От щитка на кухню приходят 4 кабеля ВВГ 3х2,5 для розеток. Каждый в свою распредкоробку. Так же от розеток кабеля ВВГ 3х2,5 приходят к распредкоробкам (см. рисунок-схему во вложении). Пока что ещё заранее неизвестно в какую розетку что именно и какой мощности будет включаться, то есть, неизвестно на какой из 4 приходящих кабелей какая нагрузка будет приходить. Так как распредкоробки находятся рядом, то прокинул между ними перемычки в виде кабеля ВВГ 3х4, чтобы иметь возможность в будущем любую розетку или несколько розеток перекинуть на другой приходящий провод, тем самым распределив нагрузку более равномерно. А теперь у меня родилась идея: а что если этими перемычками объединить все приходящие кабели друг с другом? То есть, все 4 приходящие фазные жилы вместе, 4 нейтрали вместе, ну и 4 земли вместе. Отсюда возникают вопросы:
[*]Будет ли это тоже самое, будто приходит в кухню один толстый такой кабель 10-го сечения?
[*]Означает ли это, что вся нагрузка автоматически равномерно распределится между этими 4 кабелями? Типа суммарный ток большой, но на каждый кабель придётся ровно по четверти.
[*]А со стороны щитка лучше оставить 4 автомата по 20А, или же аналогично объединить их все между собой и со стороны щитка посадить на один автомат 50А?
[*]А если хочется поставить дифавтомат, то как быть? Правильно ли я понимаю, что единственно возможное правильное включение может быть только если со стороны щитка поставить 4 автомата по 20А, затем все фазы с автоматов объединяем и на дифавтомат, ну а приходящие в щиток 4 нулевых провода аналогично объединить и на дифавтомат 50А с током срабатывания 30мА?
[*]Стоит ли вообще так объединять, или пусть лучше останутся 4 независимые группы розеток? Каковы плюсы и минусы?