Аватар пользователя
Dominus

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

17.01.2014 в 01:33:02

Здравствуйте. Я хотел бы посоветоваться, как правильнее подключить мощную электродуховку. Ее типовая табличка приложена к сообщению. Для подключения требуется как минимум две фазы, по каждой из которых потребляется ток до 16 Ампер, причем при превышении рабочего тока соответствующая фаза должна отключаться автоматом. Фазы, по всей видимости, подключены к разным нагревательным элементам, работа которых контролируется независимо.

Проблема в том, что в мой квартирный бокс заведена лишь одна фаза, 220В. Вопрос в том, как осуществить коммутацию одной имеющейся фазы при подключении двухфазной духовки, так чтобы при значении тока через любой из двух контуров духовки I>16А соответствующий контур отключался.

Если оба контура духовки включить параллельно, замкнув клеммники L1 и L2 духовки перемычкой, и посадить духовку на 1P диффавтомат на 32 А, то теоретически возможна такая ситуация: нагревательный элемент в одном из контуров портится, через него течет ток, скажем, 25 А, превышающий номинальный в 16А, но установленный 1P автомат на 32 А не отключается.

Правильно ли я понимаю, что проблема решается установкой в боксе диффавтомата 3P+N на 16А? Три его полюса запитываются от имеющейся одной фазы, а к двум из его трех фазных выходов подключаются два контура духовки?

0
Вложение
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

17.01.2014 в 02:22:37

Dominus написал : Правильно ли я понимаю,

Неправильно... если по вашим словам каждая ветвь "на 16 А", то причем здесь дифф? Ну превысит 16 или 32А при неисправности... и что? выбьет автомат... да и не совсем понятен ваш вопрос... Еще... для 32А надо проложить 6кв. а не 4кв.

0
Аватар пользователя
B.O.S.S

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Саратов

Сообщений: 52

17.01.2014 в 02:39:23

фаза у тебя в любом случае одна и таже будет, весь вопрос в коммутации...

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.01.2014 в 07:21:45

Какая именно духовка: 385 или 388? Какой кабель проложен?

0
Аватар пользователя
Dominus

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

17.01.2014 в 08:25:36

SVKan написал : Какая именно духовка: 385 или 388? Какой кабель проложен?

Духовка 385, но коммутация у обеих одинаковая. Пиковая мощность несколько отличается. Кабель пока не проложен.

0
Аватар пользователя
Dominus

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

17.01.2014 в 08:26:25

B.O.S.S написал : фаза у тебя в любом случае одна и таже будет, весь вопрос в коммутации...

Вопрос в том и состоит, как правильно закоммутировать.

0
Аватар пользователя
Dominus

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

17.01.2014 в 08:35:07

haramamburu написал : Неправильно... если по вашим словам каждая ветвь "на 16 А", то причем здесь дифф? Ну превысит 16 или 32А при неисправности... и что? выбьет автомат... да и не совсем понятен ваш вопрос... Еще... для 32А надо проложить 6кв. а не 4кв.

Вопрос в том, как осуществить коммутацию одной имеющейся фазы при подключении двухфазной духовки, так чтобы при значении тока через любой из двух контуров духовки I>16 А соответствующий контур отключался.

Если оба контура духовки включить параллельно, замкнув клеммники L1 и L2 духовки перемычкой, и посадить духовку на 1P автомат на 32 А, то теоретически возможна такая ситуация: нагревательный элемент в одном из контуров портится, через него течет ток, скажем, 25 А, превышающий номинальный в 16А, но установленный 1P автомат на 32 А не отключается.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.01.2014 в 08:42:35

Dominus написал : Вопрос в том, как осуществить коммутацию одной имеющейся фазы при подключении двухфазной духовки, так чтобы при значении тока через любой из двух контуров духовки I>16 А соответствующий контур отключался.

Если оба контура духовки включить параллельно, замкнув клеммники L1 и L2 духовки перемычкой, и посадить духовку на 1P автомат на 32 А, то теоретически возможна такая ситуация: нагревательный элемент в одном из контуров портится, через него течет ток, скажем, 25 А, превышающий номинальный в 16А, но установленный 1P автомат на 32 А не отключается.

Если у Вас 385-я, то ее мощность 4,8кВт. Ток чуть менее 21А. Через нагревательные элементы обычно полуторные и прочие токи не текут. Они просто сразу сгорают в таких случаях...

0
Аватар пользователя
Dominus

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

17.01.2014 в 08:50:56

SVKan написал : Если у Вас 385-я, то ее мощность 4,8кВт. Ток чуть менее 21А. Через нагревательные элементы обычно полуторные и прочие токи не текут. Они просто сразу сгорают в таких случаях...

Да, но все же производителем предъявлено формальное требование к подключению: контуры духовки должны отключаться независимо при превышении порогового тога I=16А.. Вот я и пытаюсь понять, как это реализовать.

0
Аватар пользователя
Nadejda

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

17.01.2014 в 09:04:15

Вот я и пытаюсь понять, как это реализовать.

Может , от щитка до духовки протянуть 2 отдельных кабеля, на каждый кабель-отдельный автомат 16 А?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.01.2014 в 09:06:29

Dominus написал : Да, но все же производителем предъявлено формальное требование к подключению: контуры духовки должны отключаться независимо при превышении порогового тога I=16А.. Вот я и пытаюсь понять, как это реализовать.

Плюнуть и растереть. Это для обычных розеточных линий по которым все стандартизировано на 16А.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2014 в 10:17:28

Dominus, вы однозначно хоте на духовку дифзащиту поставить?

SVKan написал : Если у Вас 385-я, то ее мощность 4,8кВт. Ток чуть менее 21А.

и в максимальном режиме (т.к. у вас одна фаза) по нулю потечет суммарный ток 21 А. кабель исходя из этого условия выбирать надо

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 10:19:51

Да, но все же производителем предъявлено формальное требование к подключению: контуры духовки должны отключаться независимо при превышении порогового тога I=16А.. Вот я и пытаюсь понять, как это реализовать.

Вообще, приведённая схема подключения не предусматривает использования 1-фазного питания. Остаётся только надеяться, что схема подключения каждой из конфорок выполнена как обычно фаза-ноль и не используется схема фаза-фаза. Ведь всяко может быть. Сколько живу - столько удивляюсь.

0
Аватар пользователя
Dominus

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

17.01.2014 в 10:26:34

To Solovey

вы однозначно хоте на духовку дифзащиту поставить?

А что, есть противопоказания?

и в максимальном режиме (т.к. у вас одна фаза) по нулю потечет суммарный ток 21 А. кабель исходя из этого условия выбирать надо

Это я понимаю.:) Проведу 4мм^2.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 10:32:41

А что, есть противопоказания?

противопоказания по использованию диффзащиты встречал только на электрокаменках. Для стационарных потребителей - таких как электроплиты и встраиваемые духовки и панели - диффзащита формально просто не требуется. Считается, что подключение к защитному проводнику обеспечивает достаточный уровень безопасности.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу