. Трансформатор (или несколько?) за потолком, в коридоре. Выше уже писал. Доступ для осмотра и замены через дырку точечного светильника.

Кабель могу и 2,5 заложить, только вот стоит ли? 2 линии по 3 метра (транс-точка) и 2 линии по 2 метра. Точки освещения 4, все они на потолке.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.01.2014 в 23:10:21

Оно понятно. Трансформатор электронный не катит?

:) к сожалению нет. НЕ имеет сертификатов, нет заземленной разделительной обмотки. Хотя большинство намотаны на разделенных пластиковых каркасах. Мы ставим спец светильники из керамики и закаленного стекла с гермовводом на 220В. По нашему госту во влажном помещении вообще не может быть никаких 220В. Т.е. всякие сауны, хамамы, парогенераторы формально вне закона..............

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.01.2014 в 23:24:06

Доступ для осмотра и замены через дырку точечного светильника.

Обычный классический 220/12В 250 Вт не пролезет в дыру. Проводку до точек ведем в 16 гофре проводом РКГМ - т.к. жарко же.->> Точки освещения 4, все они на потолке.

Из опыта обычная ПВХ изоляция внутри светильника за 5-7 лет деградирует сильно(высыхает)

0
Susannas
Susannas
Новичок

Регистрация: 06.01.2014

Тамбов

Сообщений: 44

13.01.2014 в 23:34:20

Можно в качестве подсветки использовать светодиодную ленту.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.01.2014 в 23:37:16

Можно в качестве подсветки использовать светодиодную ленту.

Нет: 1 - ей жарко будет, быстро помрет; 2- ее трансформаторы не соответствуют требованиям безопасности.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.01.2014 в 23:50:07

Кстати парогенератор также будет. РКГМ искать? В ЭТМ его нет. На нашем Сенном рынке есть какой-то авиационный кабель термостойкий. Там слоёв изоляции много, фторопласт, экран. Может его? Он одножильный, наружный слой как раз экран, он ржаветь будет банально.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.01.2014 в 23:53:04

Экран сдирайте.:) РКГМ тоже одножильный фторопласт в тканевой оплетке

В ЭТМ его нет.

Бардак в региональном подразделении.:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.