15.03.2014 в 18:29:25
Нужна критика по схеме щитка для квартиры. Есть вопросы:
Буду устанавливать: 2,5 кв - В16А и 1,5 кв - В10А.
Буду устанавливать тип А ( если сильно дорого выйдет - частично тип АС ).
Спасибо. Кто ответит.
15.03.2014 в 18:36:29
В. 2.5 кв. = 16А 1.5 кв. = 10А АС достаточно.
15.03.2014 в 18:38:33
В квартирном щите на вводе поставьте рубильник.
15.03.2014 в 18:54:44
ilai Я понимаю, что автомат предназначен не для этого. Но если редко пользоваться думаю, что автомат может заменить рубильник. Я ошибаюсь?
15.03.2014 в 19:05:04
Можно АВ или рубильник, а можно и не ставить. Только для удобства, что бы в подъезд не выходить если надо щит отрубить.
15.03.2014 в 19:07:43
ashra, А почему нижнее УЗО на 40А? С линией газового котла не впоритесь. Свет двух санузлов под один АВ - сомнительная экономия.
И это пройдёт ...
15.03.2014 в 19:10:16
ilai написал : а можно и не ставить.
Неудобно вводной оприходовать ...
И это пройдёт ...
15.03.2014 в 19:14:54
ashra, Я чёт не вкурил ... 5х10мм2 это куда ??? Вам разрешили 45kW мощности ...??? Осторожней на поворотах ... замучаетесь протягивать кабель ... Вы хоть толщину его представляете ...??? И к тому же для вводного АВ63А требуется кабель 5х16мм2 ... Вы для начала хотя бы узнайте какую мощность Вам разрешили, а то напланируете, - потом урезать придётся хотелки и няшки ... Все АВ25А убрать, их в щиту быть не должно и заменить на АВ16А...
15.03.2014 в 19:23:37
DED@ПВО написал : Я чёт не вкурил ... 5х10мм2 это куда ??? Вам разрешили 45kW мощности ...??? Осторожней на поворотах ... замучаетесь протягивать кабель ... Вы хоть толщину его представляете ...??? И к тому же для вводного АВ63А требуется кабель 5х16мм2 ... Вы для начала хотя бы узнайте какую мощность Вам разрешили
Дом новострой. Стояк протянут 25кв. Ограничений по мощности никто не ставил. От этажного считка до моего в квартире 3 метр - через стену. Застройщики прокинули 5 х 6 кв. Я хочу поменять на 5 х 10 кв. 45kW - это большая мощность я понимаю, но переживаю за неравномерную нагрузку по фазам.
15.03.2014 в 19:26:27
Фото этажного щита в студию можно.
15.03.2014 в 19:30:43
ashra написал : Ограничений по мощности никто не ставил.
Не верю. что в этажном щите находится? Только счетчик?
15.03.2014 в 19:31:48
ashra написал : 45kW - это большая мощность я понимаю, но переживаю за неравномерную нагрузку по фазам.
Переживать надо за стояк - перегрузите, будете иметь проблемы и моральные и финансовые - он не резиновый ... Раз по умолчанию прокинут 5х6мм2, значит вводной АВ не более 40А, т.е. 8,8kW ...
15.03.2014 в 19:32:36
ilai написал : Фото этажного щита в студию можно.
Сделать можно, но там все красиво закрыто накладками. Для того, что бы все увидеть я разбирал 20 минут. А потом все аккуратно собирал. Закрытый накладками могу сегодня с фотографировать. В чем вопрос? Или вы не верите, то что я видел своими глазами.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.