Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

10.03.2014 в 22:39:26

Делаю кап. ремонт в квартире панельного дома, с заменой всей электрики. В настоящее время эл. сеть в доме соответствует ПУЭ-6, но надеясь что реконструкция эл. сети в доме по ПУЭ-7 произойдет раньше чем следующий кап. ремонт в моей квартире есть намерение сделать ДСУП но без подсоединения, т. е. вывести нужные провода к КУП, заизолировать и оставить до лучших времен. Делать будет электрик, но, я хочу знать все тонкости не из его уст. Вот общая схема:

Насколько я понимаю к ДСУП должны быть подсоединены: Мет. ванна, стояки ХВ, ГВ, стиралка, посудомойка, розетки С/У и розетки кухни (будет не лишним, или как?). Так вот, схема-схемой, а как осуществляется непосредственный монтаж? А именно непонятны следующие моменты именно по розеткам:

  1. От каждой точки должен идти отдельный провод к КУП, или они могут где-то в промежуточном месте (например в кухне) объединиться в один, который уже зайдет в КУП?
  2. К заземляющему контакту розетки должны подсоединяться два провода от КУП и + земля из щитка или как?

Ну и буду благодарен за любые советы как осуществить эту идею.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.03.2014 в 23:04:20

В каждом помещении своя коробка КУП. Всё соединяется отдельными проводниками. PE розетки идёт только в КУП этого помещения, но многие с этим не согласны ;) КУП соединяется с PE щита. Схему Вам набросали верно :) Только учтите, что делать ДСУП можно только при исправной СИП и нормальном заземлении в щите

0
Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

10.03.2014 в 23:44:23

ksiman написал : В каждом помещении своя коробка КУП. Всё соединяется отдельными проводниками. PE розетки идёт только в КУП этого помещения, но многие с этим не согласны ;) КУП соединяется с PE щита. Схему Вам набросали верно :) Только учтите, что делать ДСУП можно только при исправной СИП и нормальном заземлении в щите

Так я же написал что она делается на перспективу и сейчас будет смонтирована не на 100%. Т.е. сейчас (до реконструкции по ПУЭ-7) к КУП не будут подсоединены стояки. Или уже будет что-то не так? Зы. В щите сейчас PEN.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

11.03.2014 в 00:07:44

нельзя организовать ДСУП без PE, т.к. возможен внос потенциала по любой части включенной в ДСУП и он тут-же будет вынесен и на всё, что в него включено, а должен уйти на PE (а его нет)

следовательно в КУП на шину ничего подключать нельзя до тех пор пока не появиться PE PEN может быть смертельно опасен при некоторых аварийных ситуациях

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

11.03.2014 в 00:11:16

ksiman написал : КУП соединяется с PE щита.

но не посредством PE розетки, а отдельным проводником а нужно-ли ещё и PE розетки в КУП вопрос спорный

0
Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

11.03.2014 в 00:38:49

Ну вот с помощью ваших советов картина вырисовывается следующая: сейчас рабочую систему делаю трехпроводкой с заземляющим PEN + закладываю в розетки с/у и кухни четвертый провод бедующей ДСУП, который не подсоединяю ни к розетке, ни к КУП. Когда появляется PE. Монтирую ДСУП, т.е. Подсоединяю что нужно к КУП, а в розетках отсоединяю ранее задействованную третью жилу и подсоединяю четвертую (ту, что от КУП).

Остается понять нужно ли подсоединять к ДСУП все розетки кухни и армирующую сетку стяжки?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.03.2014 в 08:20:53

RomoR написал : а в розетках отсоединяю ранее задействованную третью жилу и подсоединяю четвертую

не надо отсоединять третью, а к ней надо надо подсоединять четвертую, которая к СУП ведет.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.03.2014 в 08:31:52

RomoR написал : Когда появляется PE. Монтирую ДСУП, т.е. Подсоединяю что нужно к КУП, а в розетках отсоединяю ранее задействованную третью жилу и подсоединяю четвертую (ту, что от КУП).

После появления PE в клемму PE на розетках подключаете и PE пришедшую в составе кабеля от щита, так и жилу от КУП.

0
Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

11.03.2014 в 09:14:09

MINik, web-rr, Спасибо, понял!

А что скажите про кухонные розетки и их необходимость подключения к ДСУП?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.03.2014 в 09:34:50

RomoR написал : А что скажите про кухонные розетки и их необходимость подключения к ДСУП?

  1. кухня, как правило, имеет признаки помещения с повышенной опасностью поражения электрическим током, поэтому ДСУП в данных условиях необходимо предусмотреть.
  2. в помещении с ДСУП, защитный контакт розеток подключается как к защитной жиле кабеля, так и к защитному проводнику от ДСУП.
0
Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

11.03.2014 в 09:42:40

Спасибо за советы!

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

11.03.2014 в 10:12:39

Alexiy написал :

  1. кухня, как правило, имеет признаки помещения с повышенной опасностью поражения электрическим током, поэтому ДСУП в данных условиях необходимо предусмотреть.

Причем в некоторых моментах ее можно назвать даже особо опасным помещением ( наличие двух и более факторов повышенной опасности как то токопроводящие полы, пыль, влажность, ну и моя отсебятина приборов повышенной опасности: водо+нагревателей). Так что +1 если есть возможность почему бы не предусмотреть наличие ДСУП розеток, полов, труб и всего остального

0