Вопрос такой. дома надо разместить 3 сервера, каждый потребляет 4000 ват дом блочный постройки 1991 г. проводка алюминиевая. Сам не шарю это вообще возможно ?? то есть получается 8000-12000 ват причем работать они должны постоянно? как я понимаю проводка и стояки тогда не были рассчитаны на такие нагрузки ? буду рад любому совету и вообще оценки адекватности этого предприятия??
hooper, почему Вы решили, что каждый сервак будет жрать 4 кВт? Вы представляете, что такое мощность 12 кВт, выделяющаяся в жилой, пусть даже и трехкомнатной квартире? Саксаулы, и те завянут. Внимательней читайте мануалы к сервакам. Возможно, это пиковая мощность, или мощность, потребляемая при зарядке встроенных бесперебойников.
НЕМЕЦ написал :
решили, что каждый сервак будет жрать 4 кВт
Полностью согласен, нечему там в сервере так кушать, жесткие диски не прожорливые, проц тоже, видюхи на сервере вообще встроенной в мать достаточно, или это кластер от пола до потолка?
Энергопотребление сервера меньше, чем у лампочки http://www.nestor.minsk.by/sr/news/2007/07/1204.html
hooper написал :
дом блочный постройки 1991 г. проводка алюминиевая. Сам не шарю это вообще возможно ?? то есть получается 8000-12000 ват причем работать они должны постоянно?
MINik написал :
Полностью согласен, нечему там в сервере так кушать, жесткие диски не прожорливые, проц тоже, видюхи на сервере вообще встроенной в мать достаточно, или это кластер от пола до потолка?
Энергопотребление сервера меньше, чем у лампочки http://www.nestor.minsk.by/sr/news/2007/07/1204.html
Да, сталкивались. Оформляете новое технологическое подключение, вам дают ТЗ на подключение и вы его выполняете - скорее всего тянуть от ВРУ дома. И соответственно всё это не бесплатно. С заявкой обращайтесь в местное отделение энергосбыта.
Народ, ну чего вы на человека накинулись? :-)
Поправьте, если где ошибся.
Нужно точно выяснить сколько выделено на хату. 12 кВт - это грубо говоря 55А. Но надо учитывать коэффициент мощности. А еще надо учесть, что для охлаждения этого хозяйства требуется кондиционеры. Плюс бесперебойники, которые обладают своим КПД, а в случае зарядки создают ощутимую дополнительную нагрузку. В общем, на 50А серверов нужно закладывать не менее 100А питания. Таким образом, в обычной квартире в принципе это не осуществимо без соответствующих вливаний.
Дальнейшие пункты можно не рассматривать. :-)
leonard написал :
Он наверно хочет у себя в квартире построить ресурс "чебурашка":)
хз, что такое чебурашка, биткоины мб генерить??? производители плат странные параметры указывают о прожорливости их детищ, не сосуществуют, но надо больше замеров... и да - в первую очередь кондей предусмотреть нормальный (мб пару внешних блоков с контроллером (работают по очереди, в случае чикага работают вместе (но это не бюджет, бюджет проще наверное на два независимых кондея заменить)))
hooper написал :
буду рад любому совету и вообще оценки адекватности этого предприятия??
Вангую несколько проблем (все имхо):
уровень шума от серверов и кондиционера (работающих в режиме 24/365, они кстати тоже жрут электричество) может вызвать недовольство соседей. От них иск - вам траблы и демонтаж.
жилые дома получают питание по 3 категории надежности - допустимы перерывы до 24 часов, если не ошибаюсь
вашу квартиру могут затопить сверху/сбоку (порвет собственные трубы) - вы теряете оборудование на нехилую сумму. по пп 2 и 3 вы еще и попадаете на деньги, ибо ваши коиенты вряд ли будут довольны простоями.
вообще, "серверные" - это специальные помещения , к которым есть ряд требований. если вы хотите официально и законно предоставлять услуги, то без переоборудования квартиры (включая юридические вопросыы) вряд ли удастся обойтись.
вашу квартиру могут затопить сверху/сбоку (порвет собственные трубы) - вы теряете оборудование на нехилую сумму. по пп 2 и 3 вы еще и попадаете на деньги, ибо ваши коиенты вряд ли будут довольны простоями.
ну не в санузле-же узел будет :)
вообще, "серверные" - это специальные помещения , к которым есть ряд требований. если вы хотите официально и законно предоставлять услуги, то без переоборудования квартиры (включая юридические вопросыы) вряд ли удастся обойтись.
жаль, что издох старый винчестер, у меня на нём страницы на три выжимка по требованиям была..... трубы отопления с радиатором из комнаты, конечно не вынесешь :)
функциональное заземление ещё нада.... продумать моменты от прилёта от провайдеров какой бяки в случае грозовых перенапряжений (неизвестно, правда как они последнюю милю организовали, мб могут оптику закинуть прям в квартиру, былобы в идеале) вот этим да, яб озаботился.... ну и ещё сигналку хорошую, возможно даже с пожаротушением... (только пиропатроны убьют технику, а газовое стоит - огого!!!) по хорошему, конечно переоборудовать несколько помещение придёться, имхо
ещё и 3(2)х6мм^2 линию кидать от ВРУ... или какое там эквивалентное по алюминию ???