sorogoth написал : На схеме после 3-х разных групповых УЗО ноль идет на общую шину. Стесняюсь спросить - это ТАК планируется осуществить?
Нет) эта схема набросок) для каждой защищаемой группы была бы своя нейтраль.
15.04.2014 в 06:55:41
sorogoth написал : На схеме после 3-х разных групповых УЗО ноль идет на общую шину. Стесняюсь спросить - это ТАК планируется осуществить?
Нет) эта схема набросок) для каждой защищаемой группы была бы своя нейтраль.
15.04.2014 в 08:41:16
Тогда если отбросить вариант с отдельным вводом в квартиру, имеется следующая схема в этажном щитке:
Можно ли из неё сделать вот такую схему?
Если потребуется в будущем поменять плиту на более мощную, просто уйдут два автомата на 25А.
Тогда возникают следующие вопросы:
15.04.2014 в 08:49:45
altuser написал : Зависит от подключения плиты. Нужно посмотреть инструкцию. С обычной (не маломощной) плитой делается так: Провести 3х6 на кухню, защищенный ВА 32А, на кухне поставить щиток, с которого "напрямую" провести 3х6 на плиту, а через несколько ВА 16А запитать все остальное кабелем 3х2.5 (духовку и пр). Если плита питается так же через обычную вилку, то тогда ее тоже запитать от кухонного щитка через ВА на 16А. В общем стоит заглянуть в инструкцию, там должно быть написано про подключение. Розетки для бытовой техники рассчитаны не более, чем на 16А. Пусть поправят, если неправ. :)
ЗЫ 25А здесь не нужно ставить.
В инструкции на подключение написана только максимальная мощность 3500 Вт (Двухконфорочная индукционная панель), провод с вилкой в комплекте не идёт, колодка под винт. На духовой шкаф максимальная потребляемая мощность 3400 Вт, но при этом в комплекте идёт обычный шнур с евровилкой.
Поэтому я думал подстраховаться и кинуть два провода 4кв.мм защищенных автоматами 20/25А, на духовку и поверхность, розетки будут использоваться мощные для электроплит, на 32 А
15.04.2014 в 09:25:37
AvrilL написал : Поэтому я думал подстраховаться и кинуть два провода 4кв.мм защищенных автоматами 20/25А, на духовку и поверхность, розетки будут использоваться мощные для электроплит, на 32 А
И теперь давайте избавляться от закоренелых, просто дремучих, заблуждений. Варочная на 4 комфорки мощность никак не меньше 6 кВт, а духовка мощность максимум 3,6 кВт. Так почему им кабель одинаковый, почему автоматы номиналом почти одинаковым? Варочная строго 3*6 (если однофазный ввод). Этот кабель адекватно защищается автоматом на 32 ампера. Духовка строго 3*2,5 (бытовая) и кабель защищаем автоматом на 16 ампер. 4 квадрата - ошибка. Куда 4 квадрата?
Прошу написать данный текст своими словами. Тем самым вы подтвердите понимание. Без обид :)
15.04.2014 в 09:34:37
web-rr написал : И теперь давайте избавляться от закоренелых, просто дремучих, заблуждений. Варочная на 4 комфорки мощность никак не меньше 6 кВт, а духовка мощность максимум 3,6 кВт. Так почему им кабель одинаковый, почему автоматы номиналом почти одинаковым? Варочная строго 3*6 (если однофазный ввод). Этот кабель адекватно защищается автоматом на 32 ампера. Духовка строго 3*2,5 (бытовая) и кабель защищаем автоматом на 16 ампер. 4 квадрата - ошибка. Куда 4 квадрата?
Прошу написать данный текст своими словами. Тем самым вы подтвердите понимание. Без обид :)
Варочная поверхность узкая двухконфорочная(у неё мощность 3,5) но бог с ним) тогда схема приобретает следующий вид:
Правильно? и остаются открытыми вопросы)
15.04.2014 в 09:50:44
AvrilL написал : На духовой шкаф максимальная потребляемая мощность 3400 Вт, но при этом в комплекте идёт обычный шнур с евровилкой.
Следовательно ставиться будет обычная евророзетка. У нее предел 16А. Автомат защищает самый слабый элемент цепи. В данном случае - розетку. Т.е. автомат больше 16А ставить нельзя.
15.04.2014 в 09:51:51
ОТ дремучих заблуждений избавляться не хотим...
2) Освещение на 6 или 10 ампер и под дифф защиту. 3) Поменять на 16 ампер. Физически это должны быть 2 линии и 2 диффа.
15.04.2014 в 09:59:29
web-rr написал : ОТ дремучих заблуждений избавляться не хотим...
2) Освещение на 6 или 10 ампер и под дифф защиту. 3) Поменять на 16 ампер. Физически это должны быть 2 линии и 2 диффа.
Очень даже хотим) Просто в щитке всё сделал застройщик, а не я) Линии от щитка заменить не получится, всё замуровано. Т.е диф 25А меняем на 16А? Сдюжит ли он стиралку и сплит? Автомат освещения меняем на диф 10А? И автомат плиты на диф.32? Я правильно понимаю?)
15.04.2014 в 10:06:47
Если кабель 2.5, то и автомат надо ставить на 16А. Не больше. Так же, думаю, там будут обычные розетки - опять 16А. Т.е. 25А ставить нельзя даже если нагрузка будет требовать больше 16А.
15.04.2014 в 10:08:37
AvrilL написал : Т.е диф 25А меняем на 16А? Сдюжит ли он стиралку и сплит?
А не должны два очень разных потребителя быть на одной линии. И таки да, сдюжит. Но пользоваться по очереди. Когда приключение случится с одним из приборов (сломается по электрической части) нельзя будет включить оба (вероятно). Оно вам надо?
15.04.2014 в 10:14:27
web-rr написал : А не должны два очень разных потребителя быть на одной линии. И таки да, сдюжит. Но пользоваться по очереди. Когда приключение случится с одним из приборов (сломается по электрической части) нельзя будет включить оба (вероятно). Оно вам надо?
Ну если что-то с ними случится то можно вынуть из розетки неисправный и пользоваться дальше оставшимся в живых) Я бы с радостью пробросил отдельные линии, но нету такой возможности.
И вопрос про модульную продукцию EFK, это полное г...? Каких производителей вы посоветуете?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу