at-a-boy написал :
Нужно подключить электрическую духовку (3.85 кВт). К имеющейся розетке решили не подключать (т.к. проводка старая), а тянуть отдельный провод от щитка. На этот же отдельный провод решили подключить ещё и чайник (2.4 кВт).
Тяните от щитка одну линию кабелем ВВГнг-LS 3*2,5
Кабель берите от нормального производителя (Севкабель, Кольчугино или РЭК/PRYSMAN).
Теперь по защите:
автомат нужен номиналом 16 Ампер.
Если купите с буковкой "В", т.е. В16 - отлично
но в розницу обычно только С16 в магазинах лежат.
по производителю лучше взять АВВ, Шнайдер или Легранд.
В дополнении. Эта линия должна быть защищена дифзащитой. Т.е. на линию надо поставить или дополнительно УЗО, или вместо автомата+УЗО поставить дифавтомат. Бренды - аналогично.
номинал УЗО 25/0,03. Тип "А" - отлично но подороже, тип "АС" - тоже пойдет.
Про то что эта линия не выдержит чайник + духовка не заморачивайтесь.
С учетом того что духовка жрет максимум только минут 10, а чайник вскипает вообще за 2 минуты - за это время ни кабель не успеет нагреться, ни автомат сработать.
2 линии под такую нагрузку нафиг не нужны. Про 4 квадрата тоже забудьте.
Отдельного внимания заслуживает вопрос подключения третьей жилы РЕ. Но не могу ничего посоветовать не зная что у вас в щитке творится.