Щиток обычно вешают где-то на уровне глаз. А вот у меня так получается, что чисто технологически мне удобнее было бы сделать его у самого пола. В общем-то туда лазать не надо вообще, даже счетчика там нет.
В силу чего вопрос: высота установки щитка чем-то регламентирована?
Лет 15 назад инспектор Энергонадзора рассказывал (за рюмкой чая) о смертельном случае на строительстве нового жилого дома выше по улице, который он в то время расследовал. Распред щит был установлен низковато и шины РЕ и N были расположены соответственно низко. Приглашенный электрик, не местный, по просьбе хозяйки несколько раз нелегально подключал/отключал питание в квартиру на ночь для обогрева. И на этот раз прибежал, присел на корточки для удобства, торопился и не посмотрел пробником. А в щите на шине N оказалось фаза сидела. Ну, взялся за болт, да так и не смог оторваться – так на корточках и сидел, пока хозяйка подмогу вызвала. Как, откуда, кто посадил так – не помню из-за крепкости чая. Но с того случая щиты ставлю так, чтобы всегда электрик с упора в ногах мог шарахнутся право, влево, назад. Делай свое дело как можно лучше и правильнее – а жизнь сама рассудит.
На уровне глаз среднестатистического человека (сюда включаются и женщины :) ) - 170 см. Также для того, чтобы производя ЛЮБЫЕ действия человек поднимал руку - т.е., все должно производиться осознанно, не допуская случайных прикосновений. Ну, и достаточно высоко, чтобы малолетний хулиган в него не залез. Как было сказано выше -
ksiman написал :
. Для щита без счётчика таких строгих требований нет.
Ну это тоже надо учитывать
ПУЭ написал :
4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
И вот
ПУЭ написал :
4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок.
serks написал :
Ну это тоже надо учитывать
Цитата Сообщение от ПУЭ
4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
И вот
Цитата Сообщение от ПУЭ
4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок.
Это не имеет отношения к жилым помещениям и зданиям, а только к к промышленному применению - РУ,НКУ,ЗРУ,КТП и т.д и т.п. ... Квартира это не РУ ...!!! Смотрите статьи ПУЭ относящиеся к ЖКХ сфере ...
DED@ПВО написал :
Это не имеет отношения к жилым помещениям и зданиям, а только к к промышленному применению - РУ,НКУ,ЗРУ,КТП и т.д и т.п. ... Квартира это не РУ ...!!! Смотрите статьи ПУЭ относящиеся к ЖКХ сфере ...
Щиток квартирный вы видимо не к РУ не к НКУ не относите. И по вашему многие производители низковольтной аппаратуры включая АВ в категорию "оборудование для НКУ" подрузамевают их (АВ) установку только в промышленности :swoon
serks написал :
Щиток квартирный вы видимо не к РУ не к НКУ не относите. И по вашему многие производители низковольтной аппаратуры включая АВ в категорию "оборудование для НКУ" подрузамевают их (АВ) установку только в промышленности
Не отношу... Вы хоть когда нибудь НКУ глазами видели ??? АВ которые в них применяются видели ???
http://www.electronmash.ru/product/nku Это для примера и понимания ...
Важнейшим критерием выбора места и габарита щита, должно быть удобство монтажа и обслуживания. Жестких нормативов в нынешних правилах не предусматривается, поэтому, кто как хочет...
DED@ПВО написал :
Не отношу... Вы хоть когда нибудь НКУ глазами видели ??? АВ которые в них применяются видели ???
...
Я то ладно за АВВшников обидно
Оболочки для НКУ
Вне зависимости от типа выбранного оборудования (автоматический выключатель, УЗО, контактор, УПП) и вида объекта (квартира, коттедж, цех, подстанция) мы поможем найти подходящий корпус электрощита и создать надежное и удобное в эксплуатции низковольтное комплектное устройство (НКУ).
2.1. Общие термины и определения
2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления; НКУ: Низковольтные коммутационные аппараты и устройства управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования, собранные на предприятии-изготовителе на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями.
Примечания
В настоящем стандарте сокращение НКУ используют для обозначения низковольтных комплектных устройств распределения и управления.
Аппараты, входящие в состав НКУ, могут быть электромеханическими или электронными.
По разным причинам, например, по условиям транспортирования или изготовления, некоторые операции сборки допускается проводить на месте установки НКУ, а не на предприятии-изготовителе
serks написал :
Я то ладно за АВВшников обидно
Оболочки для НКУ
Вне зависимости от типа выбранного оборудования (автоматический выключатель, УЗО, контактор, УПП) и вида объекта (квартира, коттедж, цех, подстанция) мы поможем найти подходящий корпус электрощита и создать надежное и удобное в эксплуатции низковольтное комплектное устройство (НКУ).
http://www.abb.ru/product/ru/9AAC910006.aspx?country=RU
ГОСТ Р51321.1-2007(МЭК 60439-1: 2004)
уж не знаю действующий нет:
2.1. Общие термины и определения
2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления; НКУ: Низковольтные коммутационные аппараты и устройства управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования, собранные на предприятии-изготовителе на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями.
Примечания
В настоящем стандарте сокращение НКУ используют для обозначения низковольтных комплектных устройств распределения и управления.
Аппараты, входящие в состав НКУ, могут быть электромеханическими или электронными.
По разным причинам, например, по условиям транспортирования или изготовления, некоторые операции сборки допускается проводить на месте установки НКУ, а не на предприятии-изготовителе
http://files.stroyinf.ru/Data1/54/54327/#i52406
Не забывайте, что АВВ производит и промышленные устройства, и НКУ относится именно к ним ...
Если Вы имеете ввиду Наши так называемые электрощитки с готовой схемой разводки и подключения, то это немного не то...
Например:http://stolica.energomera.ru/products/dashboards/shku4
Это просто готовый щиток, без учета хотелок и няшек заказчика, рассчитаный на типовое применение ... Это далеко не НКУ ...