Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

26.02.2014 в 13:52:13

Добрый День. Прошу совета специалистов. Имеется участок (схема ниже). На данном участке установлена бревенчатая баня и подключена СИПом. В бане установлен щит ВРУ. В феврале этого года закончено строительство жилого дома и возник вопрос подключения его к электросети. Очень не хочется переносить щит со счётчиком в дом, так как для этого придётся вызывать электромонтажников и представителей сбытовой компании для опломбировки. Вопрос в следующем - возможно произвести подключение дома от бани? И как правильно сделать подключение? Что понадобится для этого примерно представляю, но хотелось бы уточниться?

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.02.2014 в 14:30:13

Фаст написал : Очень не хочется переносить щит со счётчиком в дом, так как для этого придётся вызывать электромонтажников и представителей сбытовой компании для опломбировки.

А как Вы себе представляете два объекта на СИП 4х16мм2 ??? Нужно будет менять хотя бы на 4х25мм2 ... ИМХО. Тем более длина его 65 метров согласно ТУ, и плюс еще ответвление, ...надцать метров ... ?

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

26.02.2014 в 15:36:43

Скажите сип рассчитывается по нагрузке или по количеству объектов? Я не спорю 25 лучше чем 16, но подключение изначально выполнено на 15 кВт. Суммарно не должно больше выходить. Или я чего не понимаю? Сейчас принципиальный вопрос - необходимо ли переносить щиток ВРУ в дом? Либо есть возможность подключить дом при минимальной переделке?

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

26.02.2014 в 16:33:43

Если я правильно понял, то "по хорошему" нужно подключать объекты так:При этом щиток со счётчиком переносить из бани в дом.

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2014 в 16:57:00

Фаст написал : При этом щиток со счётчиком переносить из бани в дом.

А еще лучше счетчик с вводным автоматом на столб за забор выкинуть сразу - все равно все к этому и идет...

Но сколько для этого надо побегать и бумажек пооформлять.... В такой стране живем...

Так что если без заморочек - цепляйтесь к щитку в бане, да и все.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

26.02.2014 в 17:20:13

понятно, что узел учёта оптимальнее перенести на опору, которая на вашем участке....
к тому-же там можно устроить брутальное заземление ДО счётчика с варисторными пробивными опн и прочими нямками.....

но на дом и баню пойдёт уже пятипроводка.... и без представителей сбытовой компании не обойтись, а они могут настойчиво потребовать вынести узел учёта на опору к дороге....

поэтому от безысходности от бани

придётся выполнить повторное заземление на щите дома, это ваша безопасность....

0
Вложение
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 704

26.02.2014 в 17:23:28

В заголовке НАПИСАНО Подключение дачного дома. У нас переключение или опечатывание счетчика делает электрик СНТ.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

26.02.2014 в 17:41:44

DED@ПВО написал : СИП 4х16мм2 ??? длина его 65 метров согласно ТУ

и что прикинул - ничего страшного, падение не критично при всех 25А на каждую фазу, только откуда 65метров???

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.02.2014 в 17:58:15

vvladq написал : только откуда 65метров???

А там есть схема ТУ подключения и в ней указано ... СИП2а 4х16мм2 L=65метров ... в самом верху ... И дополнительная опора присутствует, стало быть более 30метров ...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.02.2014 в 18:04:50

А до столба что и сколько?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.02.2014 в 18:07:20

ksiman написал : А до столба что и сколько?

А бог его знает ...

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

26.02.2014 в 18:07:38

vvladq написал : поэтому от безысходности от бани

придётся выполнить повторное заземление на щите дома, это ваша безопасность....

Этот вариант мне больше нравится. То есть существующий СИП вполне подойдёт для этих целей. В дом планирую вести СИП-4 2*16. Заземление соответственно сделаю дополнительно.

vvladq написал : только откуда 65метров???

Размер участка 70*14. Баня стоит в противоположном углу от дороги. Дом наоборот. Моя опора примерно посередине участка. Если нужны дополнительные размеры, только скажите какие?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.02.2014 в 18:12:15

DED@ПВО написал : А бог его знает ...

То-то и оно, а ведь там тоже что-то падает :(

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.02.2014 в 18:12:33

Фаст написал : Размер участка 70*14. Баня стоит в самом углу от дороги. Дом наоборот.

Вот и 65метров определились ... Но лучше всё таки щит ВУ на уличной опоре, с опоры уличной ввод к дому 4х16мм2, переход на медь 5х10мм2 с организацией повторного заземления с R не более 4 ом и делением PEN, а старый ввод в баню остаётся... Расход СИПа будет всё же по менее ...

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

26.02.2014 в 18:29:21

Извините, не учёл важность протяжённости СИПа от точки подключения к деревенской ЛЭП. Вот схема.

Участки (примерно): АВ - 30 м. ВС - 40 м. СD - 25 м. СE - 30 м. В общей сложности - 150 м.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.