26.02.2014 в 13:52:13
Добрый День. Прошу совета специалистов. Имеется участок (схема ниже). На данном участке установлена бревенчатая баня и подключена СИПом. В бане установлен щит ВРУ. В феврале этого года закончено строительство жилого дома и возник вопрос подключения его к электросети. Очень не хочется переносить щит со счётчиком в дом, так как для этого придётся вызывать электромонтажников и представителей сбытовой компании для опломбировки. Вопрос в следующем - возможно произвести подключение дома от бани? И как правильно сделать подключение? Что понадобится для этого примерно представляю, но хотелось бы уточниться?
26.02.2014 в 14:30:13
Фаст написал : Очень не хочется переносить щит со счётчиком в дом, так как для этого придётся вызывать электромонтажников и представителей сбытовой компании для опломбировки.
А как Вы себе представляете два объекта на СИП 4х16мм2 ??? Нужно будет менять хотя бы на 4х25мм2 ... ИМХО. Тем более длина его 65 метров согласно ТУ, и плюс еще ответвление, ...надцать метров ... ?
26.02.2014 в 15:36:43
Скажите сип рассчитывается по нагрузке или по количеству объектов? Я не спорю 25 лучше чем 16, но подключение изначально выполнено на 15 кВт. Суммарно не должно больше выходить. Или я чего не понимаю? Сейчас принципиальный вопрос - необходимо ли переносить щиток ВРУ в дом? Либо есть возможность подключить дом при минимальной переделке?
26.02.2014 в 16:33:43
Если я правильно понял, то "по хорошему" нужно подключать объекты так:При этом щиток со счётчиком переносить из бани в дом.
26.02.2014 в 16:57:00
Фаст написал : При этом щиток со счётчиком переносить из бани в дом.
А еще лучше счетчик с вводным автоматом на столб за забор выкинуть сразу - все равно все к этому и идет...
Но сколько для этого надо побегать и бумажек пооформлять.... В такой стране живем...
Так что если без заморочек - цепляйтесь к щитку в бане, да и все.
26.02.2014 в 17:20:13
понятно, что узел учёта оптимальнее перенести на опору, которая на вашем участке....
к тому-же там можно устроить брутальное заземление ДО счётчика с варисторными пробивными опн и прочими нямками.....
но на дом и баню пойдёт уже пятипроводка.... и без представителей сбытовой компании не обойтись, а они могут настойчиво потребовать вынести узел учёта на опору к дороге....
поэтому от безысходности от бани
придётся выполнить повторное заземление на щите дома, это ваша безопасность....
26.02.2014 в 17:23:28
В заголовке НАПИСАНО Подключение дачного дома. У нас переключение или опечатывание счетчика делает электрик СНТ.
26.02.2014 в 17:41:44
DED@ПВО написал : СИП 4х16мм2 ??? длина его 65 метров согласно ТУ
и что прикинул - ничего страшного, падение не критично при всех 25А на каждую фазу, только откуда 65метров???
26.02.2014 в 17:58:15
vvladq написал : только откуда 65метров???
А там есть схема ТУ подключения и в ней указано ... СИП2а 4х16мм2 L=65метров ... в самом верху ... И дополнительная опора присутствует, стало быть более 30метров ...
26.02.2014 в 18:04:50
А до столба что и сколько?
26.02.2014 в 18:07:38
vvladq написал : поэтому от безысходности от бани
придётся выполнить повторное заземление на щите дома, это ваша безопасность....
Этот вариант мне больше нравится. То есть существующий СИП вполне подойдёт для этих целей. В дом планирую вести СИП-4 2*16. Заземление соответственно сделаю дополнительно.
vvladq написал : только откуда 65метров???
Размер участка 70*14. Баня стоит в противоположном углу от дороги. Дом наоборот. Моя опора примерно посередине участка. Если нужны дополнительные размеры, только скажите какие?
26.02.2014 в 18:12:15
DED@ПВО написал : А бог его знает ...
То-то и оно, а ведь там тоже что-то падает :(
26.02.2014 в 18:12:33
Фаст написал : Размер участка 70*14. Баня стоит в самом углу от дороги. Дом наоборот.
Вот и 65метров определились ... Но лучше всё таки щит ВУ на уличной опоре, с опоры уличной ввод к дому 4х16мм2, переход на медь 5х10мм2 с организацией повторного заземления с R не более 4 ом и делением PEN, а старый ввод в баню остаётся... Расход СИПа будет всё же по менее ...
26.02.2014 в 18:29:21
Извините, не учёл важность протяжённости СИПа от точки подключения к деревенской ЛЭП. Вот схема.
Участки (примерно): АВ - 30 м. ВС - 40 м. СD - 25 м. СE - 30 м. В общей сложности - 150 м.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу