Приветствую!

Щиток обычно вешают где-то на уровне глаз. А вот у меня так получается, что чисто технологически мне удобнее было бы сделать его у самого пола. В общем-то туда лазать не надо вообще, даже счетчика там нет.

В силу чего вопрос: высота установки щитка чем-то регламентирована?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.03.2014 в 03:45:09

J.Walker написал : В силу чего вопрос: высота установки щитка чем-то регламентирована?

Только в случае установкм в нем счетчика ...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.03.2014 в 06:59:47

J.Walker написал : В силу чего вопрос: высота установки щитка чем-то регламентирована?

Высота установки силового щита без счётчика регламентирована:

  • удобством монтажа и обслуживания
  • доступностью органов управления
  • исключение его затопления и протекания на него Но в квартирах на это обычно не смотрят. Прямо на пол ставить всё-же не советую...
0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

13.03.2014 в 22:06:20

Лет 15 назад инспектор Энергонадзора рассказывал (за рюмкой чая) о смертельном случае на строительстве нового жилого дома выше по улице, который он в то время расследовал. Распред щит был установлен низковато и шины РЕ и N были расположены соответственно низко. Приглашенный электрик, не местный, по просьбе хозяйки несколько раз нелегально подключал/отключал питание в квартиру на ночь для обогрева. И на этот раз прибежал, присел на корточки для удобства, торопился и не посмотрел пробником. А в щите на шине N оказалось фаза сидела. Ну, взялся за болт, да так и не смог оторваться – так на корточках и сидел, пока хозяйка подмогу вызвала. Как, откуда, кто посадил так – не помню из-за крепкости чая. Но с того случая щиты ставлю так, чтобы всегда электрик с упора в ногах мог шарахнутся право, влево, назад. Делай свое дело как можно лучше и правильнее – а жизнь сама рассудит.

0
Аватар пользователя
J.Walker

Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

13.03.2014 в 23:28:57

Спасибо, мысли впитал :)

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.03.2014 в 01:36:47

На уровне глаз среднестатистического человека (сюда включаются и женщины :) ) - 170 см. Также для того, чтобы производя ЛЮБЫЕ действия человек поднимал руку - т.е., все должно производиться осознанно, не допуская случайных прикосновений. Ну, и достаточно высоко, чтобы малолетний хулиган в него не залез. Как было сказано выше -

ksiman написал :

  • доступностью органов управления
0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

14.03.2014 в 09:05:57

1.5.29. ....... Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.03.2014 в 09:15:42

Это применимо к счётчику. Для щита без счётчика таких строгих требований нет.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

14.03.2014 в 15:57:14

ksiman написал : . Для щита без счётчика таких строгих требований нет.

Ну это тоже надо учитывать

ПУЭ написал : 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.

И вот

ПУЭ написал : 4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.03.2014 в 16:11:24

serks написал : Ну это тоже надо учитывать Цитата Сообщение от ПУЭ 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола. И вот

Цитата Сообщение от ПУЭ 4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок.

Это не имеет отношения к жилым помещениям и зданиям, а только к к промышленному применению - РУ,НКУ,ЗРУ,КТП и т.д и т.п. ... Квартира это не РУ ...!!! Смотрите статьи ПУЭ относящиеся к ЖКХ сфере ...

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

14.03.2014 в 16:28:02

DED@ПВО написал : Это не имеет отношения к жилым помещениям и зданиям, а только к к промышленному применению - РУ,НКУ,ЗРУ,КТП и т.д и т.п. ... Квартира это не РУ ...!!! Смотрите статьи ПУЭ относящиеся к ЖКХ сфере ...

Щиток квартирный вы видимо не к РУ не к НКУ не относите. И по вашему многие производители низковольтной аппаратуры включая АВ в категорию "оборудование для НКУ" подрузамевают их (АВ) установку только в промышленности :swoon

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.03.2014 в 16:44:41

serks написал : Щиток квартирный вы видимо не к РУ не к НКУ не относите. И по вашему многие производители низковольтной аппаратуры включая АВ в категорию "оборудование для НКУ" подрузамевают их (АВ) установку только в промышленности

Не отношу... Вы хоть когда нибудь НКУ глазами видели ??? АВ которые в них применяются видели ??? http://www.electronmash.ru/product/nku Это для примера и понимания ...

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

14.03.2014 в 17:09:42

Важнейшим критерием выбора места и габарита щита, должно быть удобство монтажа и обслуживания. Жестких нормативов в нынешних правилах не предусматривается, поэтому, кто как хочет...

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

14.03.2014 в 17:16:06

DED@ПВО написал : Не отношу... Вы хоть когда нибудь НКУ глазами видели ??? АВ которые в них применяются видели ??? ...

Я то ладно за АВВшников обидно

Оболочки для НКУ Вне зависимости от типа выбранного оборудования (автоматический выключатель, УЗО, контактор, УПП) и вида объекта (квартира, коттедж, цех, подстанция) мы поможем найти подходящий корпус электрощита и создать надежное и удобное в эксплуатции низковольтное комплектное устройство (НКУ).

http://www.abb.ru/product/ru/9AAC910006.aspx?country=RU ГОСТ Р51321.1-2007(МЭК 60439-1: 2004) уж не знаю действующий нет:

2.1. Общие термины и определения 2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления; НКУ: Низковольтные коммутационные аппараты и устройства управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования, собранные на предприятии-изготовителе на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями. Примечания

  1. В настоящем стандарте сокращение НКУ используют для обозначения низковольтных комплектных устройств распределения и управления.
  2. Аппараты, входящие в состав НКУ, могут быть электромеханическими или электронными.
  3. По разным причинам, например, по условиям транспортирования или изготовления, некоторые операции сборки допускается проводить на месте установки НКУ, а не на предприятии-изготовителе

http://files.stroyinf.ru/Data1/54/54327/#i52406

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.03.2014 в 17:37:23

serks написал : Я то ладно за АВВшников обидно Оболочки для НКУ Вне зависимости от типа выбранного оборудования (автоматический выключатель, УЗО, контактор, УПП) и вида объекта (квартира, коттедж, цех, подстанция) мы поможем найти подходящий корпус электрощита и создать надежное и удобное в эксплуатции низковольтное комплектное устройство (НКУ). http://www.abb.ru/product/ru/9AAC910006.aspx?country=RU ГОСТ Р51321.1-2007(МЭК 60439-1: 2004) уж не знаю действующий нет: 2.1. Общие термины и определения 2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления; НКУ: Низковольтные коммутационные аппараты и устройства управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования, собранные на предприятии-изготовителе на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями. Примечания

  1. В настоящем стандарте сокращение НКУ используют для обозначения низковольтных комплектных устройств распределения и управления.
  2. Аппараты, входящие в состав НКУ, могут быть электромеханическими или электронными.
  3. По разным причинам, например, по условиям транспортирования или изготовления, некоторые операции сборки допускается проводить на месте установки НКУ, а не на предприятии-изготовителе http://files.stroyinf.ru/Data1/54/54327/#i52406

Не забывайте, что АВВ производит и промышленные устройства, и НКУ относится именно к ним ... Если Вы имеете ввиду Наши так называемые электрощитки с готовой схемой разводки и подключения, то это немного не то... Например:http://stolica.energomera.ru/products/dashboards/shku4 Это просто готовый щиток, без учета хотелок и няшек заказчика, рассчитаный на типовое применение ... Это далеко не НКУ ...

0