08.05.2014 в 21:10:50

Вот, набросал схему разводки трёхфазной сети.. Ввод находится в бытовке, перенести его в дом сложно (новый проект, деньги, бюрократия). От бытовки до дома кабель собираюсь закапывать, чтобы не болтался. Схему максимально упростил, т.к. вменяемой селективности с такой подводкой добиться вряд ли получится (да и мощности терять жалко), а перегрузка по одной из фаз более 16А маловероятна, на край можно и до бытовки в труселях прогуляться.

  • Разводка в щите бытовки предполагается кабелем ПВ-3х6мм[SUP]2[/SUP].
  • Разводка по потребителям в обоих сооружениях уже произведена кабелем ВВГнг-LS 3x2,5мм[SUP]2[/SUP].

Пара вопросов:

[*]Нормальная ли схема (безопасность, работоспособность, вменяемость)? [*]Каким кабелем производить соединение бытовки и дома (судя по схеме его подключения)?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2014 в 21:31:04

У Вас реально С16 на вводе? 6 кв. мм достаточно.

0
sawai
sawai
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

09.05.2014 в 07:45:48

Rumato На входе действительно опломбированный трёхфазный АВ на 16А, всё по проекту.

А как уживутся в клеммах АВДТ пары проводов в 6мм[sup]3[/sup] и в 2,5мм[sup]3[/sup]? И магистральный кабель то надо использовать специальный защитный, а судя по схеме у него должно быть 7 жил.. есть такой?

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

09.05.2014 в 07:57:51

Думаю кабель в дом надо ответвить после вводного УЗО (или даже до него), а в доме поставить не рубильник, а щиток с автоматикой.

0
sawai
sawai
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

09.05.2014 в 08:15:07

NazAnd Я сначала по такому принципу и хотел разводить, но потом понял, что это нецелесообразно, т.к. по сути получится куча обычных рубильников (в виде АВ), дублирующих друг-друга, да и деньги лишние тратить придётся.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

09.05.2014 в 08:31:22

sawai, Почему дублирующих? В доме свои, в бытовке свои. Если хотите делать по-вашему, прокладывайте три отдельных кабеля (на каждую линию свой)

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

09.05.2014 в 08:35:14

Я бы в бытовке оставил одну фазу в дело.Щиток в доме ставить обязательно-зима,дожди,ночь-захочется идти в бытовку включать?

0

Продам УЗМ50М,СР722

sawai
sawai
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

09.05.2014 в 21:49:47

NazAnd написал : Почему дублирующих? В доме свои, в бытовке свои.

Aoz написал : Щиток в доме ставить обязательно-зима,дожди,ночь-захочется идти в бытовку включать?

И там и там АВ по 16А? При перегрузке вырубит АВ на вводе, причём - все три фазы, бежать всё-равно придётся к бытовке. Ограничивать дом АВ на 10А, из имеющихся 16-ти, не хочется.

Так какой смысл в установке АВ в доме, если они будут дублировать АВ в бытовке и, по сути, выполнять роль дорогих рубильников?

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.05.2014 в 07:03:35

sawai, в нормальной системе ничего вырубаться не должно, и любое отключение надо рассматривать как аварийную ситуацию. Глядя на вашу схему складывается впечатление что у вас основное строение это бытовка, а дом это какая-то времянка, недостойная даже защиты на вводе.

sawai, если у вас задача свести количество автоматов к минимуму, то оставьте только вводной С16 и вводное УЗО.

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

10.05.2014 в 08:23:09

Проводка делается на 30-50 лет-так что надо делать поосновательней,поэтому щит в доме обязательно,добавить защиту от перенапряжения,ставить в доме.Лучше УЗМ на каждую фазу в домашнем щите.

0

Продам УЗМ50М,СР722

sawai
sawai
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

11.05.2014 в 19:31:06

NazAnd написал : Глядя на вашу схему складывается впечатление что у вас основное строение это бытовка, а дом это какая-то времянка, недостойная даже защиты на вводе.

Так уж вышло, что по проекту электричество подведено именно к бытовке, от этого и плясать приходится.

NazAnd написал : если у вас задача свести количество автоматов к минимуму, то оставьте только вводной С16 и вводное УЗО.

В приведённой мною схеме использовано минимальное кол-во автоматов, но, при этом, все линии защищены должным образом.

А вы так и не пояснили: какой смысл ставить АВ 16А в бытовке и такой же АВ на 16А в доме по одной линии?

Aoz написал : Я бы в бытовке оставил одну фазу в дело.Щиток в доме ставить обязательно-зима,дожди,ночь-захочется идти в бытовку включать?

Интересный вариант, кстати. Только жаль, что в большинстве своём, целая фаза будет простаивать.

0