Уважаемые знатоки, покритикуйте на вшивость схему квартирного щитка:
Два существенных отличия от большинства проходивших схем:
Дом новый, земля на вводе в поэтажный щиток отдельная от нуля (один электрик говорит, что объединена на ТП, а другой, что на вводе в дом). Везде медь.
Сечение на вводе (до пожарных узо) - 25кв. на обоих вводах в квартиру - 10 кв. далее по квартире от 1,5 до 6 кв. в зависимости от нагрузки.
Земля везде отдельная заведена на КУП.
10.05.2014 в 14:34:24
AKI,
AKI написал :
- Разделение ввода на две линии в поэтажном щитке
Но фаза то в работе одна? правильно? У Вас после счетчика стоят 2 АВ С63А? И зачем Вы себя после них урезаете до С50А? Это застройщик так сделал? Или Вы сами разделили?
10.05.2014 в 14:51:46
Фаза одна, все верно. Урезано по каждой линии до 50А что бы в сумме не перебирать 100 (ограничения ввода и счетчика). Деление на две линии - после застройщика.
10.05.2014 в 15:02:33
Rumato написал : Так Вы можете хоть 2 автомата по 80А поставить, больше 100А все равно не выберете.
В сумме будет больше и выбьет ввод. К тому же вводные линии по 10кв. Смысл ставить больше, чем выбирать?
Rumato написал : В чем глубинный смысл?
Вводы в разных местах + удобство в делении на группы + адекватная толщина проводов.
10.05.2014 в 15:10:33
AKI написал : В сумме будет больше и выбьет ввод.
Ввод выбьет в любом случае, если превысите нагрузку, будет 2 по 50 стоять или 10 по 10. Видимо для меня это сложновато, гуру подойдут, просветят.
10.05.2014 в 15:47:13
Rumato написал : Ввод выбьет в любом случае, если превысите нагрузку, будет 2 по 50 стоять или 10 по 10.
При КЗ возможно и выбьет. Но в случае перебора по току (нагрузке) на каждую из линий автомат не даст перегрузить провода от лестничного щитка до квартирного и пожарные УЗО/автоматы. Или Вы рекомендуете увеличив номинал входных автоматов повысить селективность квартирных вводов?
10.05.2014 в 18:10:20
AKI написал : что бы в сумме не перебирать 100 (ограничения ввода и счетчика).
А вам не трудно выложить фото данного устройства?!Точно С100 написано,а не просто 100?!Хотя всё возможно...мощности нахапали,девать некуда.
AKI написал : покритикуйте на вшивость схему квартирного щитка:
Противопожарные УЗО только для вводного кабеля?!Ну,пусть так,но два автомата друг за другом(это про 63 и 50) бессмысленно,если хотите оставить 63-тьи,то в квартиру 16 мм2,если вместо них 50-тые,то 10 пройдёт,а в квартирном - ВН или рубильники.И кстати,у вас многоэтажка или ...?Просто в многоэтажках разрядники как-то не в тему. Линия стиралки и посудомойки у вас странно реализована,надеюсь у вас техника без вилок и подключается в клеммные колодки?!Если нет,то обычная розетка и кабель 3х2.5 под 16 автоматом самое то,остальное - мечты,мечты... Боюсь с тёплыми полами ваш сюрприз не оценят - 2.5 мм2 в регулятор жестоко и чревато,обычно 1.5 и 10 А самое то,но может у вас греющий кабель?Тогда там немного по другому...контактор и проч.
AKI написал : Два существенных отличия от большинства проходивших схем:
Ничего личного: Делать вам нечего,такую мощность надо забрать суметь,если только под бойлером не подразумевается проточник кВт так на 20...
И это пройдёт ...
10.05.2014 в 18:12:00
AKI написал : Или Вы рекомендуете увеличив номинал входных автоматов повысить селективность квартирных вводов?
ПВ вам в помощь(предохранитель) или АВ селективный.
И это пройдёт ...