Деним написал :
В соответствии с ПУЭ в банях запрещена скрытая проводка в металлических трубах. Как можно сделать срытую проводку для линий 220 вольт
да, трубы сгниют
и могут быть источником вноса потенциала куда не надобно
однако, как не парадоксально, но
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
думаю, что объясняется это тем, что проводка в каких-бы то ни было трубах всё равно наберёт влагу и сгниёт.... отсюда так-же вывод два - минимум распаек, распайки исключительно в сухих помещениях бани..... (а так-же выключатели и прочее, не забывая про их IP)
остался главный вопрос,ответа я на него не знаю.... как-же быть с тем, что баня деревянная.... значит горючесть и скрытая ????
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
и тут-же настойчиво рекомендуют снова скрытую:
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
????
сплошные противоречия в документе в этом плане из-за горючести материала бани