13.03.2014 в 03:27:21
Приветствую!
Щиток обычно вешают где-то на уровне глаз. А вот у меня так получается, что чисто технологически мне удобнее было бы сделать его у самого пола. В общем-то туда лазать не надо вообще, даже счетчика там нет.
В силу чего вопрос: высота установки щитка чем-то регламентирована?
13.03.2014 в 03:45:09
J.Walker написал : В силу чего вопрос: высота установки щитка чем-то регламентирована?
Только в случае установкм в нем счетчика ...
13.03.2014 в 06:59:47
J.Walker написал : В силу чего вопрос: высота установки щитка чем-то регламентирована?
Высота установки силового щита без счётчика регламентирована:
13.03.2014 в 22:06:20
Лет 15 назад инспектор Энергонадзора рассказывал (за рюмкой чая) о смертельном случае на строительстве нового жилого дома выше по улице, который он в то время расследовал. Распред щит был установлен низковато и шины РЕ и N были расположены соответственно низко. Приглашенный электрик, не местный, по просьбе хозяйки несколько раз нелегально подключал/отключал питание в квартиру на ночь для обогрева. И на этот раз прибежал, присел на корточки для удобства, торопился и не посмотрел пробником. А в щите на шине N оказалось фаза сидела. Ну, взялся за болт, да так и не смог оторваться – так на корточках и сидел, пока хозяйка подмогу вызвала. Как, откуда, кто посадил так – не помню из-за крепкости чая. Но с того случая щиты ставлю так, чтобы всегда электрик с упора в ногах мог шарахнутся право, влево, назад. Делай свое дело как можно лучше и правильнее – а жизнь сама рассудит.
13.03.2014 в 23:28:57
Спасибо, мысли впитал :)
14.03.2014 в 01:36:47
На уровне глаз среднестатистического человека (сюда включаются и женщины :) ) - 170 см. Также для того, чтобы производя ЛЮБЫЕ действия человек поднимал руку - т.е., все должно производиться осознанно, не допуская случайных прикосновений. Ну, и достаточно высоко, чтобы малолетний хулиган в него не залез. Как было сказано выше -
ksiman написал :
- доступностью органов управления
14.03.2014 в 09:05:57
1.5.29. ....... Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.
14.03.2014 в 09:15:42
Это применимо к счётчику. Для щита без счётчика таких строгих требований нет.
14.03.2014 в 15:57:14
ksiman написал : . Для щита без счётчика таких строгих требований нет.
Ну это тоже надо учитывать
ПУЭ написал : 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
И вот
ПУЭ написал : 4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок.
14.03.2014 в 16:11:24
serks написал : Ну это тоже надо учитывать Цитата Сообщение от ПУЭ 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола. И вот
Цитата Сообщение от ПУЭ 4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок.
Это не имеет отношения к жилым помещениям и зданиям, а только к к промышленному применению - РУ,НКУ,ЗРУ,КТП и т.д и т.п. ... Квартира это не РУ ...!!! Смотрите статьи ПУЭ относящиеся к ЖКХ сфере ...
14.03.2014 в 16:28:02
DED@ПВО написал : Это не имеет отношения к жилым помещениям и зданиям, а только к к промышленному применению - РУ,НКУ,ЗРУ,КТП и т.д и т.п. ... Квартира это не РУ ...!!! Смотрите статьи ПУЭ относящиеся к ЖКХ сфере ...
Щиток квартирный вы видимо не к РУ не к НКУ не относите. И по вашему многие производители низковольтной аппаратуры включая АВ в категорию "оборудование для НКУ" подрузамевают их (АВ) установку только в промышленности :swoon
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу