Аватар пользователя
ashra

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 18:29:25

Нужна критика по схеме щитка для квартиры. Есть вопросы:

  1. Автоматы использовать с характеристикой В или С? Большинство использует С, но В как-то надежней. Я ставлю на кабель 2,5 кв - 25 А автомат и на 1,5 кв - 16 А.

Буду устанавливать: 2,5 кв - В16А и 1,5 кв - В10А.

  1. Целесообразность использовать Узо и диф авт тип А (тип АС дешевле). В чем преимущество.

Буду устанавливать тип А ( если сильно дорого выйдет - частично тип АС ).

Спасибо. Кто ответит.

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 18:36:29

В. 2.5 кв. = 16А 1.5 кв. = 10А АС достаточно.

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

15.03.2014 в 18:38:33

В квартирном щите на вводе поставьте рубильник.

0
Аватар пользователя
ashra

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 18:54:44

ilai Я понимаю, что автомат предназначен не для этого. Но если редко пользоваться думаю, что автомат может заменить рубильник. Я ошибаюсь?

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

15.03.2014 в 19:05:04

Можно АВ или рубильник, а можно и не ставить. Только для удобства, что бы в подъезд не выходить если надо щит отрубить.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.03.2014 в 19:07:43

ashra, А почему нижнее УЗО на 40А? С линией газового котла не впоритесь. Свет двух санузлов под один АВ - сомнительная экономия.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.03.2014 в 19:10:16

ilai написал : а можно и не ставить.

Неудобно вводной оприходовать ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ashra

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 19:11:19

serj12 написал : А почему нижнее УЗО на 40А?

Защищает три линии по 16А (использую все три для света). Даже рекомендуют перейти на 10А.

serj12 написал : С линией газового котла не впоритесь.

Вопрос не понял.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.03.2014 в 19:14:54

ashra, Я чёт не вкурил ... 5х10мм2 это куда ??? Вам разрешили 45kW мощности ...??? Осторожней на поворотах ... замучаетесь протягивать кабель ... Вы хоть толщину его представляете ...??? И к тому же для вводного АВ63А требуется кабель 5х16мм2 ... Вы для начала хотя бы узнайте какую мощность Вам разрешили, а то напланируете, - потом урезать придётся хотелки и няшки ... Все АВ25А убрать, их в щиту быть не должно и заменить на АВ16А...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.03.2014 в 19:15:46

ashra написал : Даже рекомендуют перейти на 10А.

Тогда будет норм.

ashra написал : Вопрос не понял.

Не все котлы любят дифф.защиту.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ashra

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 19:23:37

DED@ПВО написал : Я чёт не вкурил ... 5х10мм2 это куда ??? Вам разрешили 45kW мощности ...??? Осторожней на поворотах ... замучаетесь протягивать кабель ... Вы хоть толщину его представляете ...??? И к тому же для вводного АВ63А требуется кабель 5х16мм2 ... Вы для начала хотя бы узнайте какую мощность Вам разрешили

Дом новострой. Стояк протянут 25кв. Ограничений по мощности никто не ставил. От этажного считка до моего в квартире 3 метр - через стену. Застройщики прокинули 5 х 6 кв. Я хочу поменять на 5 х 10 кв. 45kW - это большая мощность я понимаю, но переживаю за неравномерную нагрузку по фазам.

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

15.03.2014 в 19:26:27

Фото этажного щита в студию можно.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 19:30:43

ashra написал : Ограничений по мощности никто не ставил.

Не верю. что в этажном щите находится? Только счетчик?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.03.2014 в 19:31:48

ashra написал : 45kW - это большая мощность я понимаю, но переживаю за неравномерную нагрузку по фазам.

Переживать надо за стояк - перегрузите, будете иметь проблемы и моральные и финансовые - он не резиновый ... Раз по умолчанию прокинут 5х6мм2, значит вводной АВ не более 40А, т.е. 8,8kW ...

0
Аватар пользователя
ashra

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 19:32:36

ilai написал : Фото этажного щита в студию можно.

Сделать можно, но там все красиво закрыто накладками. Для того, что бы все увидеть я разбирал 20 минут. А потом все аккуратно собирал. Закрытый накладками могу сегодня с фотографировать. В чем вопрос? Или вы не верите, то что я видел своими глазами.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу