Вся проводка для освещения планируется - 3x1,5 ВВГнг-LS. В кабеле провода таких цветов: красный - фаза, синий - ноль и белозеленый - земля. Хотелось бы каждый выключатель обеспечить нулем на будущее, например для подключения беспроводного умного дома (для таких устройств нужен ноль).

Вопрос в следующем - какой кабель каких цветов использовать? Пускать ноль по белозелёному проводу не хорошо, а главное не безопасно - неизвестно, кто в будущем залезет в выключатель... Возникла идея до выключателя - ВВГнг-LS 3х1,5 (тогда в выключателе даже земля будет), а фаза, отключаемая выключателем возвращается к распред. коробке красным проводом ПВ 1 1,5мм? Можно ли ПВ 1 замуровывать в стену без гофры?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.06.2014 в 03:59:35

pim написал : Можно ли ПВ 1 замуровывать в стену без гофры?

Нет.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5593

09.06.2014 в 04:48:45

От щита до выключателя 3х1.5, от выключателя до светильника 3 (4, 5)х1.5; стандартный кабель стандартных цветов :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.06.2014 в 05:03:00

pim написал : Возникла идея до выключателя - ВВГнг-LS 3х1,5 (тогда в выключателе даже земля будет), а фаза, отключаемая выключателем возвращается к распред. коробке красным проводом ПВ 1 1,5мм?

Откажитесь от распаячной коробки и тяните до выключателя 2 кабеля 3х1.5: один - от щита, второй - к светильнику (хотя, как уже заметили, разумно туда кинуть 4х1.5 или 5х1.5, на всякий случай). Если на этой линии есть еще светильники, то добавляется еще и третий кабель 3х1.5 который пойдет до следующего выключателя. Коммутация - в подрозетнике за механизмом, там места достаточно. Такой способ убивает несколько зайцев сразу:

  1. нет распаек, соответственно для возможной перекоммутации не надо колупать стены.
  2. в подрозетнике выключателя есть полноценное питание (фаза, нуль, земля), что часто бывает полезно - как в вашем случае
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.06.2014 в 07:42:39

pim написал : В кабеле провода таких цветов: красный - фаза, синий - ноль и белозеленый - земля

Цвета какие-то странные. Правильные варианты уже предложили. Добавлю ещё один альтернативный (удобно, если разводка идёт сверху) - протянуть кабель 3х1.5 до точки освещения, а от неё 5х1.5 до выключателя.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5593

09.06.2014 в 08:14:03

ksiman Так это же Украина, там встречаются провода странных цветов :) Ваш вариант - тоже хороший. И порой даже более удобный.

0
pim
pim
Новичок

Регистрация: 02.02.2013

Киев

Сообщений: 18

10.06.2014 в 03:02:55

andrewkhv написал : Откажитесь от распаячной коробки и тяните до выключателя 2 кабеля

Вариант рассматривал - пружинные соединители рулят :), но у меня будет доступ к распределительным коробкам через лючки в ГК-потолке, в таком случае лишние провода ни к чему. Я так понял придется для ПВ 1 использовать гофру и тогда этот вариант тоже станет правильным?

Johnny написал : там встречаются провода странных цветов

Нам они не кажутся странными :) Хотя конечно лучше было бы иметь один стандарт по цветам проводов...

ksiman написал : протянуть кабель 3х1.5 до точки освещения, а от неё 5х1.5 до выключателя.

У меня в комнате предполагается 4 точки освещения - у кабеля 5x1,5 не хватит одного провода. Для других помещений рассмотрю ваш вариант, спасибо.

andrewkhv написал : разумно туда кинуть 4х1.5 или 5х1.5, на всякий случай

Вы бы мне не могли рассказать такой случай?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.06.2014 в 04:13:30

pim написал : но у меня будет доступ к распределительным коробкам через лючки в ГК-потолке, в таком случае лишние провода ни к чему.

вам будут не нужны никакие лючки вообще, поскольку за потолком будут только целые кабели и никаких соединений. попробуйте все-же понять философию монтажа без распаячных коробок и те преимущества, которые он дает

pim написал : лишние провода ни к чему.

у вас в Киеве кабель ВВГнг дефицитный и жутко дорогой?

pim написал : Вы бы мне не могли рассказать такой случай?

  1. люстра с 2-3 рожками, управляемыми отдельно 2-3 клавишным выключателем.
  2. захочется поставить пульт дистанционого управления люстрой типа такого http://92.img.avito.st/640x480/800669192.jpg, а реле для питания требует неотключаемой фазы.
0
pim
pim
Новичок

Регистрация: 02.02.2013

Киев

Сообщений: 18

10.06.2014 в 05:43:10

andrewkhv написал : вам будут не нужны никакие лючки вообще, поскольку за потолком будут только целые кабели и никаких соединений

Ну как Вам сказать, вообще то нужны... Планирую когда-то подключить освещение на Arduino (умный дом), т.е. вместо выключателей будут кнопки, а включать/отключать свет будут релешки как-раз в распределительных коробках. Поскольку к распред. коробкам легче провести провода управления, чем в стенах к выключателям, а самое главное, там больше места для релешек - вот и выбран именно такой вариант.

andrewkhv написал : захочется поставить пульт дистанционого управления

Но в моём варианте неотключаемая фаза и так приходит к выключателям.

andrewkhv написал : у вас в Киеве кабель ВВГнг дефицитный и жутко дорогой

Нет - весь вопрос, чтобы не вести ноль по белозеленому проводу земли - если закатать только 1 ВВГнг без ПВ 1, то так и получится: подача фазы (красный) фаза после выключателя (синий) и на ноль остается только белозеленый...

andrewkhv написал : люстра с 2-3 рожками, управляемыми отдельно 2-3 клавишным выключателем.

Нет, таких люстр не будет, но все равно спасибо за детальный ответ.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5593

10.06.2014 в 07:07:14

Импульсные реле должны стоять в щите, а не в коробках.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.06.2014 в 07:13:36

pim написал : У меня в комнате предполагается 4 точки освещения - у кабеля 5x1,5 не хватит одного провода.

Э-э-э... 4 независимых точки на одну клавишную группу? Ну возьмите КВВГнг-ls 7х1,5 :)