Добрый день,

Извиняйте за глупый вопрос но вот озадачился. В здание заходят 3 фазы и стоит такой вот 3х полосный автомат на входе (C50) Это понимать как 3 линии по 50А каждая или суммарно на 3х линиях 50А ?

0
Вложение
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

10.02.2014 в 15:43:17

по 50 А с каждой фазы, т.е. 3*50*220=33,0 кВА - доступная Вам мощность.

0
Аватар пользователя
MSMS

Местный

Регистрация: 19.04.2012

Рига

Сообщений: 10

10.02.2014 в 15:48:25

Ох спасибо, успокоили... Ато померил текущую нагрузку что 33А на одной 17А на второй и 10А на третьей и перепугался что всё вырубиться может.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

10.02.2014 в 15:52:38

А что такой перекос по токам?

0
Аватар пользователя
MSMS

Местный

Регистрация: 19.04.2012

Рига

Сообщений: 10

10.02.2014 в 16:05:25

А что такой перекос по токам?

Выравняем. Это временно. А чем вообще чреваты перекосы ?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

10.02.2014 в 16:06:38

Бех написал : А что такой перекос по токам?

  • вроде как по Пуям должно быть не более 30% в пределах щита и не более 15% в пределах одной распределительной сети, если память не изменяет.
0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

10.02.2014 в 16:08:01

)))) Пуям:D:D

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.02.2014 в 16:43:40

alexposter написал : вроде как по Пуям

не по Пуям а по СП-31-110-2003г там сказанно /Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий.

MSMS написал : А чем вообще чреваты перекосы ?

Отгоранием нуля и возможным пожаром

0
Аватар пользователя
MSMS

Местный

Регистрация: 19.04.2012

Рига

Сообщений: 10

10.02.2014 в 17:57:46

Т.е изза этого могут провода и автоматы сильно нагреваться ?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

10.02.2014 в 18:00:36

Ну провода итак нагреваются,когда ток течет по ним.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.02.2014 в 18:03:36

MSMS написал : Т.е изза этого могут провода и автоматы сильно нагреваться ?

нулевой проводник по которому текут токи согласования и повышение напряжения на одних фазах а в это время понижение (проседание) на других от этого портится совсем электрооборудование