23.03.2014 в 14:10:24
Решил поменять проводку в гараже. На данный момент "щиток" представляет из себя кусок текстолита, на котором установлены древний счетчик, единственный двухполюсный автомат 32А(наподобие АП), понижающий трансформатор 12В для освещения ямы, розетка. От "щитка" идет кабель ПВС 2х1 или 2х1.5 на выключатель и освещение и на еще одну розетку. Кабель смонтирован открыто без коробов и гофры. Установка счетчика не обязательна, я решил ставить на будущее. Не знаю какой выбрать, Меркурий 201.5 или 201.6. В качестве щитка думаю использовать пластиковый бокс открытой установки Makel на 8 или 12 модулей, зависит от начинки. Из освещения будет 4 светильника Айсберг 2х36(эпра) + возможно пара светильников 2х18 для местного освещения. Для освещения ямы и для подключения переносного светильника будет висеть ЯТП ЭКФ 12В. Розетки думаю повесить в трех местах. Еще планирую подключить канальный вентилятор Вентс 125ВКО 16Вт через недельный таймер, думаю для этого повесить отдельный бокс с двухполюсным автоматом 2А и таймером и запитать от ближайшей розетки. В перспективе установка охраны. Нужны ваши советы по комплектации щита и схема. Желательно все сделать бюджетно и интересует целесобразность установки узо или дифов. К розеткам планируется подключать погружной насос, электроинструменты, инверторный сварочный аппарат, пылесос.
23.03.2014 в 14:21:25
@lex_k, дифзащита розеточных линий - обязательно. Тем более - в гараже, где высок риск повреждения кабелей инструментов и оборудования, пыль, грязь, влажность. Еще и насос будет (мне сегодня человек жаловался, что погружные насосы мало того, что регулярно дохнут, так еще и делают это с попаданием воды в движок).
23.03.2014 в 14:29:49
@lex_k написал : ПВС 2х1
замените это) желательно на ВВП. и прикройте проводку хотя бы платиковым коробом. Замените вводный автомат. Линия на освещение через автомат и узо . Линия на розетки через автомат узо. отдельная розетка только(!) на сварочник через автомат. На вентилятор тоже отдельная линия, через автомат. На насос тоже отдельная линия, с автоматом и узо. Освещения ямы через трансформатор так и остаётся. В общем то как то так. И как бы не хотелось бюджетно, убедительная просьба не смотрите на поделки электротехнических изделей от китайских братьев. Шнайдер, Мёллер, АББ стоят дороже, но они того стоят.
23.03.2014 в 15:20:02
Senor_Renard написал : Замените вводный автомат. Линия на освещение через автомат и узо . Линия на розетки через автомат узо. отдельная розетка только(!) на сварочник через автомат. На вентилятор тоже отдельная линия, через автомат. На насос тоже отдельная линия, с автоматом и узо.
Покупать несколько узо+автоматы слишком накладно, тем более для гаража, может быть на две розетки(одна для насоса) поставить вот такие дифавтоматы? Schneider Electric EASY 9 1-полюсный, 16А, С, 30mA, AC, 4.5кА, EZ9D34616 На освещение аналогичный с током 10А, да и нужна ли там диф защита? Какой автомат ставить на розетку для сварочника и какой выбрать вводной автомат? Ввод предположительно 4-6мм2, я склоняюсь поставить двухполюсник на 32А.
23.03.2014 в 15:22:36
Вводной автомат 32А - СЧ - УЗО 40А/30ма - Групповые автоматы Классика для простой проводки :)
23.03.2014 в 15:37:00
Как я понимаю недостатком такой схемы будет, то, что в случае утечки отключится все? В гараже это не критично, зато по деньгам получается неплохо. Но все же, какой автомат выбрать на сварочный аппарат и какой счетчик? Меркурий 201.5 или 201.6, Номинальный (макс.) ток, А - 5(60) и 10(80).
23.03.2014 в 15:39:18
Ввод 6кв Вводной автомат 32А Счётчик - любой из указанных подходит. На сварочник - С16, если в розетку
23.03.2014 в 15:40:20
@lex_k, диф можно поставить на розетки, счетчик выбирай индукционный желательно - он надежнее электронного будет.
23.03.2014 в 15:42:36
Ixtim написал : счетчик выбирай индукционный желательно - он надежнее электронного будет.
Где-же сейчас найти индукционник не лохматого г/в? ;)
23.03.2014 в 15:42:44
@lex_k написал : Но все же, какой автомат выбрать на сварочный аппарат
Если мощный трансформатор - то 25-32А, кабель 4-6 кв.мм и пром. разъем. Если инвертор - то большинство из них (до 250А) комплектуются обычными 16А вилками, => можно включать в любую розетку.
23.03.2014 в 15:46:55
ksiman написал : Где-же сейчас найти индукционник не лохматого г/в?
погуглите ...их выпускает промышленность, класс точности 2.0. И они пользуются спросом, особенно там, где в сетях частые броски, скачки и т.д...
23.03.2014 в 15:47:24
@lex_k написал : Schneider Electric EASY 9 1-полюсный, 16А,
можно и так.
@lex_k написал : На освещение аналогичный с током 10А, да и нужна ли там диф защита?
где сырость дифзащита нужна по любому.
@lex_k написал : Какой автомат ставить на розетку для сварочник
рассчитывайте исходя из мощности сварочника и не более чем вводной автомат.
@lex_k написал : двухполюсник на 32А.
самый верный вариант!
ksiman написал : УЗО 40А/30ма
УЗО больше по номиналу чем вводной автомат ?
@lex_k написал : Как я понимаю недостатком такой схемы будет, то, что в случае утечки отключится все?
в сыром помещении одно УЗО будет практически гарантировано выбивать по сумме естественных утечек которые и дадут как раз 30мА . Тем более одно на розетки, свет, вентилятор, насос.
23.03.2014 в 15:50:00
Ixtim написал : погуглите ...их выпускает промышленность, класс точности 2.0. И они пользуются спросом, особенно там, где в сетях частые броски, скачки и т.д...
Для бытового применения?
23.03.2014 в 15:53:14
ksiman написал : Для бытового применения?
не понял вопроса, а в чем разница?