Аватар пользователя
hooper

Местный

Регистрация: 29.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

29.04.2014 в 22:09:45

Вопрос такой. дома надо разместить 3 сервера, каждый потребляет 4000 ват дом блочный постройки 1991 г. проводка алюминиевая. Сам не шарю это вообще возможно ?? то есть получается 8000-12000 ват причем работать они должны постоянно? как я понимаю проводка и стояки тогда не были рассчитаны на такие нагрузки ? буду рад любому совету и вообще оценки адекватности этого предприятия??

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.04.2014 в 22:26:59

hooper, почему Вы решили, что каждый сервак будет жрать 4 кВт? Вы представляете, что такое мощность 12 кВт, выделяющаяся в жилой, пусть даже и трехкомнатной квартире? Саксаулы, и те завянут. Внимательней читайте мануалы к сервакам. Возможно, это пиковая мощность, или мощность, потребляемая при зарядке встроенных бесперебойников.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.04.2014 в 22:38:09

НЕМЕЦ написал : решили, что каждый сервак будет жрать 4 кВт

Полностью согласен, нечему там в сервере так кушать, жесткие диски не прожорливые, проц тоже, видюхи на сервере вообще встроенной в мать достаточно, или это кластер от пола до потолка? Энергопотребление сервера меньше, чем у лампочки http://www.nestor.minsk.by/sr/news/2007/07/1204.html

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

29.04.2014 в 22:43:28

Он наверно хочет у себя в квартире построить ресурс "чебурашка":)

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

29.04.2014 в 22:45:22

Да hooper писал же, что у него есть тех задание...

hooper написал : ... у меня по сути есть тех задание, которое надо выполнить...

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.04.2014 в 22:49:34

EAN написал : Да hooper писал же, что у него есть тех задание...

Ну так и пусть озвучит, фельдъегерь доморощенный, блин!

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.04.2014 в 23:12:50

hooper написал : дом блочный постройки 1991 г. проводка алюминиевая. Сам не шарю это вообще возможно ?? то есть получается 8000-12000 ват причем работать они должны постоянно?

Все, парни, до меня дошло. Мариванна, мля!

0
Аватар пользователя
hooper

Местный

Регистрация: 29.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

30.04.2014 в 00:50:05

НЕМЕЦ написал : Все, парни, до меня дошло. Мариванна, мля!

ппц ты гений, а если серьезно есть тут люди кто сталкивался с подобным?

0
Аватар пользователя
hooper

Местный

Регистрация: 29.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

30.04.2014 в 00:56:53

MINik написал : Полностью согласен, нечему там в сервере так кушать, жесткие диски не прожорливые, проц тоже, видюхи на сервере вообще встроенной в мать достаточно, или это кластер от пола до потолка? Энергопотребление сервера меньше, чем у лампочки http://www.nestor.minsk.by/sr/news/2007/07/1204.html

http://www.depo.ru/config_depo_c1894_i140379_m2.aspx

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

30.04.2014 в 01:38:19

Да, сталкивались. Оформляете новое технологическое подключение, вам дают ТЗ на подключение и вы его выполняете - скорее всего тянуть от ВРУ дома. И соответственно всё это не бесплатно. С заявкой обращайтесь в местное отделение энергосбыта.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

30.04.2014 в 01:56:27

Народ, ну чего вы на человека накинулись? :-) Поправьте, если где ошибся.

  1. Нужно точно выяснить сколько выделено на хату. 12 кВт - это грубо говоря 55А. Но надо учитывать коэффициент мощности. А еще надо учесть, что для охлаждения этого хозяйства требуется кондиционеры. Плюс бесперебойники, которые обладают своим КПД, а в случае зарядки создают ощутимую дополнительную нагрузку. В общем, на 50А серверов нужно закладывать не менее 100А питания. Таким образом, в обычной квартире в принципе это не осуществимо без соответствующих вливаний. Дальнейшие пункты можно не рассматривать. :-)
0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

30.04.2014 в 02:26:17

leonard написал : Он наверно хочет у себя в квартире построить ресурс "чебурашка":)

хз, что такое чебурашка, биткоины мб генерить??? производители плат странные параметры указывают о прожорливости их детищ, не сосуществуют, но надо больше замеров... и да - в первую очередь кондей предусмотреть нормальный (мб пару внешних блоков с контроллером (работают по очереди, в случае чикага работают вместе (но это не бюджет, бюджет проще наверное на два независимых кондея заменить)))

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

30.04.2014 в 05:04:43

hooper написал : http://www.depo.ru/config_depo_c1894_i140379_m2.aspx

Ну так если присмотреться, то там 2 БП, которые видимо резервируют друг друга, точнее 1 рабочий, второй резервный...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.04.2014 в 06:45:09

hooper написал : буду рад любому совету и вообще оценки адекватности этого предприятия??

Вангую несколько проблем (все имхо):

  1. уровень шума от серверов и кондиционера (работающих в режиме 24/365, они кстати тоже жрут электричество) может вызвать недовольство соседей. От них иск - вам траблы и демонтаж.
  2. жилые дома получают питание по 3 категории надежности - допустимы перерывы до 24 часов, если не ошибаюсь
  3. вашу квартиру могут затопить сверху/сбоку (порвет собственные трубы) - вы теряете оборудование на нехилую сумму. по пп 2 и 3 вы еще и попадаете на деньги, ибо ваши коиенты вряд ли будут довольны простоями.
  4. вообще, "серверные" - это специальные помещения , к которым есть ряд требований. если вы хотите официально и законно предоставлять услуги, то без переоборудования квартиры (включая юридические вопросыы) вряд ли удастся обойтись.
0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

30.04.2014 в 07:45:19

andrewkhv написал :

  1. вашу квартиру могут затопить сверху/сбоку (порвет собственные трубы) - вы теряете оборудование на нехилую сумму. по пп 2 и 3 вы еще и попадаете на деньги, ибо ваши коиенты вряд ли будут довольны простоями.

ну не в санузле-же узел будет :)

  1. вообще, "серверные" - это специальные помещения , к которым есть ряд требований. если вы хотите официально и законно предоставлять услуги, то без переоборудования квартиры (включая юридические вопросыы) вряд ли удастся обойтись.

жаль, что издох старый винчестер, у меня на нём страницы на три выжимка по требованиям была..... трубы отопления с радиатором из комнаты, конечно не вынесешь :)

функциональное заземление ещё нада.... продумать моменты от прилёта от провайдеров какой бяки в случае грозовых перенапряжений (неизвестно, правда как они последнюю милю организовали, мб могут оптику закинуть прям в квартиру, былобы в идеале) вот этим да, яб озаботился.... ну и ещё сигналку хорошую, возможно даже с пожаротушением... (только пиропатроны убьют технику, а газовое стоит - огого!!!) по хорошему, конечно переоборудовать несколько помещение придёться, имхо

ещё и 3(2)х6мм^2 линию кидать от ВРУ... или какое там эквивалентное по алюминию ???

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу