07.03.2014 в 14:45:38
Проверка напряжением, часть 1.
а) Плавное повышение напряжения от нуля вольт: Включение - 22 вольта, на индикаторе - StA. Начало индикации - 43 вольта, на индикаторе - 40. б) Плавное понижение напряжения от 50 вольт: Выключение индикатора - 40 вольт.
в) Гистерезис РН-113 (показания его индикатора): Минимум: отключение - 170, включение - 173, Максимум: отключение - 270, включение - 266.
07.03.2014 в 14:49:04
г) Точность индикатора РН-113, в вольтах Вольтметр Индикатор 40 37 100 95 125 122 150 147 175 174 200 199 225 224 250 249 275 275 300 301 325 326 350 351 375 370 400 382
В диапазоне от 175 до 350 точность 1 вольт.
07.03.2014 в 15:39:06
Стоит почти год такое реле, в принципе нужно будет один раз когда пойдет 2 фазы (земля отгорит) и сразу окупит себя многократно.
07.03.2014 в 18:22:03
У НоваТека почему-то все их девайсы врут на -2..3 вольта. У меня их регистратор стоит, так УЗМка на 240 уже отрабатывает, а он показывает что там якобы 236.
07.03.2014 в 18:37:30
У меня то же самое происходит с F&F. Т.е., если я выставляю на УЗМ меньше 255 (250, например), оно по ночам срабатывает. При этом на "вольтметре" от F&F что-то около 240. Мультиметры и стрелочные вольтметры это подтверждают. Показания РН-113 также совпадают с F&F. Так что хз, кто врёт :)
07.03.2014 в 19:39:26
Дополнение за сегодня:
д) Резкое включение на неверное напряжение: Минимум - 170 вольт, подача - 140, включения нет. Максимум - 270, подача - 300 вольт, включения нет. "Включение" = замыкание контакта реле 2 с контактом 3.
Схема измерений:
08.03.2014 в 20:04:34
Проверка током, часть 1.
Напряжение на замкнутом контакте, милливольт Время - Амперы - Милливольты Вначале - 25 - 100,1 Через 30 минут - 24,5 - 99,1 Через 30 минут - 16 - 64,6
08.03.2014 в 20:14:03
Если результаты интерполировать на максимальный ток 32А, получается 128мВ, а это уже более 4Вт :(