AKI написал :
что бы в сумме не перебирать 100 (ограничения ввода и счетчика).
А вам не трудно выложить фото данного устройства?!Точно С100 написано,а не просто 100?!Хотя всё возможно...мощности нахапали,девать некуда.
AKI написал :
покритикуйте на вшивость схему квартирного щитка:
Противопожарные УЗО только для вводного кабеля?!Ну,пусть так,но два автомата друг за другом(это про 63 и 50) бессмысленно,если хотите оставить 63-тьи,то в квартиру 16 мм2,если вместо них 50-тые,то 10 пройдёт,а в квартирном - ВН или рубильники.И кстати,у вас многоэтажка или ...?Просто в многоэтажках разрядники как-то не в тему.
Линия стиралки и посудомойки у вас странно реализована,надеюсь у вас техника без вилок и подключается в клеммные колодки?!Если нет,то обычная розетка и кабель 3х2.5 под 16 автоматом самое то,остальное - мечты,мечты...
Боюсь с тёплыми полами ваш сюрприз не оценят - 2.5 мм2 в регулятор жестоко и чревато,обычно 1.5 и 10 А самое то,но может у вас греющий кабель?Тогда там немного по другому...контактор и проч.
AKI написал :
Два существенных отличия от большинства проходивших схем:
Ничего личного:
Делать вам нечего,такую мощность надо забрать суметь,если только под бойлером не подразумевается проточник кВт так на 20...