13.03.2014 в 20:26:27
Добрый вечер! Кого не затруднит, дайте, плиз, свои комментарии по схеме. Серия дома П-44, 1990 года постройки. С электрикой на "Вы". Форум читаю 3 недели, так что прошу сильно не ругать)
13.03.2014 в 20:37:46
По Фен-Шую замените диф на DS200 серию и подведите к нему 10кв Внуртищитовую разводку не производят кабелем ;)
13.03.2014 в 20:41:05
смысл вводного на 63А ежели до счётчика 50А рубильник-бы, вместо этого 63А (но всё равно, более этих 50А не забрать,и кстати, это уже 16мм2 а не 10)
спорно по разным узо вешать "мокрые" помещения... не плохо-бы так-же посчитать ток утечки по мощности потребителей:
примите ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки... полученное умножьте на 3 и приведите к ближайшему номиналу узо по утечке
13.03.2014 в 20:44:22
Nikols18, одно скажу - в щитке делают разводку не кабелем 3х..., а монтажным проводом (в данном случае 6 или 10 кв.мм.) Для соединения УЗО, дифов и автоматов используйте гребенки.
13.03.2014 в 20:50:53
ksiman написал : По Фен-Шую замените диф на DS200 серию и подведите к нему 10кв
Я правильно понимаю:
Серия дифавтоматов DSH941 входит в линейку модульного оборудования Compact Home, предназначенную для установки в жилых и коммерческих зданиях. Устройства этой серии рассчитаны на однофазные сети переменного тока (AC) и оснащены электромагнитным расцепителем (поэтому на их работе не сказываются проблемы с напряжением, и им не требуется дополнительный источник питания). Устройства серии DSH941 оборудованы кнопкой «Тест», а также имеют окно индикации срабатывания по диф. току, так что вы всегда будете знать причину срабатывания.
Серия DS200 выпущена позже и представлена оборудованием более высокого уровня. В нее входят как дифавтоматы с магнитным расцепителем для сетей типа А (переменный и пульсирующий постоянный ток), так и типа АС (переменный ток). Количество фаз — от 1 до 4. Эти устройства получили наибольшее распространение на объектах промышленного и коммерческого назначения, однако отлично справятся со своей задачей и в домашнем щитке. Дифференциальные автоматы DS200 имеют двойные клеммные терминалы и удобный держатель маркировки. Они также оснащены индикатором, отображающим причину срабатывания устройства
13.03.2014 в 20:53:13
ksiman написал : Внуртищитовую разводку не производят кабелем
Понял, исправил.
13.03.2014 в 20:56:02
Nikols18 написал : Я правильно понимаю:
Правильно, но УЗО и автоматы выбраны из этой-же серии
13.03.2014 в 20:57:06
правильно понимаете. Непонятно почему плите достался диф? не проще ли поставить просто автомат и подключить под какое-нибудь УЗО? Есть мнение, что кондиционеры не стоит ставить под УЗО, т.к. они могут создавать естественную утечку.
13.03.2014 в 21:00:34
согласен, спасибо
ksiman написал : Правильно, но УЗО и автоматы выбраны из этой-же серии
13.03.2014 в 21:04:00
vvladq написал : спорно по разным узо вешать "мокрые" помещения... не плохо-бы так-же посчитать ток утечки по мощности потребителей:
т.е. правильней было бы мокрые точки поместить под одно УЗО?
13.03.2014 в 21:04:47
vvladq написал : примите ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки... полученное умножьте на 3 и приведите к ближайшему номиналу узо по утечке
для меня это сложновато
13.03.2014 в 21:15:08
А выбранному электрику Вы уже не доверяете?
13.03.2014 в 21:15:24
Rumato написал : Непонятно почему плите достался диф? не проще ли поставить просто автомат и подключить под какое-нибудь УЗО?
Либо дифавтомат либо автомат + УЗО - в чем разница объясните пожалуйста?
13.03.2014 в 21:16:15
Rumato написал : А выбранному электрику Вы уже не доверяете?
Как сказать, доверяй но проверяй)