@lex_k
@lex_k
Новичок

Регистрация: 23.03.2014

Иваново

Сообщений: 13

23.03.2014 в 14:10:24

Решил поменять проводку в гараже. На данный момент "щиток" представляет из себя кусок текстолита, на котором установлены древний счетчик, единственный двухполюсный автомат 32А(наподобие АП), понижающий трансформатор 12В для освещения ямы, розетка. От "щитка" идет кабель ПВС 2х1 или 2х1.5 на выключатель и освещение и на еще одну розетку. Кабель смонтирован открыто без коробов и гофры. Установка счетчика не обязательна, я решил ставить на будущее. Не знаю какой выбрать, Меркурий 201.5 или 201.6. В качестве щитка думаю использовать пластиковый бокс открытой установки Makel на 8 или 12 модулей, зависит от начинки. Из освещения будет 4 светильника Айсберг 2х36(эпра) + возможно пара светильников 2х18 для местного освещения. Для освещения ямы и для подключения переносного светильника будет висеть ЯТП ЭКФ 12В. Розетки думаю повесить в трех местах. Еще планирую подключить канальный вентилятор Вентс 125ВКО 16Вт через недельный таймер, думаю для этого повесить отдельный бокс с двухполюсным автоматом 2А и таймером и запитать от ближайшей розетки. В перспективе установка охраны. Нужны ваши советы по комплектации щита и схема. Желательно все сделать бюджетно и интересует целесобразность установки узо или дифов. К розеткам планируется подключать погружной насос, электроинструменты, инверторный сварочный аппарат, пылесос.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

23.03.2014 в 14:21:25

@lex_k, дифзащита розеточных линий - обязательно. Тем более - в гараже, где высок риск повреждения кабелей инструментов и оборудования, пыль, грязь, влажность. Еще и насос будет (мне сегодня человек жаловался, что погружные насосы мало того, что регулярно дохнут, так еще и делают это с попаданием воды в движок).

0
Senor_Renard
Senor_Renard
Местный

Регистрация: 04.08.2010

Донецк

Сообщений: 341

23.03.2014 в 14:29:49

@lex_k написал : ПВС 2х1

замените это) желательно на ВВП. и прикройте проводку хотя бы платиковым коробом. Замените вводный автомат. Линия на освещение через автомат и узо . Линия на розетки через автомат узо. отдельная розетка только(!) на сварочник через автомат. На вентилятор тоже отдельная линия, через автомат. На насос тоже отдельная линия, с автоматом и узо. Освещения ямы через трансформатор так и остаётся. В общем то как то так. И как бы не хотелось бюджетно, убедительная просьба не смотрите на поделки электротехнических изделей от китайских братьев. Шнайдер, Мёллер, АББ стоят дороже, но они того стоят.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

23.03.2014 в 14:35:52

Senor_Renard написал : желательно на ВВП

На ВВГ. В России ВВП нет.

0
@lex_k
@lex_k
Новичок

Регистрация: 23.03.2014

Иваново

Сообщений: 13

23.03.2014 в 15:20:02

Senor_Renard написал : Замените вводный автомат. Линия на освещение через автомат и узо . Линия на розетки через автомат узо. отдельная розетка только(!) на сварочник через автомат. На вентилятор тоже отдельная линия, через автомат. На насос тоже отдельная линия, с автоматом и узо.

Покупать несколько узо+автоматы слишком накладно, тем более для гаража, может быть на две розетки(одна для насоса) поставить вот такие дифавтоматы? Schneider Electric EASY 9 1-полюсный, 16А, С, 30mA, AC, 4.5кА, EZ9D34616 На освещение аналогичный с током 10А, да и нужна ли там диф защита? Какой автомат ставить на розетку для сварочника и какой выбрать вводной автомат? Ввод предположительно 4-6мм2, я склоняюсь поставить двухполюсник на 32А.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2014 в 15:22:36

Вводной автомат 32А - СЧ - УЗО 40А/30ма - Групповые автоматы Классика для простой проводки :)

0
@lex_k
@lex_k
Новичок

Регистрация: 23.03.2014

Иваново

Сообщений: 13

23.03.2014 в 15:37:00

Как я понимаю недостатком такой схемы будет, то, что в случае утечки отключится все? В гараже это не критично, зато по деньгам получается неплохо. Но все же, какой автомат выбрать на сварочный аппарат и какой счетчик? Меркурий 201.5 или 201.6, Номинальный (макс.) ток, А - 5(60) и 10(80).

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2014 в 15:39:18

Ввод 6кв Вводной автомат 32А Счётчик - любой из указанных подходит. На сварочник - С16, если в розетку

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.03.2014 в 15:40:20

@lex_k, диф можно поставить на розетки, счетчик выбирай индукционный желательно - он надежнее электронного будет.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2014 в 15:42:36

Ixtim написал : счетчик выбирай индукционный желательно - он надежнее электронного будет.

Где-же сейчас найти индукционник не лохматого г/в? ;)

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

23.03.2014 в 15:42:44

@lex_k написал : Но все же, какой автомат выбрать на сварочный аппарат

Если мощный трансформатор - то 25-32А, кабель 4-6 кв.мм и пром. разъем. Если инвертор - то большинство из них (до 250А) комплектуются обычными 16А вилками, => можно включать в любую розетку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.