Господа электрики, покритикуйте схему. Имеем:
- вне квартиры в коридорном щитке 3P автомат Legrand C32, за ним счетчик;
- после них до входа в щиток в квартире около 3х метров;
- сеть, как вы поняли, 3-фазная
- разводка кабелей в квартире сделана следующим образом: везде монолит медь ВВГнгд, на все розетки, кондеи и теплый пол 3*2,5, на свет 3*1,5. Да, на эл.плиту (духовка + варочная) отдельная ветка 5 * 4 мм.кв.
План следующий:
1) Сразу на вводе в щиток будет стоять противопожарное УЗО 63А на 100 или 300мА;
2) Затем 3 реле однофазных напряжения
Вопросы, которые есть у меня:
[*]Как я понимаю УЗО с током утечки 30мА защищать больше 20А реально ожидаемой нагрузки нельзя (при расчете по ПУЭ - 20*0,4 = 8мА *3 = 24 + утечка проводов)? [*]Нужны ли отдельные автоматы на свет? Только ради удобства или что-то еще?.. [*]Нужны ли отдельные автоматы + одно УЗО на теплые полы (2 санузла, кухня, прихожая - все вместе 18 м.кв.), или можно все под один диф как у меня указано (там можно диф С16А ставить, но у меня есть В25 и я думаю его переиспользовать)? [*]Два кондея в сумме дадут ток около 10А (это потребление, пусковые там большие). Кондеи подключены проводами напрямую, без розеток. Правильно ли я понимаю, что одного С16 + противопожарного вводного УЗО достаточно? Есть диф В25 IEK (тоже остался от изначальной схемы), как вариант думаю его поставить. [*]Противопожарное УЗО как я понимаю при такой ожидаемой нагрузке лучше 300 мА (100 может не хватить по току утечки)?
Прошу советов и критики, но конструктивно и по существу! :)