15.03.2014 в 09:00:51
vvladq написал : если до счётчика АВ, то в вашем щите нужен рубильник (я выше пояснял, что есть мода отрубать все нагрузки, там понятно для чего нужен рубильник)
если до счётчика рубильник, то в вашем щите нужен вводной АВ... но ничего не мешает разместить в этажном щите АВ, а в вашем рубильник... так будет защищена вводная линия, хотя прямых требований её защищать я не видел (при длине до скольких-то метров, запамятовал только вот)
Johnny написал : До счетчика в подъезде-рубильник, после счетчика-вводной автомат и противопожарное УЗО (либо вводной АВ до счетчика и УЗО после), в квартирном щитке-рубильник. Не защищать ввод в квартиру автоматом - это идиотизм.
а если вот так
15.03.2014 в 09:06:34
Nikols18 написал : а если вот так
Ввод не защищён от токов КЗ и перегрузки. Лучше сделайте так: АВ-СЧ-УЗО-Ввод-ВН
15.03.2014 в 09:10:25
vvladq написал : если она имеет стационарное подключение на клемму, а не через вилку и есть PE, то есть мнение, что необходимости ни в УЗО, ни в ДИФе нет, однако должен быть выполнен ДСУП по моему личному мнению в этом случа
вот так
15.03.2014 в 09:45:30
Nikols18 написал : а если вот так
60А на фазу это потребление подъезда средней руки пятиэтажки (без плит)
какое сечение стояков в подъезде, каким сечением выполнено с них на счётчики?
как-то так, при вами заявленном номинале вводного
(сейчас в тему ворвётся Cs и настучит мне по башке, за то, что я не знаю ассортимента ABB... должен быть какой-то двуполюсной ВН на 80А....)
15.03.2014 в 11:40:59
vvladq, зачем ставить автомат 80А в квартире? И чем рубильник не устраивает?
15.03.2014 в 23:16:50
vvladq написал : 60А на фазу это потребление подъезда средней руки пятиэтажки (без плит)
какое сечение стояков в подъезде, каким сечением выполнено с них на счётчики?
как-то так, при вами заявленном номинале вводного
(сейчас в тему ворвётся Cs и настучит мне по башке, за то, что я не знаю ассортимента ABB... должен быть какой-то двуполюсной ВН на 80А....)
Его блог читаю с удовольствием, много чего познавательного.
15.03.2014 в 23:23:15
ksiman написал : Ввод не защищён от токов КЗ и перегрузки. Лучше сделайте так: АВ-СЧ-УЗО-Ввод-ВН
АВ-СЧ-УЗО-Ввод этажный щиток. ВН это уже квартирный щиток , я правильно понимаю?
15.03.2014 в 23:28:31
vvladq написал : 60А на фазу это потребление подъезда средней руки пятиэтажки (без плит)
какое сечение стояков в подъезде, каким сечением выполнено с них на счётчики?
как-то так, при вами заявленном номинале вводного
(сейчас в тему ворвётся Cs и настучит мне по башке, за то, что я не знаю ассортимента ABB... должен быть какой-то двуполюсной ВН на 80А....)
Что то здесь не так, могу ошибаться, сильно не ругать
16.03.2014 в 00:07:59
vvladq написал : должен быть какой-то двуполюсной ВН на 80А
CS писал что серия Е двухполюсных отАББ отстой поэтому трехролюсные ставит.
16.03.2014 в 00:25:01
Nikols18 написал : Что то здесь не так, могу ошибаться, сильно не ругать
да, я уж забыл, сам-же писал
vvladq написал : смысл вводного на 63А ежели до счётчика 50А рубильник-бы, вместо этого 63А (но всё равно, более этих 50А не забрать,и кстати, это уже 16мм2 а не 10)
так какое-же сечение проводов со счётчика или вы собрались подключиться к стоякам и заменить провода и на счётчик?
16.03.2014 в 17:00:08
vvladq написал : да, я уж забыл, сам-же писал
так какое-же сечение проводов со счётчика или вы собрались подключиться к стоякам и заменить провода и на счётчик?
Завтра гляну. Будем менять провода.
17.03.2014 в 19:08:23
Nikols18 написал : Сообщение от vvladq
да, я уж забыл, сам-же писал
так какое-же сечение проводов со счётчика или вы собрались подключиться к стоякам и заменить провода и на счётчик? Завтра гляну. Будем менять провода.
Вот, какой ужас в этажном щите: алюминий, да еще и искрится
17.03.2014 в 20:07:20
Первое и самое важное-это этажный щиток! Заземление в вашем щите нет, значит собираетесь занулить, не факт, что стояк с "0" в хорошем состоянии, можешь получить 380 на всю технику! Поставь первым УЗМ в квартирном щитке до счетчика его ставить нельзя, придираются электросети. Несоветую ставить узо на освещение. Вместо ДИФА можешь также УЗО и автомат. По квартирам видно, что первый этаж- если есть возможность попроси электриков из ЖЭУ кинуть тебе ввод с ВРУ. Это не очень дорого стоит! Каналы на фото не забитые. У меня в обслуживании 708 многоквартирных домов и у всех хоть 2000 годов домах, тонкое место это "0".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу