Аватар пользователя
Хасяныч

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

20.02.2014 в 08:23:58

Уважаемые спецы. Можно ли на выход дифа подключить еще одну линию для розетки. Та линия что есть идет на розетки в коридоре и получилось так что надо добавить еще розетку но пустить шлейфом не получится, так как штробить, обои, все дела.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.02.2014 в 08:27:39

Дифф какой? Если клеммы допускают зажим двух проводов, то конечно можно.

0
Аватар пользователя
Хасяныч

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

20.02.2014 в 08:42:36

Дифавтомат иэк с25 от застройщика. Надо на 16 поменять и получше.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

20.02.2014 в 08:45:18

да уж 2 то провода похоже вся модулька зажимает

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

20.02.2014 в 08:45:53

Хасяныч написал : Надо на 16 поменять и получше.

Меняйте на ABB DS201 C16/0.03. В него можно по два провода вставлять.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.02.2014 в 08:48:03

MINik написал : да уж 2 то провода похоже вся модулька зажимает

Если "стремя" клеммы" не полукруглое, то я бы поостерегся.

Johnny написал : DS201

Угу.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.02.2014 в 08:51:57

НЕМЕЦ написал : Если "стремя" клеммы" не полукруглое, то я бы поостерегся.

фигли стеречься?!
зажать и подёргать - если не выдёргивается с усилием в 100 Н, значит и контакт хороший. Кстати, если второй проводник-таки вываливается, то нужно 3 жилы зажимать (один конц зачистить подлиннее, пополам согнуть и в клемму). Как показала практика, 3 проводника в клемме автомата зачатую держатся лучше чем 2. с 2-мя бывают проблемы.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.02.2014 в 09:12:29

Alexiy написал : Кстати, если второй проводник-таки вываливается, то нужно 3 жилы зажимать (один конц зачистить подлиннее, пополам согнуть и в клемму). Как показала практика, 3 проводника в клемме автомата зачатую держатся лучше чем 2. с 2-мя бывают проблемы.

Угу :) Только ещё всё зависит от сечения проводников Для наглядности набросал картинки:

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

20.02.2014 в 09:43:04

Смотрел каталог Шнайдера там клеммы у некоторых устройств позволяют и 3 проводника зажать например 2х2.5+1х1.5 а вообще есть такая модная клемма http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=484349&d=1392625651 но надо смотреть чтоб влезла в зажим модульки http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=484369&d=1392628702

0
Аватар пользователя
Хасяныч

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

20.02.2014 в 10:20:34

Спасибо всем. Я думаю 2 жилы 2.5 зажмет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.02.2014 в 10:31:02

ksiman написал : Для наглядности набросал картинки:

на предпоследней картинке надо "++" поставить

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.02.2014 в 10:47:17

Alexiy написал : на предпоследней картинке надо "++" поставить

Верхний проводник испытывает значительно большую механическую нагрузку, которая в результате распределяется неравномерно и провод может деформироваться. Если сдуру не зажимать, то пойдёт - поэтому и один +

Добавил ещё несколько вариантов :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.02.2014 в 10:51:38

ksiman написал : провод может деформироваться

отлично - это как раз то, что нужно - будет больше площадь пятна контакта.

ksiman написал : Верхний проводник испытывает значительно большую механическую нагрузку

Усилие на второй картинке с начала и на второй с конца будут одинаковые. Разве нет?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

20.02.2014 в 10:51:59

сдуру)) Если мне не изменяет память:момент затяжки 2.5 Н*м

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.02.2014 в 11:04:23

Alexiy написал : Усилие на второй картинке с начала и на второй с конца будут одинаковые. Разве нет?

На 2++ верхний провод толще и механически прочнее

Alexiy написал : отлично - это как раз то, что нужно - будет больше площадь пятна контакта.

Да, но нижние при этом не будут деформироваться

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу