14.03.2014 в 09:36:37
Nikols18 написал : уберу его под другое узо
ура, я спас продукты!
он таки проситься под узо в котором розетки кухни логично группировать по помещениям, конечно
а многие выделяют его в отдельную не отключаемую линию
но я не разделяю такого подхода...
а людям нравиться, удобно говорят
14.03.2014 в 10:04:32
vvladq написал : ура, я спас продукты!
он таки проситься под узо в котором розетки кухни логично группировать по помещениям, конечно
а многие выделяют его в отдельную не отключаемую линию (сейчас нарисую)
Продукты это хорошо:). С холодильником согласен. А я думал, что например свет большой комнаты + розетки маленькой комнаты + еще что нибудь под одно узо, т.е не совсем по помещениям. А если так
14.03.2014 в 10:23:52
либо удобство использования, либо ограничения по бюджету (или какие нибудь иные ограничения по размеру щита например)
14.03.2014 в 10:33:49
vvladq написал : либо удобство использования, либо ограничения по бюджету (или какие нибудь иные ограничения по размеру щита например)
Золотая середина, но все таки я за "удобство"
14.03.2014 в 11:03:49
С сечениями опять чехарда... Для внутрищитовой разводки выберите что-то одно :)
14.03.2014 в 11:27:34
ksiman написал : С сечениями опять чехарда... Для внутрищитовой разводки выберите что-то одно :)
Понял, исправлю, спасибо.
14.03.2014 в 11:42:53
DED@ПВО написал : Сообщение от Nikols18
Разве автоматы не отключатся? Отключатся, они для этого ставятся,- но почему всё от любого чиха по Вашем, не понятно ... ???
В случае утечки токов и срабатывании узо, автоматы все же отключатся, которые запитаны от этого узо?
14.03.2014 в 11:46:03
В случае утечки срабатывает групповое узо. У автоматов нет причин отключаться.
14.03.2014 в 11:50:28
Johnny написал : В случае утечки срабатывает групповое узо. У автоматов нет причин отключаться.
Тогда достаточно одного узо на все автоматы?
14.03.2014 в 13:52:06
Nikols18 написал : Тогда достаточно одного узо на все автоматы?
автоматы не отключаться, но подача на них прекратиться следовательно казалось-бы минимально необходимо два узо - на "сухие" и "сырые" помещения раздельно, но готовы-ли вы жертвовать отключением всего, что под любым из этих узо, случись чего
поэтому и стараются наплодить побольше и узо (дифов в идеале, но есть моменты для бюджетных), так сказать "непотопляемость" схемы электроснабжения....
14.03.2014 в 15:51:02
Nikols18 написал : Тогда достаточно одного узо на все автоматы?
Недостаточно. Во-первых, если это УЗО сработает, вся ваша квартира погрузится во мрак. И вы будете с фонариком на лбу (или свечкой в руках) искать причину срабатывания. Во-вторых, даже исправные кабельные линии имеют некоторые естественные утечки. Если под одним УЗО будет слишком много отходящих линий, то есть вероятность ложных срабатываний.
Идеал - 1 УЗО - 1 автомат под ним, что функционально равноценно одному дифференциальному автомату. Однако, этот вариант обычно слишком дорог. Поэтому оптимальным вариантом можно считать размещение 2-4 линий (АВ) под УЗО с током утечки 30 мА и 1-2 линии под УЗО с током утечки 10 мА.
14.03.2014 в 18:01:21
Johnny написал : Во-вторых, даже исправные кабельные линии имеют некоторые естественные утечки. Если под одним УЗО будет слишком много отходящих линий, то есть вероятность ложных срабатываний.
Если нагруженные, - то да... А пустые исправные розетки утечек не создадут ... по крайней мере чтобы что нибудь сработало ...
14.03.2014 в 23:43:51
vvladq написал : автоматы не отключаться, но подача на них прекратиться следовательно казалось-бы минимально необходимо два узо - на "сухие" и "сырые" помещения раздельно, но готовы-ли вы жертвовать отключением всего, что под любым из этих узо, случись чего
поэтому и стараются наплодить побольше и узо (дифов в идеале, но есть моменты для бюджетных), так сказать "непотопляемость" схемы электроснабжения....
Ясно, я это понимаю. Но все равно спасибо за разъяснение. Вот по схеме, которая в первом посте, планирую 4 узо, только вот варочную не знаю как лучше, оставить под диф. автоматом или под узо запитать. Делают и так и так. Только не пойму нужен ли рубильник в квартирном щите или можно в этажном щите разместить. Этажный щит рядом с входной дверью.
15.03.2014 в 02:14:01
Nikols18 написал : варочную не знаю как лучше, оставить под диф. автоматом или под узо запитать. Делают и так и так.
если она имеет стационарное подключение на клемму, а не через вилку и есть PE, то есть мнение, что необходимости ни в УЗО, ни в ДИФе нет, однако должен быть выполнен ДСУП по моему личному мнению в этом случае
Только не пойму нужен ли рубильник в квартирном щите или можно в этажном щите разместить. Этажный щит рядом с входной дверью.
если до счётчика АВ, то в вашем щите нужен рубильник (я выше пояснял, что есть мода отрубать все нагрузки, там понятно для чего нужен рубильник)
если до счётчика рубильник, то в вашем щите нужен вводной АВ... но ничего не мешает разместить в этажном щите АВ, а в вашем рубильник... так будет защищена вводная линия, хотя прямых требований её защищать я не видел (при длине до скольких-то метров, запамятовал только вот)
связка ав+узо (либо узо и под ним ав в сумме номиналов плюс ступень не превышающих номинала узо) необходима в случае использования бюджетных марок производителей... (наблюдался выход из строя относительно дорогостоящего дифф, когда узо (электромеханическое, там попросту нечему ломаться) в составе диффа сохранило работоспособность, а так сказать ав в составе диффа издох... в случае раздельного узо плюс диф можно было-бы заменить недорогостоящий ав, а пришлось купить брендовый диф и забыть о трудности )
15.03.2014 в 05:55:15
До счетчика в подъезде-рубильник, после счетчика-вводной автомат и противопожарное УЗО (либо вводной АВ до счетчика и УЗО после), в квартирном щитке-рубильник. Не защищать ввод в квартиру автоматом - это идиотизм.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу