Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

13.03.2014 в 20:26:27

Добрый вечер! Кого не затруднит, дайте, плиз, свои комментарии по схеме. Серия дома П-44, 1990 года постройки. С электрикой на "Вы". Форум читаю 3 недели, так что прошу сильно не ругать)

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.03.2014 в 20:37:46

По Фен-Шую замените диф на DS200 серию и подведите к нему 10кв Внуртищитовую разводку не производят кабелем ;)

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.03.2014 в 20:41:05

смысл вводного на 63А ежели до счётчика 50А рубильник-бы, вместо этого 63А (но всё равно, более этих 50А не забрать,и кстати, это уже 16мм2 а не 10)

спорно по разным узо вешать "мокрые" помещения... не плохо-бы так-же посчитать ток утечки по мощности потребителей:

примите ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки... полученное умножьте на 3 и приведите к ближайшему номиналу узо по утечке

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.03.2014 в 20:44:22

Nikols18, одно скажу - в щитке делают разводку не кабелем 3х..., а монтажным проводом (в данном случае 6 или 10 кв.мм.) Для соединения УЗО, дифов и автоматов используйте гребенки.

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

13.03.2014 в 20:50:53

ksiman написал : По Фен-Шую замените диф на DS200 серию и подведите к нему 10кв

Я правильно понимаю:

Серия дифавтоматов DSH941 входит в линейку модульного оборудования Compact Home, предназначенную для установки в жилых и коммерческих зданиях. Устройства этой серии рассчитаны на однофазные сети переменного тока (AC) и оснащены электромагнитным расцепителем (поэтому на их работе не сказываются проблемы с напряжением, и им не требуется дополнительный источник питания). Устройства серии DSH941 оборудованы кнопкой «Тест», а также имеют окно индикации срабатывания по диф. току, так что вы всегда будете знать причину срабатывания.

Серия DS200 выпущена позже и представлена оборудованием более высокого уровня. В нее входят как дифавтоматы с магнитным расцепителем для сетей типа А (переменный и пульсирующий постоянный ток), так и типа АС (переменный ток). Количество фаз — от 1 до 4. Эти устройства получили наибольшее распространение на объектах промышленного и коммерческого назначения, однако отлично справятся со своей задачей и в домашнем щитке. Дифференциальные автоматы DS200 имеют двойные клеммные терминалы и удобный держатель маркировки. Они также оснащены индикатором, отображающим причину срабатывания устройства

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.03.2014 в 20:53:01

Nikols18 написал : Я правильно понимаю:

Правильно скопипастили :)

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

13.03.2014 в 20:53:13

ksiman написал : Внуртищитовую разводку не производят кабелем

Понял, исправил.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.03.2014 в 20:56:02

Nikols18 написал : Я правильно понимаю:

Правильно, но УЗО и автоматы выбраны из этой-же серии

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.03.2014 в 20:57:06

правильно понимаете. Непонятно почему плите достался диф? не проще ли поставить просто автомат и подключить под какое-нибудь УЗО? Есть мнение, что кондиционеры не стоит ставить под УЗО, т.к. они могут создавать естественную утечку.

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

13.03.2014 в 21:00:34

согласен, спасибо

ksiman написал : Правильно, но УЗО и автоматы выбраны из этой-же серии

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

13.03.2014 в 21:04:00

vvladq написал : спорно по разным узо вешать "мокрые" помещения... не плохо-бы так-же посчитать ток утечки по мощности потребителей:

т.е. правильней было бы мокрые точки поместить под одно УЗО?

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

13.03.2014 в 21:04:47

vvladq написал : примите ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки... полученное умножьте на 3 и приведите к ближайшему номиналу узо по утечке

для меня это сложновато

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.03.2014 в 21:15:08

А выбранному электрику Вы уже не доверяете?

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

13.03.2014 в 21:15:24

Rumato написал : Непонятно почему плите достался диф? не проще ли поставить просто автомат и подключить под какое-нибудь УЗО?

Либо дифавтомат либо автомат + УЗО - в чем разница объясните пожалуйста?

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

13.03.2014 в 21:16:15

Rumato написал : А выбранному электрику Вы уже не доверяете?

Как сказать, доверяй но проверяй)

0