Последние 5 дней сидел не поднимая головы, и просчитывал, и рисовал, и замерял сечение жил по факту :)
Родилось следующее...
Схема такая.
После трансов на 75А, подаем электричество на кросс модуль. CU1
от которого питаем диффАвтоматы (узо) С маркировками А + контролька о 3х светодиодах
от автоматов А 2-5 питаем обособленные помещения В которых стоят отдельные небольшие щитки.
от автомата А1 питаем адский щиток, тот что на картинке.
От А1 раздаем электричество на 3-х фазники (дифф, узо) под номерами "1"
Далее от них через кроссы на диффы. и к конечным потребителям.
Я по факту НИФИГА не ЭЛЕКТРИК...
Так что принимаю критику АДЕКВАТНО...
На данный момент. на оборудовании ABB у меня вырисовывается смета примерно на 180 тык.
Solovey написал :
сечения кабелей этих линий на схеме потерялись
счение не вставлял в программу. тут полностью моя ответственность...
Solovey написал :
а на схеме А1 подписан как 30мА диф - это опечатка?
Г1, В1... это же тоже автоматы должны быть, а на схеме дифы 30мА - опечатка?
На все розетки 20А заменить бы на 16А
А что нужно туда ставить... Вопрос не типа я прав, а как раз обращаюсь за консультацией.
Ставить туда УЗО??? или просто рубильник на 4 модуля (L1,L2,L3,N)???
Просто хочу полностью уйти от наличия ОБЩИХ ШИН. Все линии и нули, через оборудование.
По автоматам на 20 А. Выбирал по имеющемуся сечению кабеля, в из таблиц (коих много в инете). Но замена возможна. Благо еще ничего не заказывал..
eav22 написал :
А что нужно туда ставить... Вопрос не типа я прав, а как раз обращаюсь за консультацией.
Ставить туда УЗО??? или просто рубильник на 4 модуля (L1,L2,L3,N)???
Б1, В1, Г1 - какой смысл в них вообще?
1) не ставить ничего на эти места
2) постаавить рубильник
3)самый край на этом месте вижу или автомат или УЗО на 100-300мА возможно даже селективное , но все-таки остановился бы на вариантах 1-2
eav22 написал :
По автоматам на 20 А. Выбирал по имеющемуся сечению кабеля, в из таблиц (коих много в инете)
Я ни фига не понял. Какие физические размеры щитка-то у тебя? Точнее того, куда можно воткнуть EDF?
Забить его полностью модулькой, или чёрт с ним? Или ты хочешь кросс-модули и прочее закрывать глухими пластронами?
Давай его соберём блин на ComBilIne и возьмём сразу большие профили на весь шкаф?..
Cs-Cs написал :
Я ни фига не понял. Какие физические размеры щитка-то у тебя? Точнее того, куда можно воткнуть EDF?
Забить его полностью модулькой, или чёрт с ним? Или ты хочешь кросс-модули и прочее закрывать глухими пластронами?
Давай его соберём блин на ComBilIne и возьмём сразу большие профили на весь шкаф?..
зато я сегодня частично ВКУРИЛ :)
Панельки под установку. 3 шт. (как выяснилось (в представительстве АББ сказали) идут уже с пластронами)
1 навесной ящик. 3 ряда /7 реек 1100*800*215. (влезает промерял) :)
Могу полную смету выложить :)
вышло на 167 491 рубиль :)
я вот думаю сколько руководству зарядить, что я сам своими руками это собрать смогу...
Либо пусть платят 130 тыс. левакам... Прикидываю тысяч 70-100 высказать :)
И ты ваще подумал, КАК ты будешь запихивать такое жирные кабели в автоматы, рубильники?... Там надо будет место подсчитать и оставить его ещё...
Короче, вот найди время, допрись до меня - и нафиг сразу нарисуем всё.
А ещё мне не нравится компоновка, которую ты мне на мыло заслал. Я бы все эти кросс-хрени сделал бы сверху. А чтобы ввод не наращивать - ну дык есть специальная рейка для клеммников, которая опускается вглубь шкафа. И вот на ввод воткнуть злые клеммы внизу шкафа, если он до верху не дотянется. Зато сверху будет как раз твой гигантский кросс, в линеечку справа от него - распределительные хрени, а ниже - их мелкие кроссы.