BV написал :
Бронированный. Или в ПНД трубе.
Ну то, что бронированный - это однозначно. Просто не очень я им доверяю всё-равно, как-то несерьёзно их броня смотрится. То ли дело в метрополитене кабели по стене разложены, даже оболочка какая-то сухофруктно-смолянистая, серьёзная вещь :) Насчёт ПНД трубы понял, спасибо.
BV написал :
Только идиот полезет в дождь менять лампу не отключая напряжение. Да и без дождя НАДО выключать!!! Стекло хрусь и лапой за усики....
И всё-таки это не аргумент. Почему не предусмотреть и такое? ;)
BV написал :
Но При КЗ на землю у у Вас "шелохнется" в худшем сочетании параметров вся цепочка, включая автоматы, и вводной тоже.
Чем же тогда поможет разделение УЗО по фазам?
BV написал :
Если будет постоянная утечка НУЛЯ на землю, то УЗО вы не включите до устранения утечки. Искать утечку будете в темноте, если не запасетесь фонариком. Кроме того для поиска утечки придется отключать отверткой нулевые проводники линий от колодки нуля.
Правда ваша, но ввиду ограниченного бюджета спишем подобную ситуацию на большую редкость. А фонарик вообще всему голова.
Не хотелось бы всю схему переводить на IEK, для экономии :(
Если исключить УЗО для кабеля между бытовкой и домом, то:
[*]IEK - 3.000 руб.
[*]ABB - 8.000 руб.
Стоимость отдельных УЗО на каждую фазу, да ещё и в двух строениях даже рассматривать не хочется.
BV написал :
это может быть омедненный стальной штырь глубинного заземления - тогда это очень хорошо
Это я не разбираюсь. По проекту есть заземление у ввода - оно и по факту сделано, правда у столба по проекту сиё тоже значится, а на деле - ... А как сопротивление растекания измерять? Прибор какой-то дорогущий небось на один раз?