02.04.2014 в 15:39:24
Добрый день! Пишу в первый раз, просьба сильно не пинать :) Неторопливо делаю ремонт в трешке, новостройке, дошло дело до электрики. Часть проводки была проложена строителями в стяжке - розетки ВВГнг 3*2,5 и свет ВВГнг 3*1,5 и 2,5 Часть проводки делал сам по потолку такими же сечениями. Поскольку линии от строителей уже были, во многих местах подключался к ним при переносе розеток, подключении теплых полов и т.д. поэтому в группах потребителей кое где каша :) На варочную строителями был брошен кабель с одной фазы 3*4, буду менять на 5*4 и трехфазное подключение.
Насмотрелся, начитался форума, блогов и т.д. и родил такую схему щитка. Посмотрите пожалуйста, хотел предусмотреть все, но наверняка где-то ошибся :) Рисовал для себя, поэтому если кому-то будет непонятно, перерисую.
02.04.2014 в 15:49:50
Входной автомат какого-то дикого номинала, особенно для трех фаз. В каких новостройках такое ставят?
02.04.2014 в 15:54:29
sebikov написал : Входной автомат какого-то дикого номинала, особенно для трех фаз. В каких новостройках такое ставят?
Какой есть... я прошелся по этажам, у всех такие. В Екатеринбурге так строят видимо))
02.04.2014 в 16:01:32
УЗО противопожарное на ввод.С уставкой по дифф.току 100 или 300mА.
02.04.2014 в 16:11:23
Бех написал : УЗО противопожарное на ввод.С уставкой по дифф.току 100 или 300mА.
До рубильника или после?
02.04.2014 в 16:22:20
В этажном щите.
02.04.2014 в 16:32:34
Кто же меня туда пустит-то? Значит надо ставить после счетчика, но уже в квартире :-)
02.04.2014 в 17:13:58
1) холодильник надо подключать после УЗМ 2) зачем ограничиваете розетки автоматом 10А? 3) на схеме не указаны сечения кабелей
Бех написал : УЗО противопожарное на ввод.С уставкой по дифф.току 100 или 300mА.
в данном случае не надо. Можно конечно заморочиться и поставить если заняться нечем, только толку от него будет почти 0.
02.04.2014 в 17:24:06
Solovey; 1) а как тогда обеспечить его неотключаемсть? 2)там где 10А на розетках, потребителей минимум. Не принципиально, можно и 16А поставить. 3) все сечения кроме света и варочной 2,5 Свет - 1,5 и кое где тоже 2,5 Варочная - будет 4
02.04.2014 в 17:56:35
N_M_E, вы как собираетесь подключать в клемму автомата 1P+N 3-4 жилы? вы автомат то видели этот (одномодульный) ? или речь о двухмодульном от АББ с двойными зажимами?
02.04.2014 в 17:57:15
N_M_E написал : 1) а как тогда обеспечить его неотключаемсть?
он должен отключаться от УЗМ - у УЗМ есть функция повторного включения
или вам пофиг что при аварии в сети холодильник сдохнет?