03.04.2014 в 09:58:12

В общем, убедил я руководство на замену электрощитка. темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152180&highlight= http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177670&highlight= http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196091&highlight=

Последние 5 дней сидел не поднимая головы, и просчитывал, и рисовал, и замерял сечение жил по факту :)

Родилось следующее... Схема такая. После трансов на 75А, подаем электричество на кросс модуль. CU1 от которого питаем диффАвтоматы (узо) С маркировками А + контролька о 3х светодиодах

от автоматов А 2-5 питаем обособленные помещения В которых стоят отдельные небольшие щитки. от автомата А1 питаем адский щиток, тот что на картинке. От А1 раздаем электричество на 3-х фазники (дифф, узо) под номерами "1" Далее от них через кроссы на диффы. и к конечным потребителям.

Я по факту НИФИГА не ЭЛЕКТРИК...

Так что принимаю критику АДЕКВАТНО... На данный момент. на оборудовании ABB у меня вырисовывается смета примерно на 180 тык.

0
Вложение
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

03.04.2014 в 11:25:47

Думаю собирать на EDF профиле... Для монтажа всего этого оборудования. Что нужно еще купить из несущих компонентов.. Я прикинул так. http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/aksessuary-k-shkafam-a-b-c-u-abb/1v3a/ 3 штуки... Для монтажа оборудования.

http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/aksessuary-k-shkafam-a-b-c-u-abb/ag15/ 5 штук для закрытия всего этого щитка...

Что еще из EDF понадобится?? Кроме крепежного комплекта...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.04.2014 в 11:27:26

eav22 написал : от автоматов А 2-5 питаем обособленные помещения В которых стоят отдельные небольшие щитки.

сечения кабелей этих линий на схеме потерялись

eav22 написал : от автомата А1 питаем адский щиток, тот что на картинке.

а на схеме А1 подписан как 30мА диф - это опечатка?

Г1, В1... это же тоже автоматы должны быть, а на схеме дифы 30мА - опечатка?

На все розетки 20А заменить бы на 16А

0
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

03.04.2014 в 11:38:50

Solovey написал : сечения кабелей этих линий на схеме потерялись

счение не вставлял в программу. тут полностью моя ответственность...

Solovey написал : а на схеме А1 подписан как 30мА диф - это опечатка?

Г1, В1... это же тоже автоматы должны быть, а на схеме дифы 30мА - опечатка?

На все розетки 20А заменить бы на 16А

А что нужно туда ставить... Вопрос не типа я прав, а как раз обращаюсь за консультацией. Ставить туда УЗО??? или просто рубильник на 4 модуля (L1,L2,L3,N)???

Просто хочу полностью уйти от наличия ОБЩИХ ШИН. Все линии и нули, через оборудование.

По автоматам на 20 А. Выбирал по имеющемуся сечению кабеля, в из таблиц (коих много в инете). Но замена возможна. Благо еще ничего не заказывал..

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.04.2014 в 11:48:39

eav22 написал : А что нужно туда ставить... Вопрос не типа я прав, а как раз обращаюсь за консультацией. Ставить туда УЗО??? или просто рубильник на 4 модуля (L1,L2,L3,N)???

Б1, В1, Г1 - какой смысл в них вообще? 1) не ставить ничего на эти места 2) постаавить рубильник 3)самый край на этом месте вижу или автомат или УЗО на 100-300мА возможно даже селективное , но все-таки остановился бы на вариантах 1-2

eav22 написал : По автоматам на 20 А. Выбирал по имеющемуся сечению кабеля, в из таблиц (коих много в инете)

Тогда однозначно 16А.

0
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

03.04.2014 в 11:55:28

Solovey написал : Б1, В1, Г1 - какой смысл в них вообще?

Смысл в них только один... Снимать напряжение на кросс модуле для перефазировки при необходимости.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.04.2014 в 12:12:33

eav22 написал : Смысл в них только один... Снимать напряжение на кросс модуле для перефазировки при необходимости.

тогда рубильникам там самое место

0
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

03.04.2014 в 12:37:10

Solovey написал : тогда рубильникам там самое место

Рубильник = автомат обычный о 4х контактах?? на тоже кол-во А. или просто РУБИЛЬНИК!!!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.04.2014 в 14:46:41

eav22 написал : Рубильник = автомат обычный о 4х контактах?? на тоже кол-во А. или просто РУБИЛЬНИК!!!

тот рубильник который = выключатель нагрузки, т.е. у которого нет автоматических расцепителей

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.04.2014 в 14:59:32

eav22 написал : Я прикинул так.
http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-...-c-u-abb/1v3a/ 3 штуки... Для монтажа оборудования.

http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-...-c-u-abb/ag15/
5 штук для закрытия всего этого щитка...

Я ни фига не понял. Какие физические размеры щитка-то у тебя? Точнее того, куда можно воткнуть EDF? Забить его полностью модулькой, или чёрт с ним? Или ты хочешь кросс-модули и прочее закрывать глухими пластронами?

Давай его соберём блин на ComBilIne и возьмём сразу большие профили на весь шкаф?..

0
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

03.04.2014 в 15:10:59

Cs-Cs написал : Я ни фига не понял. Какие физические размеры щитка-то у тебя? Точнее того, куда можно воткнуть EDF? Забить его полностью модулькой, или чёрт с ним? Или ты хочешь кросс-модули и прочее закрывать глухими пластронами?

Давай его соберём блин на ComBilIne и возьмём сразу большие профили на весь шкаф?..

зато я сегодня частично ВКУРИЛ :)
Панельки под установку. 3 шт. (как выяснилось (в представительстве АББ сказали) идут уже с пластронами)

  • 1 навесной ящик. 3 ряда /7 реек 1100*800*215. (влезает промерял) :)
    Могу полную смету выложить :)
    вышло на 167 491 рубиль :)
    я вот думаю сколько руководству зарядить, что я сам своими руками это собрать смогу...
    Либо пусть платят 130 тыс. левакам... Прикидываю тысяч 70-100 высказать :)
0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.04.2014 в 15:19:57

Ты выбираешь как-то не так и гавно какое-то. причём то, что не влезет ещё, дурила!!

  1. M4/6.D2 - не влезет под пластрон!!! ВАЩЕ НИКАК. Будет торчать из щита!!
  2. 3/3B сняты с производства УЖЕ. Надо брать другие шкафы.
  3. 1V3A э то ты три штуки в ряд ставишь? А чё тебе мешает взять так: MBG305 + MBG302 + три штуки ED13?..

Знаешь чё? Заедь-ка как=нить ко мне. Ну даже ЩАС... я тебе быстрее всё расскажу, чем ты будешь там как дурак сидеть и муть заказывать.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.04.2014 в 15:27:30

И ты ваще подумал, КАК ты будешь запихивать такое жирные кабели в автоматы, рубильники?... Там надо будет место подсчитать и оставить его ещё... Короче, вот найди время, допрись до меня - и нафиг сразу нарисуем всё.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.04.2014 в 15:34:23

А ещё мне не нравится компоновка, которую ты мне на мыло заслал. Я бы все эти кросс-хрени сделал бы сверху. А чтобы ввод не наращивать - ну дык есть специальная рейка для клеммников, которая опускается вглубь шкафа. И вот на ввод воткнуть злые клеммы внизу шкафа, если он до верху не дотянется. Зато сверху будет как раз твой гигантский кросс, в линеечку справа от него - распределительные хрени, а ниже - их мелкие кроссы.

0
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

03.04.2014 в 16:03:13

Cs-Cs написал :

  1. M4/6.D2 - не влезет под пластрон!!! ВАЩЕ НИКАК. Будет торчать из щита!!

Знаю... Ищу замену. Кстати кинься артикулом... 2х этажной клеммы. Чтобы через нее L+N проводить...Которая пластроном закроется

Cs-Cs написал :

  1. 3/3B сняты с производства УЖЕ. Надо брать другие шкафы.

Опять же этот щит сказали в ABB (может я чет не догнал) или они сами уже не знают что выпускают:)

Cs-Cs написал : Короче, вот найди время, допрись до меня - и нафиг сразу нарисуем всё.

И это мне говорит человек который Чертовски занят :) попробую выкроить время :)

Cs-Cs написал : А ещё мне не нравится компоновка, которую ты мне на мыло заслал.

Компоновку я уже переделал... Как и схемку немного подкорректировал...

0