18.02.2014 в 01:45:07

подойдет такая схема подключения блока ТЭНов, правильно ли подобраны автоматы по мощности?

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.02.2014 в 01:50:51

ГопСтоп, Для 3kW достаточно АВ 16А ...

0
ГопСтоп
ГопСтоп
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Краснодар

Сообщений: 29

18.02.2014 в 01:57:16

DED@ПВО взял с легким запасом. схема правильная?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.02.2014 в 07:53:27

ГопСтоп 16А уже с запасом. Схема неправильная. АВ 2P 40А предполагает проходящий через него ноль

0
ГопСтоп
ГопСтоп
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Краснодар

Сообщений: 29

18.02.2014 в 10:26:22

ksiman да, учел, через него фаза и ноль проходят. Еще вопрос: от столба идет к вводному АВ питающий провод под напряжением. Как мне так поменять вводной АВ, на более мощный, чтоб меня не шандарахнуло? Ответы типа "вызови электрика" не принимаются.

ksiman написал : 16А уже с запасом. Схема неправильная. АВ 2P 40А предполагает проходящий через него ноль

ну и какая правильная схема? Вот так пойдет

0
vovanuch
vovanuch
Новичок

Регистрация: 13.08.2012

Калуга

Сообщений: 23

18.02.2014 в 10:32:10

ГопСтоп написал : от столба идет к вводному АВ питающий провод под напряжением. Как мне так поменять вводной АВ, на более мощный, чтоб меня не шандарахнуло?

только на свой страх и риск, вынимая по одному проводу и изолируя, затем замена автомата, и в обратном порядке.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.02.2014 в 10:38:55

ГопСтоп написал : ну и какая правильная схема? Вот так пойдет

Опять мимо :( Либо используйте 3 шины L - N - PE, либо 1 шину PE, а остальное шлейфом :) Вводной на 50А, а дифы на 16А

0
konsta29
konsta29
Эксперт

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

18.02.2014 в 10:42:32

Автоматические выключатели защищают провода, а не устройства. Подумайте об этом до пожара.

0

β-тестер МШУ-125/1400

ГопСтоп
ГопСтоп
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Краснодар

Сообщений: 29

19.02.2014 в 12:07:49

ksiman написал : Опять мимо :( Либо используйте 3 шины L - N - PE, либо 1 шину PE, а остальное шлейфом :) Вводной на 50А, а дифы на 16А

Ну заземления нет у меня. Дифы к сожалению уже давно куплены на 20а. Чмоя схема работать не будет? Наберусь наглости и попрошу вас начертить мне схему. А вечером скину схему того что есть на данный момент. Думаю вы посмотрите с интересом.

0
ГопСтоп
ГопСтоп
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Краснодар

Сообщений: 29

19.02.2014 в 19:40:43

вот то что есть. когда были ТЭНы на 7.5 кВт, то все работало нормально. После того как поставили ТЭНы на 9.5 кВТ, правый 40а автомат (куда нули сходятся), постоянно вырубает.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.02.2014 в 19:52:05

Что будет регулировать нагрев тенов?