05.04.2014 в 15:44:33

Прошу прощения за качество фото.

Сверху меркурий 230 ART-01CN Слева ВД1-63 4Р 40А 100мА В центре ВА47-29 1P 16A 4,5кА х-ка C Справа 3х или 4х полюсный автомат (не видно точно).

  1. не понятно зачем стоит однополюсный автомат
  2. куда идет CAN шина от счетчика (ведь тонкие провода справа от него - это она?)?
  3. правильно я понимаю что максимальная нагрузка на одну фазу в данном случае 32А, т.е. 32А+32А+32А?
0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.04.2014 в 16:25:05

kostolomus, Судя по щитку к Вам завели одну фазу по умолчанию под АВ16А(сборка УЗО 40А + АВ16А) от застройщика ... для выполнения работ в квартире ... Теперь узнайте что Вам разрешили и тогда поставите то, что нужно ...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.04.2014 в 16:38:55

зачем стоит однополюсный автомат

Для производства ремонтно строительных работ по временной схеме.

Справа 3х или 4х полюсный автомат (не видно точно).

Быстрее всего автомат перед счётчиком. Именно его номинал и должен ограничивать отпущенную вам мощность.

правильно я понимаю что максимальная нагрузка на одну фазу в данном случае 32А, т.е. 32А+32А+32А?

Откуда вы взяли эту цифру 32?

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

05.04.2014 в 16:42:18

DED@ПВО написал : Теперь узнайте что Вам разрешили и тогда поставите то, что нужно ...

простите, не понял этой фразы?

по остальному, если я Вас правильно понял, то эта сборка не относится к УК т.е. идет вводной АВ (тот что под металлической пластиной), он пломбируется, затем счетчик, тоже пломбируется, а далее уже моя зона ответственности? т.е. допустимую нагрузку можно узнать посмотрев на вводной АВ?

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

05.04.2014 в 16:45:14

avmal написал : Откуда вы взяли эту цифру 32?

ну я предположил что УЗО мне менять нельзя, т.е. автомат после него я бы поставил на 32А (т.е. на ступень ниже).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.04.2014 в 19:40:33

ну я предположил что УЗО мне менять нельзя, т.е. автомат после него я бы поставил на 32А (т.е. на ступень ниже).

Не надо ничего предполагать - должен существовать договор, где всё это написано, как и зоны ответственности.

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

05.04.2014 в 22:32:27

avmal написал : Не надо ничего предполагать - должен существовать договор, где всё это написано, как и зоны ответственности.

ясно, спасибо. буду обращаться к ответственным лицам, т.к. тут ситуация особая, и подписание акта ввода, соответственно и всех остальных договоров затягивается :(

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

05.04.2014 в 23:22:22

kostolomus написал : подписание акта ввода, соответственно и всех остальных договоров затягивается

перед подписанием затребуйте проект электрический у застройщика, обязаны по 214 ФЗ вам дать, а так же по газу, отоплению/водоснабжению и строительный.

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

05.04.2014 в 23:42:40

MINik написал : перед подписанием затребуйте проект электрический у застройщика, обязаны по 214 ФЗ вам дать, а так же по газу, отоплению/водоснабжению и строительный.

спасибо, так и сделаю. и раз уж создал тему, то вопрос такой: стоит ли ставить в щиток что-то подобное Меандр УЗМ-51М? или в новострое смысла в нем чуть больше 0?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.04.2014 в 06:12:45

От происков электриков и хренового монтажа никто не застрахован,так что лучше уж что то чем ничего.Добавлю в тему,как то раз приезжаю на заявку,смотрю,на второй этаж пятиэтажки из щитовой протянут серьезный кабель(стояк остальной старый) похожий на ВВГ(маркировку не разглядывал),хозяин жалуется-в квартирном щитке нуля нету.Смотрю и впрям нету.И в этажном тоже нету на две квартиры на этаже(надо заметить что щиток выполнен в виде пластины из текстолита со шпильками).В общем отключил я подьезд,разбираю данную конструкцию и вижу что с обратной стороны отвод нуля на обе квартиры выполнен медью 6 мм кв. и этот отвод на шпильке отгорел.Ибо нефиг с алюминием под одну шайбу пихать.Результат-у соседей просто сгорели пробки,у мужичка с навороченным щитком(одни IEK автоматы и узо)сгорела техника.Монтировала частная контора.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

06.04.2014 в 10:04:44

kostolomus написал : стоит ли ставить в щиток что-то подобное Меандр УЗМ-51М?

http://cs-cs.net/zashita-ot-avariynogo-naprajeniya

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

07.04.2014 в 13:15:59

на сколько бояться пропадания фазы индукционная варочная панель или накопительный водонагреватель (бойлер)?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.04.2014 в 14:01:24

[quote="kostolomus;4463863"]на сколько бояться пропадания фазы индукционная варочная панель или накопительный водонагреватель (бойлер)?[/quote Ни на сколько ... Пропала и пропала .... Все приборы боятся бросков тока при включении, от того бывает и перегорают, и изредка при отключении ...

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

07.04.2014 в 15:29:31

поправлюсь, на сколько бояться пропадания одной/двух фаз при 3х фазном подключении индукционная варочная панель или накопительный водонагреватель (бойлер)?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.04.2014 в 15:49:40

kostolomus, плита точно не боится, если в бойлере 3 фазы нужны чтобы запитать каждая свой ТЭН, то ему тоже все равно, а с треугольником возможно просто не будет греть (тут затрудняюсь сказать). В быту трехфазные тэны треугольником похоже не применяются (УЗО не поставишь)