По техническим условиям и акту разграничения ответственности разрешенная мощность 10 кВт.
Что стоит в подъездном щитке кроме счетчика не знаю. В квартиру заходит только трехжильный кабель. Самому кажется перебор с автоматами. Есть ли автомат 45А? Есть ли смысл ставить автоматы 2P кроме вводного? может лучше 1P+N? Нужны замечания и рекомендации.

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.04.2014 в 21:23:04

Варочная поверхность вовсе не 3,5 кВт, наверное от 6 до 7 кВт, сечение да, верное 3*6. А вот автомат на 32 ампера ставить.

Вводной автомат 2P C50.

Не нравится совмещение на одной линии розеток кухни и комнаты (при том что линий вообще много). Лучше сделайте на одну линию меньше, но чтобы на каждой отдельно взятой линии были розетки лишь одного помещения.

Холодильник не желаете выделить на отдельную линию? Это нужно для удобства в некоторых случаях.

Подсветку фартука посадите на группу освещения кухни, так логичнее.

Освещение и розетку балкона на отдельную линию, всё сечением 3*2,5 и обязательно под отдельное УЗО. Помещение приравнивается к ванной, там мокро!

Нагрузку прихожей лучше подсадите к другим УЗО, так будет экономнее.

УЗО на 10 mA и при этом на 40 ампер среди брендов не найти, там только Китай (и как бы нет какчества). Применяем УЗО на 16 или 25 ампер / 10 mA, при этом для ограничения тока УЗО и защиты его от перегрузки последовательно с УЗО (но до подачи питания на автоматы линий) ставить токоограничивающий автомат. Либо ставим два УЗО и делим нагрузку между ними.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.04.2014 в 11:27:36

rms74 написал : В квартиру заходит только трехжильный кабель.

что на кабеле написано?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.04.2014 в 11:29:54

rms74 написал : Есть ли смысл ставить автоматы 2P кроме вводного? может лучше 1P+N?

Автоматы 1p vs 1p+N vs 2p

0
Аватар пользователя
rms74

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Челябинск

Сообщений: 116

10.04.2014 в 20:34:18

web-rr написал : Варочная поверхность вовсе не 3,5 кВт, наверное от 6 до 7 кВт, сечение да, верное 3*6. А вот автомат на 32 ампера ставить.

Я планирую поставить двухконфорочную (3,5 кВт), а 3х6 - это на всякий случай. Вдруг в будущем захочется четырехконфорочную.

web-rr написал : Холодильник не желаете выделить на отдельную линию? Это нужно для удобства в некоторых случаях.

Выделил, но только жалко на него линию отдельную, и для чего?

web-rr написал : Освещение и розетку балкона на отдельную линию, всё сечением 3*2,5 и обязательно под отдельное УЗО. Помещение приравнивается к ванной, там мокро!

Тут не совсем понятно, обычно на свет - 3х1,5 и автомат на 10, на розетку - 3х2,5 и автомат на 16. Как тогда быть если все сечением 3х2,5?

MINik написал : что на кабеле написано?

Там три отдельные жилы в оплетке выходят из гофры, на PE есть какие то надписи, но не разобрать. Счетчик в щитке стоит до 60А.

У меня еще вопросы:

Не могу разобраться нужны ли автоматы класса B? Когда ставить УЗО типа A, а когда типа AC? По ценам то разница значительная.

Например есть розетка на одной стене комнаты и на противоположной. Монтаж кабелей по потолку. Как лучше в таком случае сделать:
Вести от каждой розетки кабель в щиток и потом сажать на один автомат? Или сначала завести кабеля в один подрозетник (углубленный), а потом ответвлением через потолок к другому подрозетнику?

Подрозетник schneider electric сделан под конус. Не окажется ли это неудобным при монтаже в нем ответвлений?

Доработал немного схему

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.04.2014 в 20:56:01

rms74 написал : Не могу разобраться нужны ли автоматы класса B?

Зависит от того что есть в этажном щите.

rms74 написал : Когда ставить УЗО типа A, а когда типа AC?

АС достаточно. Завели кабель в один подрозетник, из него пошел другой кабель в следующий подрозетник и т.д.

rms74 написал : Подрозетник schneider electric сделан под конус

Это какой? Вводной автомат можно с характеристикой С. 17 автоматов на однушку... Подсчитали сколько это будет стоить? Просто интересно...

0
Аватар пользователя
rms74

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Челябинск

Сообщений: 116

10.04.2014 в 21:46:39

Rumato,

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.04.2014 в 21:51:12

rms74, Ставил как-то, все нормально получилось, но душа к ним не лежит. Эти больше нравятся - http://www.electro-mpo.ru/card15054.html#.U0bZ_aKJOvE

0
Аватар пользователя
rms74

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Челябинск

Сообщений: 116

11.04.2014 в 04:32:28

Еще вопрос. Некоторые в квартире ставят на весь свет свое УЗО, на все розетки тоже свое УЗО. Я же делю УЗО по помещениям. Как лучше?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.04.2014 в 07:47:59

rms74 написал : Как лучше?

логика какая - при срабатывании УЗО отключается или весь свет или все розетки или помещение, можно еще сделать так: розетки одного помещения и свет другого, тогда в помещении останется или свет или розетки при срабатывании УЗО.

0
Аватар пользователя
rms74

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Челябинск

Сообщений: 116

11.04.2014 в 17:40:57

MINik написал : логика какая - при срабатывании УЗО отключается или весь свет или все розетки или помещение, можно еще сделать так: розетки одного помещения и свет другого, тогда в помещении останется или свет или розетки при срабатывании УЗО.

Это понятно. Только вот какая схема оптимальнее.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.04.2014 в 17:46:03

rms74 написал : какая схема оптимальнее.

MINik написал : розетки одного помещения и свет другого, тогда в помещении останется или свет или розетки при срабатывании УЗО.

Естественно - по моему скромному мнению.

0
Аватар пользователя
rms74

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Челябинск

Сообщений: 116

11.04.2014 в 17:47:27

Поставил на холодильник отдельный дифавтомат. Доработал схему. По прежнему не ясно как защищать и каким кабелем вывести свет и розетку на балкон? Одним 3х2,5? или 3х15,и 3х2,5??

Кто что скажет?

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.04.2014 в 17:58:07

Проложите 3х2,5 и поставьте диф 16А-30мА. Зачем Вам 2 линии на балконе? Балкон застекленный?

0
Аватар пользователя
rms74

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Челябинск

Сообщений: 116

11.04.2014 в 18:19:58

Rumato написал : Балкон застекленный?

Застекленный.

Rumato написал : Проложите 3х2,5 и поставьте диф 16А-30мА.

Но ведь выключатели света рассчитаны на 10А?

0