Фаст написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=205408&p=4438769#post4438769

Добрый день. На схеме у Вас 3-х фазный 20А, а на фото щитка 16А. Вводной Легранд, скорее всего имееет характеристику С. Я бы доставил в щиток еще один трех фазный автомат (не диф.!) на 25А с характеристикой В, и от него организовал бы питание дома, как вам уже рекомендовали, с распределением нагрузок по помещениям. Про "перекос" фаз думать не стоит, это интегральная характеристика всей деревни (посмотрите на свои замеры), зависящая от многих причин.