13.03.2014 в 20:26:27
#4416063
Добрый вечер! Кого не затруднит, дайте, плиз, свои комментарии по схеме. Серия дома П-44, 1990 года постройки. С электрикой на "Вы". Форум читаю 3 недели, так что прошу сильно не ругать)
13.03.2014 в 20:37:46
#4416101
По Фен-Шую замените диф на DS200 серию и подведите к нему 10кв Внуртищитовую разводку не производят кабелем ;)
13.03.2014 в 20:41:05
#4416112
смысл вводного на 63А ежели до счётчика 50А рубильник-бы, вместо этого 63А (но всё равно, более этих 50А не забрать,и кстати, это уже 16мм2 а не 10)
спорно по разным узо вешать "мокрые" помещения... не плохо-бы так-же посчитать ток утечки по мощности потребителей:
примите ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки... полученное умножьте на 3 и приведите к ближайшему номиналу узо по утечке
13.03.2014 в 20:44:22
#4416118
Nikols18, одно скажу - в щитке делают разводку не кабелем 3х..., а монтажным проводом (в данном случае 6 или 10 кв.мм.) Для соединения УЗО, дифов и автоматов используйте гребенки.
13.03.2014 в 20:50:53
#4416129
ksiman написал : По Фен-Шую замените диф на DS200 серию и подведите к нему 10кв
Я правильно понимаю:
Серия дифавтоматов DSH941 входит в линейку модульного оборудования Compact Home, предназначенную для установки в жилых и коммерческих зданиях. Устройства этой серии рассчитаны на однофазные сети переменного тока (AC) и оснащены электромагнитным расцепителем (поэтому на их работе не сказываются проблемы с напряжением, и им не требуется дополнительный источник питания). Устройства серии DSH941 оборудованы кнопкой «Тест», а также имеют окно индикации срабатывания по диф. току, так что вы всегда будете знать причину срабатывания.
Серия DS200 выпущена позже и представлена оборудованием более высокого уровня. В нее входят как дифавтоматы с магнитным расцепителем для сетей типа А (переменный и пульсирующий постоянный ток), так и типа АС (переменный ток). Количество фаз — от 1 до 4. Эти устройства получили наибольшее распространение на объектах промышленного и коммерческого назначения, однако отлично справятся со своей задачей и в домашнем щитке. Дифференциальные автоматы DS200 имеют двойные клеммные терминалы и удобный держатель маркировки. Они также оснащены индикатором, отображающим причину срабатывания устройства
13.03.2014 в 20:53:13
#4416139
13.03.2014 в 20:56:02
#4416147
13.03.2014 в 20:57:06
#4416151
правильно понимаете. Непонятно почему плите достался диф? не проще ли поставить просто автомат и подключить под какое-нибудь УЗО? Есть мнение, что кондиционеры не стоит ставить под УЗО, т.к. они могут создавать естественную утечку.
13.03.2014 в 21:00:34
#4416157
13.03.2014 в 21:04:00
#4416166
vvladq написал : спорно по разным узо вешать "мокрые" помещения... не плохо-бы так-же посчитать ток утечки по мощности потребителей:
т.е. правильней было бы мокрые точки поместить под одно УЗО?
13.03.2014 в 21:04:47
#4416167
vvladq написал : примите ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки... полученное умножьте на 3 и приведите к ближайшему номиналу узо по утечке
для меня это сложновато
13.03.2014 в 21:15:08
#4416197
А выбранному электрику Вы уже не доверяете?
13.03.2014 в 21:15:24
#4416199
Rumato написал : Непонятно почему плите достался диф? не проще ли поставить просто автомат и подключить под какое-нибудь УЗО?
Либо дифавтомат либо автомат + УЗО - в чем разница объясните пожалуйста?
13.03.2014 в 21:16:15
#4416202
13.03.2014 в 21:47:31
#4416308
Мне предлагают более простую схему: ДИФ60А-1шт.,УЗО60А-1шт.,автомат40А-1шт (для варочной), автомат16А-10шт., поэтому возникли вопросы
Nikols18 написал : Сообщение от Rumato
А выбранному электрику Вы уже не доверяете? Как сказать, доверяй но проверяй)
Мне предлагают более простую схему: ДИФ60А-1шт.,УЗО60А-1шт.,автомат40А-1шт (для варочной), автомат16А-10шт., поэтому возникли вопросы
13.03.2014 в 22:06:27
#4416378
Nikols18 написал : ДИФ60А-1шт.,УЗО60А-1шт.
И где это они их выкопали, на 60А - нету ти таких ...;) Есть 63А ...
13.03.2014 в 22:29:02
#4416457
DED@ПВО написал : И где это они их выкопали, на 60А - нету ти таких ... Есть 63А ...
имелось ввиду 63А
13.03.2014 в 23:23:15
#4416607
Интересно, что предполагалось питать через диф на 63А :)
13.03.2014 в 23:37:48
#4416643
Nikols18 написал : т.е. правильней было бы мокрые точки поместить под одно УЗО?
правильней на разные независимые, но....
потенциально там возможны спонтанные утечки с большей вероятностью, чем на сухих линиях и будут отрубаться ни в чём неповинные "сухие группы". хотя по чесноку, к примеру у меня на группе ванной комнаты ни разу узо не срабатывало я уже забыл за сколько лет
13.03.2014 в 23:40:03
#4416649
ksiman написал : Интересно, что предполагалось питать через диф на 63А
как я понял, диф. автомат 63А будет в этажном щитке, далее УЗО 63А в квартирном щите и далее все автоматы. Меня это не устраивает. Любой "чих" и отключается всё.
13.03.2014 в 23:41:49
#4416657
vvladq написал : правильней на разные независимые, но....
это же тогда их много получится:o, может есть другой выход?
13.03.2014 в 23:45:12
#4416665
Nikols18 написал : для меня это сложновато
не полнитесь, это обычная математика, а не пальцем в небо на вроде вечного спора 10ma в ванную или 30 (когда спорить не о чем, надо лишь прикинуть нагрузку и посчитать)..... особое внимание следует обратить на тэны (проточники, накопители), согласно ГОСТ 13268-88 максимальный ток утечки на них не более 0,75 мА/кВт (если более, то можно считать тэн неисправным и смело рубить линию)
(и тут-же сразу: должен быть честный PE, ДСУП при использовании водогреев, иначе это смертельно опасно)
в помощь:
13.03.2014 в 23:49:18
#4416678
Nikols18 написал : есть другой выход?
нет
только если лезть в щит и ручками отцеплять линию в том числе и от N шины (просто вырубить ав на линии с утечкой, если под сработавшем узо есть и другие нагрузки не поможет (допустим - линия замокла, достаточно утечки между N и PE))
двуполюсные ав в этом плане хороши, по умолчанию на все линии на улицу использую... (а замокло в итоге внутри единожды - в сухом казалось-бы помещении)
не знаю как вам, всё таки в 2а раза дороже, в два раза больше места займут и гребёнка другая нужна...
вот у вас балкон и холодильник под одним узо этож недопустимо.... окно на балконе не закрыли, проводка замокла - прощай продукты. я про это в основном....
14.03.2014 в 00:04:02
#4416708
vvladq написал : вот у вас балкон и холодильник под одним узо этож недопустимо.... окно на балконе не закрыли, проводка замокла - прощай продукты. я про это в основном....
исходя из Вашей логики, то нужно под каждый автомат узо ставить ?
14.03.2014 в 00:36:44
#4416745
Nikols18 написал : исходя из Вашей логики, то нужно под каждый автомат узо ставить ?
спасать холодильник в первую очередь это неписанное правило =) из под узо его, конечно нельзя выводить, металлический, хоть и окрашенный корпус, но под одним узо с "мокрой" группой (балкон) однозначно ему нечего делать
утечка может произойти и без включенных потребителях (я уже писал выше)
14.03.2014 в 00:55:17
#4416766
vvladq написал : спасать холодильник в первую очередь это неписанное правило =) из под узо его, конечно нельзя выводить, металлический, хоть и окрашенный корпус, но под одним узо с "мокрой" группой (балкон) однозначно ему нечего делать
утечка может произойти и без включенных потребителях (я уже писал выше)
уберу его под другое узо
14.03.2014 в 01:14:01
#4416788
Nikols18 написал : Разве автоматы не отключатся?
Отключатся, они для этого ставятся,- но почему всё от любого чиха по Вашем, не понятно ... ???