Добрый день,
Извиняйте за глупый вопрос но вот озадачился. В здание заходят 3 фазы и стоит такой вот 3х полосный автомат на входе (C50) Это понимать как 3 линии по 50А каждая или суммарно на 3х линиях 50А ?
10.02.2014 в 15:43:17
по 50 А с каждой фазы, т.е. 3*50*220=33,0 кВА - доступная Вам мощность.
10.02.2014 в 15:48:25
Ох спасибо, успокоили... Ато померил текущую нагрузку что 33А на одной 17А на второй и 10А на третьей и перепугался что всё вырубиться может.
10.02.2014 в 15:52:38
А что такой перекос по токам?
10.02.2014 в 16:05:25
А что такой перекос по токам?
Выравняем. Это временно. А чем вообще чреваты перекосы ?
10.02.2014 в 16:06:38
Бех написал : А что такой перекос по токам?
10.02.2014 в 16:08:01
)))) Пуям:D:D
10.02.2014 в 16:43:40
alexposter написал : вроде как по Пуям
не по Пуям а по СП-31-110-2003г там сказанно /Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий.
MSMS написал : А чем вообще чреваты перекосы ?
Отгоранием нуля и возможным пожаром
10.02.2014 в 17:57:46
Т.е изза этого могут провода и автоматы сильно нагреваться ?
10.02.2014 в 18:00:36
Ну провода итак нагреваются,когда ток течет по ним.
10.02.2014 в 18:03:36
MSMS написал : Т.е изза этого могут провода и автоматы сильно нагреваться ?
нулевой проводник по которому текут токи согласования и повышение напряжения на одних фазах а в это время понижение (проседание) на других от этого портится совсем электрооборудование