Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.01.2014 в 12:00:07

Идеально - тянуть 2 отдельные линии на духовку - 3х4 мм2 на чайник и прочие розетки - 3х2,5 мм2

Духовку подключать через специальную розетку на 25-32 А и под защитой диффавтомата 25/0,03 А Остальные розетки - как обычно под диффавтомат 16/0,03 А тип диффзащиты - "AC", кривая отключения - "C"

Можно удешевить схему, заменив диффавтоматы на соответствующие автоматы, а перед ними установить УЗО номиналом не менее вышестоящего автомата.

Если вводной автомат 25 А, то УЗО на 25 или 40 А.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.01.2014 в 12:10:02

Alexiy написал : на духовку - 3х4 мм2

Alexiy написал : Духовку подключать через специальную розетку на 25-32 А

Ага, а у доховки почти всегда с завода родной шнурок с евровилкой на 16А. Обрезать? А потом случись что откажут в гарантийном ремонте... Можно конечно обратиться в экспертизу, потом в суд... и попробовать доказать что мозги у духовки слетели не из-за внесения изменений в заводскую схему подключения... А оно вам надо?

Alexiy написал : кривая отключения - "C"

Логичнее стремиться ставить автоматы с характеристикой "В" везде где это возможно. "С" - это так, крайний случай, если "В" по каким-либо причинам не доступен.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.01.2014 в 14:31:17

Solovey написал : Ага, а у доховки почти всегда с завода родной шнурок с евровилкой на 16А.

Это у духовок до 3 кВт

Solovey написал : Логичнее стремиться ставить автоматы с характеристикой "В" везде где это возможно.

не логичнее. Это от неумения рассчитывать ток КЗ

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.01.2014 в 14:53:08

Alexiy написал : Это у духовок до 3 кВт

не только

Alexiy написал : не логичнее. Это от неумения рассчитывать ток КЗ

А что, в реальности для квартиры хоть кто-то пытается рассчитать ток КЗ? :) Или у нас принято электролаборатории вызывать после ремонта для соответствующих замеров?

кроме того есть такой пункт в ПУЭ

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Характеристика - В, С, D... - это ведь можно назвать уставкой электромагнитного рачепителя автоматического выключателя.

Реально наименьшее что мы можем выбрать (из реально доступного в магазинах) - это автоматы с характеристикой "В", значит их и надо стараться выбирать. "С" - можно взять если "В" недоступен, или например для какого-нибудь страшного компрессора в гараже...

В квартире характеристика "С" нафиг ни одному электроприбору не нужна, следовательно берем автоматы "В"

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.01.2014 в 15:00:52

Solovey написал : А что, в реальности для квартиры хоть кто-то пытается рассчитать ток КЗ?

Да, я всегда пытаюсь.

Solovey написал : 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Solovey написал : следовательно берем автоматы "В"

и с каждой перегоревшей лампочкой плетёмся включать свет обратно. Ага.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.01.2014 в 15:12:36

Это у духовок до 3 кВт

До 3,7кВт, а больше в быту большая редкость.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.01.2014 в 15:37:31

avmal написал : До 3,7кВт, а больше в быту большая редкость.

у автора темы - та самая редкость :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.01.2014 в 15:42:19

Alexiy написал : у автора темы - та самая редкость

один фиг. 2.5 квадрата кабель + 16А автомат + обычная розетка.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.01.2014 в 21:27:23

у автора темы - та самая редкость

Это ещё не редкость.

один фиг. 2.5 квадрата кабель + 16А автомат + обычная розетка.

0
at-a-boy
at-a-boy
Новичок

Регистрация: 23.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

25.01.2014 в 13:53:23

Solovey написал : Эта линия должна быть защищена дифзащитой. Т.е. на линию надо поставить или дополнительно УЗО, или вместо автомата+УЗО поставить дифавтомат.

А просто автомат нельзя поставить? Чем это грозит, если поставить только его? Прошу прощения, я совсем чайник в этом вопросе.

Solovey написал : Про 4 квадрата тоже забудьте.

Но ведь не будет ничего плохого, если протянуть 4 квадрата? Просто провод будет толще и не так эстетично смотреться? Теоретически на этой линии могут появиться и другие потребители (например, вытяжка, освещение), наверное имеет смысл заложить некий запас по мощности?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

25.01.2014 в 13:59:14

at-a-boy написал : просто автомат нельзя поставить? Чем это грозит, если поставить только его? Прошу прощения, я совсем чайник в этом вопросе.

Грозит тем, что может током убить.

at-a-boy написал : Но ведь не будет ничего плохого, если протянуть 4 квадрата?

Как уже сказали - абсолютно бессмысленно. Розетки обычно рассчитаны на подключение провода сечением до 2.5 кв.мм...

at-a-boy написал : Теоретически на этой линии могут появиться и другие потребители (например, вытяжка, освещение), наверное имеет смысл заложить некий запас по мощности?

... и защищать линию с розетками следует автоматом номиналом в 16А во избежание выгорания оных. Так что - смысла ваши 4 кв. не имеют. Лишь только в случае большой длины линии (метров так за 50).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу