подойдет такая схема подключения блока ТЭНов, правильно ли подобраны автоматы по мощности?

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.02.2014 в 01:50:51

ГопСтоп, Для 3kW достаточно АВ 16А ...

0
Аватар пользователя
ГопСтоп

Местный

Регистрация: 18.02.2014

Краснодар

Сообщений: 29

18.02.2014 в 01:57:16

DED@ПВО взял с легким запасом. схема правильная?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.02.2014 в 07:53:27

ГопСтоп 16А уже с запасом. Схема неправильная. АВ 2P 40А предполагает проходящий через него ноль

0
Аватар пользователя
ГопСтоп

Местный

Регистрация: 18.02.2014

Краснодар

Сообщений: 29

18.02.2014 в 10:26:22

ksiman да, учел, через него фаза и ноль проходят. Еще вопрос: от столба идет к вводному АВ питающий провод под напряжением. Как мне так поменять вводной АВ, на более мощный, чтоб меня не шандарахнуло? Ответы типа "вызови электрика" не принимаются.

ksiman написал : 16А уже с запасом. Схема неправильная. АВ 2P 40А предполагает проходящий через него ноль

ну и какая правильная схема? Вот так пойдет

0
Аватар пользователя
vovanuch

Местный

Регистрация: 13.08.2012

Калуга

Сообщений: 23

18.02.2014 в 10:32:10

ГопСтоп написал : от столба идет к вводному АВ питающий провод под напряжением. Как мне так поменять вводной АВ, на более мощный, чтоб меня не шандарахнуло?

только на свой страх и риск, вынимая по одному проводу и изолируя, затем замена автомата, и в обратном порядке.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.02.2014 в 10:38:55

ГопСтоп написал : ну и какая правильная схема? Вот так пойдет

Опять мимо :( Либо используйте 3 шины L - N - PE, либо 1 шину PE, а остальное шлейфом :) Вводной на 50А, а дифы на 16А

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

18.02.2014 в 10:42:32

Автоматические выключатели защищают провода, а не устройства. Подумайте об этом до пожара.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
ГопСтоп

Местный

Регистрация: 18.02.2014

Краснодар

Сообщений: 29

19.02.2014 в 12:07:49

ksiman написал : Опять мимо :( Либо используйте 3 шины L - N - PE, либо 1 шину PE, а остальное шлейфом :) Вводной на 50А, а дифы на 16А

Ну заземления нет у меня. Дифы к сожалению уже давно куплены на 20а. Чмоя схема работать не будет? Наберусь наглости и попрошу вас начертить мне схему. А вечером скину схему того что есть на данный момент. Думаю вы посмотрите с интересом.

0
Аватар пользователя
ГопСтоп

Местный

Регистрация: 18.02.2014

Краснодар

Сообщений: 29

19.02.2014 в 19:40:43

вот то что есть. когда были ТЭНы на 7.5 кВт, то все работало нормально. После того как поставили ТЭНы на 9.5 кВТ, правый 40а автомат (куда нули сходятся), постоянно вырубает.

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.02.2014 в 19:52:05

Что будет регулировать нагрев тенов?

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.02.2014 в 20:05:50

ГопСтоп написал : вот то что есть. когда были ТЭНы на 7.5 кВт, то все работало нормально. После того как поставили ТЭНы на 9.5 кВТ, правый 40а автомат (куда нули сходятся), постоянно вырубает.

Схема неверна. Номиналы неверны

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

19.02.2014 в 20:40:12

ГопСтоп,
**1.ПУЭ запрещают разрывать нулевой проводник без одновременного разрыва фазного

  1. Установите автоматы по номиналу.
  2. 40А для циркуляционного насоса не многовато?**
0
Аватар пользователя
ГопСтоп

Местный

Регистрация: 18.02.2014

Краснодар

Сообщений: 29

19.02.2014 в 21:00:00

это сделано не мной 5 лет назад. пока еще дом не купили.Мало того, провод от входного 40А автомата идет сечением 2х1.5. Там свет не совсем "правый", вот и 70% дома на левом свете. Не знаю как убрать, но хотя-бы порядок навести. мало того, это все находится не в щитке на улице. вот и мне дилетанту это не понравилось, как увидел. хочу собрать щиток, перенести его в дом. Каждый ТЭН хочу включать отдельным дифом. чтоб не все сразу, а по одному, в зависимости от температуры на улице. Я еще в "том что есть" не указал отдельный автомат, который включает двойной выключатель, который включает розетку и свет на улице. Короче мужики дайте правильную схему сборки на ТЭНы и цирк. насос. А то завтра надо ехать собирать уже, вот сижу голову ломаю.

0
Аватар пользователя
ГопСтоп

Местный

Регистрация: 18.02.2014

Краснодар

Сообщений: 29

19.02.2014 в 21:10:22

Rumato написал :

Что будет регулировать нагрев тенов?

нагрев ничто не регулирует. Работают 1 2 или 3 тэна,