Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

18.05.2014 в 21:42:01

Поискал для розеток "честный" провод 2.5мм2. Не нашел. Можно под заказ NYM 100м в юлмарте. Но мне 100м не надо. Взял ВВГнг 3х4. Реально оказался 3х2.8мм2 (почти 2.5). В корридоре сделал коробку и вниз от нее опустил этим же кабелем. Рядом будут стоять 3 МАКЕЛ-а керамик. Ввел всё это в один подрозетник, замазал. При таком сечении сделать шлейф (не говоря уже о РЕ - его не подключил - двухпроводка в доме) вызывает затруднения из-за жесткости провода. А потом еще и розетку туда надо вкорячить. Во что получилось. Может пока стены не сделал - проштробить на каждую розетку под свой кабель и соединять в коробке?

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.05.2014 в 21:52:26

  1. Кабель надо было заводить в крайний подрозетник
  2. Провода разложить и подрезать нормально
  3. Подрозетники поставить прямо (левый повёрнут)

Dim_CA написал : Может пока стены не сделал - проштробить на каждую розетку под свой кабель и соединять в коробке?

Смысла не имеет. Лучше просто аккуратно переделать :) Скрутки и кабель в распредкоробке вызывают беспокойство...

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

18.05.2014 в 22:12:59

1.Надо было....Но это я потом догадался.

  1. Да я и так старался. Сделал дуги у задней стенки розеток, чтобы помягче были. Как правильно сделать. Он на таких радиусах и длинах - жесткий шо писец...
  2. Ну уже, наверное, так оставлю.
  3. Хотел сначала гильзами обжать. Потом забеспокоился - "а вдруг разбирать?" и сделал пропаяные скрутки. Вообще надеялся на то, что введу 4 квадрата, а шлейф из 2.5 сделаю (а его и гнуть безпроблемно), но не прокатило - 4-ка зажимается, а 2.5 болтается. ЗЫ Может припаять 3 многожильных провода к ВВГ, а их по розеткам развести?
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.05.2014 в 22:19:31

Dim_CA написал :

  1. Да я и так старался. Сделал дуги у задней стенки розеток, чтобы помягче были. Как правильно сделать. Он на таких радиусах и длинах - жесткий шо писец...

Правильность раскладки и подключения приходит со временем.

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

18.05.2014 в 22:21:46

Так что в правом подрозетнике провода укорачивать до минимума? А в среднем шо делать? Могу, конечно, извратиться и обточить напильником 4 до 2.5 до уравнивания диаметра и проложить шлейф уже 2.5 мягким кабелем.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

19.05.2014 в 03:25:56

  • Поставить подрозетники блоком (межосевое 71).
  • Избавиться от Макела и купить Unica (зажимает любые разномастные провода, качество и удобство монтажа - в разы выше)
  • ну и да, питание подавать в крайний подрозетник.
0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.05.2014 в 09:31:43

Johnny написал :

  • Поставить подрозетники блоком (межосевое 71).
  • Избавиться от Макела и купить Unica (зажимает любые разномастные провода, качество и удобство монтажа - в разы выше)
  • ну и да, питание подавать в крайний подрозетник.

С Unica конечно надо делать. Но я шлейфовать не люблю вообще. Подвёл бы от распредкоробки кабель в каждый из подрозетников.

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

19.05.2014 в 10:14:49

Unica дороговато. Наравне с леграндом Блоком ставить не хотел именно из-за того, что потом при неисправности одной из розеток придется покупать именно эту серию этой фирмы (а будет ли она через Х лет?) или менять сразу все 3.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

19.05.2014 в 10:36:26

150 рублей за розетку это дорого? Брендовые розетки и ставятся легче, и выглядят лучше. А насчет замены - эти серии существуют уже очень долго, и никуда пропадать не собираются. А неисправность будет скорее у макела и тому подобного, чем у Уники.

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

19.05.2014 в 10:49:38

Знаю, что москвичам всё дешево. И не кто не хочет масштабировать уровень жизни с мск на какой-то другой. Макел уже стоИт везде у меня. Три штуки будут шнайдер?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

19.05.2014 в 10:56:27

Dim_CA написал : Знаю, что москвичам всё дешево.

Ничего подобного.Для меня тот же Легранд Валена дороговато,уника-тем более. Я выбрал отчественные электро-установочные изделия-например LK60 от Экопласт. Пока претензий не было.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

19.05.2014 в 10:58:23

Ясно. Надуманные проблемы и экономия на спичках. Возьмите хоть Кариву или Седну, что-ли, чем это убожество...

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

19.05.2014 в 11:11:56

Про соединение шлейфа - делайте опресовку, и всё это в глубь подрозетника(в противоположную от контактов сторону), это самый компактный способ. Или поменяйте центральный подрозетник на углублённый - его вам на любую коммутацию хватит.

И почему у вас в распредкоробке такое количество разных сечений? Какая защита у этой линии? И что за белый провод от туда выходит?

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

19.05.2014 в 18:54:27

Насчет каривы - мне кажется МАКЕЛ лучше. Конструктив очень похож валена-карива-макел. Но у макела керамика, у каривы пластик, не внушающий доверия. Перебрал, получше стало, вроде нормально все входит. По подрозетнику: АВ легранд 16А, кабель 3х4, коробка, ответвление на мои 3 розетки кабелем 3х4, ответвление на другую отдельную розетку 3х2.5. Всё. Белый провод просто был засунут в штробу между двумя коробками как резерв подо что-нибудь. Не подключен.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

19.05.2014 в 19:45:10

Dim_CA написал : мне кажется МАКЕЛ лучше

Это только кажется

Dim_CA написал : Но у макела керамика

и неудобные говеные контакты

Dim_CA написал : у каривы пластик

Нормальные производители уже давно не используют керамику. Вроде как даже Макел перестал. Не в обиду и с наилучшими пожеланиями :)

0