13.03.2014 в 21:47:31

Мне предлагают более простую схему: ДИФ60А-1шт.,УЗО60А-1шт.,автомат40А-1шт (для варочной), автомат16А-10шт., поэтому возникли вопросы

Nikols18 написал : Сообщение от Rumato
А выбранному электрику Вы уже не доверяете? Как сказать, доверяй но проверяй)

Мне предлагают более простую схему: ДИФ60А-1шт.,УЗО60А-1шт.,автомат40А-1шт (для варочной), автомат16А-10шт., поэтому возникли вопросы

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.03.2014 в 22:06:27

Nikols18 написал : ДИФ60А-1шт.,УЗО60А-1шт.

И где это они их выкопали, на 60А - нету ти таких ...;) Есть 63А ...

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

13.03.2014 в 22:29:02

DED@ПВО написал : И где это они их выкопали, на 60А - нету ти таких ... Есть 63А ...

имелось ввиду 63А

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.03.2014 в 23:23:15

Интересно, что предполагалось питать через диф на 63А :)

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.03.2014 в 23:37:48

Nikols18 написал : т.е. правильней было бы мокрые точки поместить под одно УЗО?

правильней на разные независимые, но....
потенциально там возможны спонтанные утечки с большей вероятностью, чем на сухих линиях и будут отрубаться ни в чём неповинные "сухие группы". хотя по чесноку, к примеру у меня на группе ванной комнаты ни разу узо не срабатывало я уже забыл за сколько лет

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

13.03.2014 в 23:40:03

ksiman написал : Интересно, что предполагалось питать через диф на 63А

как я понял, диф. автомат 63А будет в этажном щитке, далее УЗО 63А в квартирном щите и далее все автоматы. Меня это не устраивает. Любой "чих" и отключается всё.

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

13.03.2014 в 23:41:49

vvladq написал : правильней на разные независимые, но....

это же тогда их много получится:o, может есть другой выход?

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.03.2014 в 23:45:12

Nikols18 написал : для меня это сложновато

не полнитесь, это обычная математика, а не пальцем в небо на вроде вечного спора 10ma в ванную или 30 (когда спорить не о чем, надо лишь прикинуть нагрузку и посчитать)..... особое внимание следует обратить на тэны (проточники, накопители), согласно ГОСТ 13268-88 максимальный ток утечки на них не более 0,75 мА/кВт (если более, то можно считать тэн неисправным и смело рубить линию)

(и тут-же сразу: должен быть честный PE, ДСУП при использовании водогреев, иначе это смертельно опасно)

в помощь:

0
Вложение
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.03.2014 в 23:49:18

Nikols18 написал : есть другой выход?

нет

только если лезть в щит и ручками отцеплять линию в том числе и от N шины (просто вырубить ав на линии с утечкой, если под сработавшем узо есть и другие нагрузки не поможет (допустим - линия замокла, достаточно утечки между N и PE))

двуполюсные ав в этом плане хороши, по умолчанию на все линии на улицу использую... (а замокло в итоге внутри единожды - в сухом казалось-бы помещении)
не знаю как вам, всё таки в 2а раза дороже, в два раза больше места займут и гребёнка другая нужна...

вот у вас балкон и холодильник под одним узо этож недопустимо.... окно на балконе не закрыли, проводка замокла - прощай продукты. я про это в основном....

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

14.03.2014 в 00:04:02

vvladq написал : вот у вас балкон и холодильник под одним узо этож недопустимо.... окно на балконе не закрыли, проводка замокла - прощай продукты. я про это в основном....

исходя из Вашей логики, то нужно под каждый автомат узо ставить ?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.03.2014 в 00:08:18

Nikols18 написал : Любой "чих" и отключается всё.

Почему ...???

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

14.03.2014 в 00:19:42

DED@ПВО написал : Почему ...???

Разве автоматы не отключатся?

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

14.03.2014 в 00:36:44

Nikols18 написал : исходя из Вашей логики, то нужно под каждый автомат узо ставить ?

спасать холодильник в первую очередь это неписанное правило =) из под узо его, конечно нельзя выводить, металлический, хоть и окрашенный корпус, но под одним узо с "мокрой" группой (балкон) однозначно ему нечего делать

утечка может произойти и без включенных потребителях (я уже писал выше)

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

14.03.2014 в 00:55:17

vvladq написал : спасать холодильник в первую очередь это неписанное правило =) из под узо его, конечно нельзя выводить, металлический, хоть и окрашенный корпус, но под одним узо с "мокрой" группой (балкон) однозначно ему нечего делать

утечка может произойти и без включенных потребителях (я уже писал выше)

уберу его под другое узо

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.03.2014 в 01:14:01

Nikols18 написал : Разве автоматы не отключатся?

Отключатся, они для этого ставятся,- но почему всё от любого чиха по Вашем, не понятно ... ???

0