Добрый день.

Помогите, пожалуйста, определится с выбором проводов и автомата. Нужно подключить электрическую духовку (3.85 кВт). К имеющейся розетке решили не подключать (т.к. проводка старая), а тянуть отдельный провод от щитка. На этот же отдельный провод решили подключить ещё и чайник (2.4 кВт).

Скажите, достаточно ли будет провода 2,5 кв.мм.? Я так понимаю, он рассчитан на 6 кВт, а вместе включенные духовка и чайник дают 6.3 кВт (хотя включаться вместе они, наверное, будут не очень часто). Или лучше перестраховаться и протянуть провод 4 кв.мм.? И какой нужен под это дело автомат?

Спасибо.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

24.01.2014 в 00:12:08

at-a-boy написал : Или лучше перестраховаться и протянуть

и протянуть 2е отдельные линии...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.01.2014 в 00:23:27

haramamburu написал : 2е отдельные линии...

...по 2,5 мм2

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.01.2014 в 00:28:06

Если дешёвый кабель брать, то на духовку четвёрку, с тем же автоматом на 16.

0
Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

24.01.2014 в 00:32:51

А какой номинал вводного автомата? Может, лучше при перегрузке отключится одна общая для духовки и чайника линия 2,5-4,0 кв.мм с автоматом на 16А, чем отключится вся квартира?

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

24.01.2014 в 09:06:16

Только не забудьте, что нормальная 4-ка в клемник розетки не влезет. И если делать розетки, которые по 16А, то и автомат 16А.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.01.2014 в 10:16:46

at-a-boy написал : Нужно подключить электрическую духовку (3.85 кВт). К имеющейся розетке решили не подключать (т.к. проводка старая), а тянуть отдельный провод от щитка. На этот же отдельный провод решили подключить ещё и чайник (2.4 кВт).

Тяните от щитка одну линию кабелем ВВГнг-LS 3*2,5 Кабель берите от нормального производителя (Севкабель, Кольчугино или РЭК/PRYSMAN).

Теперь по защите: автомат нужен номиналом 16 Ампер. Если купите с буковкой "В", т.е. В16 - отлично но в розницу обычно только С16 в магазинах лежат.

по производителю лучше взять АВВ, Шнайдер или Легранд.

В дополнении. Эта линия должна быть защищена дифзащитой. Т.е. на линию надо поставить или дополнительно УЗО, или вместо автомата+УЗО поставить дифавтомат. Бренды - аналогично. номинал УЗО 25/0,03. Тип "А" - отлично но подороже, тип "АС" - тоже пойдет.

Про то что эта линия не выдержит чайник + духовка не заморачивайтесь. С учетом того что духовка жрет максимум только минут 10, а чайник вскипает вообще за 2 минуты - за это время ни кабель не успеет нагреться, ни автомат сработать.

2 линии под такую нагрузку нафиг не нужны. Про 4 квадрата тоже забудьте.

Отдельного внимания заслуживает вопрос подключения третьей жилы РЕ. Но не могу ничего посоветовать не зная что у вас в щитке творится.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.01.2014 в 10:43:49

вместо автомата+УЗО поставить дифавтомат. Бренды - аналогично. номинал УЗО 25/0,03.

Не погорячились для защиты сечения 2,5 с розеткой 16А?

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

24.01.2014 в 10:45:08

Если УЗО 25А, а автомат 16А - то все нормально А если дифф 25А - то конечно погорячились :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.01.2014 в 10:48:10

avmal написал : Не погорячились для защиты сечения 2,5 с розеткой 16А?

УЗО 25/0,03 + автомат на 16А

что не нравится?

Можно диф взять В16/0,03 или С16/0,03

Но если вы avmal, прочитаете что я писал выше - про номинал дифа я ничего не говорил. Те 25А которые вас испугали на розетку относятся исключительно к УЗО.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

24.01.2014 в 10:59:50

Solovey написал : Но если вы avmal, прочитаете что я писал выше - про номинал дифа я ничего не говорил.

Да все верно, но мое IMHO надо видимо явно указывать номиналы ибо может сложиться впечатление что предлагаемый к замене аппарат имеет тот же номинал как и рекомендованое УЗО. Не все же сообразительные и хорошо что далее это разжевали для ТС.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.