14.04.2014 в 21:32:31
Здравствуйте! Имеется квартира в новостройке, разводка сделана в этажном щитке. Хотелось бы сделать щиток в квартире, а на лестничной клетке оставить только счетчик и один автомат (сейчас там стоит один общий диф.автомат на 50А/100мА, от него два диф.автомата на 25А/30мА и 16А/30мА, и два автомата на 32А и 16А). Автомат на 32А идёт на розетку для электроплиты на кухню. Автомат на 16А на освещение (лампочка у входа) Диф на 25А на розетку у входа. Диф на 16А просто заведен в распред коробку у входа.
Щиток в квартире хотелось бы сделать по следующей схеме
Подскажите что в этой схеме изменить, если необходимо. Какое сечение вводного кабеля необходимо и можно ли использовать вместо общего автомата просто рубильник, ведь в этажном щитке останется диф на 50А.
И ещё вопрос, проводку идущую от щитка к квартире поменять невозможно всё наглухо замуровано, я вижу два варианта:
От счетчика к автоматам идёт такой провод:
Похоже на 6кв.мм но не уверен.
Заранее спасибо.
14.04.2014 в 21:38:03
AvrilL, Фото этажного щитка пожалуйста в студию ... В этажном кроме коммутирующего устройства до счетчика должен остаться дифф 50А 100мА ...
14.04.2014 в 21:42:24
Есть только такое фото, боюсь оно мало поможет, но в ближайшее время я не смогу сделать другое фото. Провода которые заходят снизу в диф. на 50А идут от счетчика, который на фото в шапке.
14.04.2014 в 21:47:18
AvrilL написал : Есть только такое фото, боюсь оно мало поможет, но в ближайшее время я не смогу сделать другое фото. Провода которые заходят снизу в диф. на 50А идут от счетчика, который на фото в шапке.
Вместо дифф С50А 100мА надо поставить дифф типа УЗО-ВАД2 S 50А 100мА, он селективный ... А новый вводной кабель можно попытаться протащить вместо остальных кабелей идущих в квартиру ...
14.04.2014 в 21:52:54
DED@ПВО написал : Вместо дифф С50А 100мА надо поставить дифф типа УЗО-ВАД2 S 50А 100мА, он селективный ...
Спасибо! Был бы рад услышать вашу консультацию и по остальным вопросам)
14.04.2014 в 22:02:52
AvrilL написал : Спасибо! Был бы рад услышать вашу консультацию и по остальным вопросам)
Нет за что ... На электроплиту нужен кабель 3х6мм2 ... На розетки нужно отдельные линии кабелем 3х2,5мм2, желательно две - на фартук и просто для кухни ... Опресовывать нельзя (потому как невозможно будет защитить кабеля) - можно поставить на кухне щиток с АВ и развести как сказано в блоге CS-CS ...
В подъездных помещениях запрещено проводить кабеля в кабель-каналах - они горючие и не вандалоустойчивые ...
14.04.2014 в 22:11:33
DED@ПВО написал : Нет за что ... На электроплиту нужен кабель 3х6мм2 ... На розетки нужно отдельные линии кабелем 3х2,5мм2, желательно две - на фартук и просто для кухни ... Опресовывать нельзя (потому как невозможно будет защитить кабеля) - можно поставить на кухне щиток с АВ и развести как стазано в блоге CS-CS ... В подъездных помещениях запрещено проводить кабеля в кабель-каналах - они горючие и не вандалоустойчивые ...
А если использовать металлорукав в ПВХ изоляции? Или просто негорючую ПВХ трубу. Просто хотелось бы всё таки квартирный щиток) В моём случае плита не мощная, всего 3кВт, духовой шкаф тоже.
14.04.2014 в 23:26:24
AvrilL написал : Просто хотелось бы всё таки квартирный щиток) В моём случае плита не мощная, всего 3кВт, духовой шкаф тоже.
А кто не дает ...??? Это сегодня плита 3kW, а завтра ...???
14.04.2014 в 23:36:13
DED@ПВО написал : А кто не дает ...??? Это сегодня плита 3kW, а завтра ...???
Тогда, как я понимаю вариант с минимальными переделками, провод приходящий на кухню 3х6кв.мм заводим в кухонный мини щит, от которого ведем две линии по 4кв.мм на варочную поверхность и духовку, защищаем их автоматами на 25А, ещё одну линию 2,5кв.мм и автомат на 16А на вытяжку, холодильник, свч и т.д. В случае смены плиты можно будет использовать общий провод с минимальной переделкой. В щитке на кухне надо ли ставить УЗО, или заменить обычный автомат на диф. На лестничной площадке?
В щите на лестничной площадке: Диф.автомат на 25А пускаем на сплит и стиралку. Диф.автомат на 16А на розетки.
15.04.2014 в 00:29:44
AvrilL написал : Тогда, как я понимаю вариант с минимальными переделками, провод приходящий на кухню 3х6кв.мм заводим в кухонный мини щит, от которого ведем две линии по 4кв.мм на варочную поверхность и духовку, защищаем их автоматами на 25А, ещё одну линию 2,5кв.мм и автомат на 16А на вытяжку, холодильник, свч и т.д.
Зависит от подключения плиты. Нужно посмотреть инструкцию. С обычной (не маломощной) плитой делается так: Провести 3х6 на кухню, защищенный ВА 32А, на кухне поставить щиток, с которого "напрямую" провести 3х6 на плиту, а через несколько ВА 16А запитать все остальное кабелем 3х2.5 (духовку и пр). Если плита питается так же через обычную вилку, то тогда ее тоже запитать от кухонного щитка через ВА на 16А. В общем стоит заглянуть в инструкцию, там должно быть написано про подключение. Розетки для бытовой техники рассчитаны не более, чем на 16А. Пусть поправят, если неправ. :)
ЗЫ 25А здесь не нужно ставить.
15.04.2014 в 03:14:04
AvrilL написал : Щиток в квартире хотелось бы сделать по следующей схеме
На схеме после 3-х разных групповых УЗО ноль идет на общую шину. Стесняюсь спросить - это ТАК планируется осуществить?
15.04.2014 в 06:55:41
sorogoth написал : На схеме после 3-х разных групповых УЗО ноль идет на общую шину. Стесняюсь спросить - это ТАК планируется осуществить?
Нет) эта схема набросок) для каждой защищаемой группы была бы своя нейтраль.
15.04.2014 в 08:41:16
Тогда если отбросить вариант с отдельным вводом в квартиру, имеется следующая схема в этажном щитке:
Можно ли из неё сделать вот такую схему?
Если потребуется в будущем поменять плиту на более мощную, просто уйдут два автомата на 25А.
Тогда возникают следующие вопросы:
15.04.2014 в 08:49:45
altuser написал : Зависит от подключения плиты. Нужно посмотреть инструкцию. С обычной (не маломощной) плитой делается так: Провести 3х6 на кухню, защищенный ВА 32А, на кухне поставить щиток, с которого "напрямую" провести 3х6 на плиту, а через несколько ВА 16А запитать все остальное кабелем 3х2.5 (духовку и пр). Если плита питается так же через обычную вилку, то тогда ее тоже запитать от кухонного щитка через ВА на 16А. В общем стоит заглянуть в инструкцию, там должно быть написано про подключение. Розетки для бытовой техники рассчитаны не более, чем на 16А. Пусть поправят, если неправ. :)
ЗЫ 25А здесь не нужно ставить.
В инструкции на подключение написана только максимальная мощность 3500 Вт (Двухконфорочная индукционная панель), провод с вилкой в комплекте не идёт, колодка под винт. На духовой шкаф максимальная потребляемая мощность 3400 Вт, но при этом в комплекте идёт обычный шнур с евровилкой.
Поэтому я думал подстраховаться и кинуть два провода 4кв.мм защищенных автоматами 20/25А, на духовку и поверхность, розетки будут использоваться мощные для электроплит, на 32 А
15.04.2014 в 09:25:37
AvrilL написал : Поэтому я думал подстраховаться и кинуть два провода 4кв.мм защищенных автоматами 20/25А, на духовку и поверхность, розетки будут использоваться мощные для электроплит, на 32 А
И теперь давайте избавляться от закоренелых, просто дремучих, заблуждений. Варочная на 4 комфорки мощность никак не меньше 6 кВт, а духовка мощность максимум 3,6 кВт. Так почему им кабель одинаковый, почему автоматы номиналом почти одинаковым? Варочная строго 3*6 (если однофазный ввод). Этот кабель адекватно защищается автоматом на 32 ампера. Духовка строго 3*2,5 (бытовая) и кабель защищаем автоматом на 16 ампер. 4 квадрата - ошибка. Куда 4 квадрата?
Прошу написать данный текст своими словами. Тем самым вы подтвердите понимание. Без обид :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.