Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

11.06.2014 в 18:22:13

Всем доброго дня! Помогите сделать переделку, пожалуйста! Имеется двухэтажный, новый дом, с минимумом электрики, в каждой комнате первого и второго этажа по одной розетке и по одной лампочке. Свет абсолютно не будет переделываться, хозяев устраивает. На втором этаже добавил розетки, кинул их к коробкам кабелем 3х2.5, оттуда по ранее проложенному кабелю, также 3х2.5, к щитку второго этажа идет, там на каждую комнату ВА С25 (4 комнаты-4 ВА) На фото щиток первого этажа.

Такс, далее,
На втором этаже сделал кабелем 3х2.5 разводку на 3 сплита, в общую коробку загнал и опустил к щиту первого этажа кабелем 3х4 (на втором этаже подключить к щитку нет возможности, ввиду того, что стены поштукатурены и есть возможность при штробировании стены перебить кабель, как это ранее было сделано на первом этаже, т.е.в стене кабель идет по траектории известной только предыдущему электрику, в общем кабель к щитку первого этажа уже прокинут) Теперь что по первому этажу Необходимо сделать: 1-Отдельная линия на летнюю кухню (с расчетом сплит, стиралка, свет и т. д. думаю кабель 3х6) 2-отдельный контур на 2 сплита первого этажа (так же 3х2.5 в коробку, оттуда 3х4 у щитку) 3-отдельный контур силовые розетки кухни, стиралка, микроволновка, чайник и т.д. 4-от щитка контур в кладовку (свет ,розетка) 5-от щитка контур улица (освещение, розетка) 6-отдельный АВ на сигнализацию 7-ну и АВ на линию трех сплитов со второго этажа (описал выше) Т.е.щиток первого этажа остается как есть, только с добавлением УЗО по вашему совету ,я еще не владею знаниями , чтобы отказаться от вашей помощи и в этом. Так же не пойму зачем на котел 3х4 кабель? Там насос ватт на 50 максимум ведь стоит, может его повернуть на пункт 3 выше написанный? В общем легче было сделать всё с нуля чем переделывать(((( И максимально хочется сохранить стены, особенно возле щитка, ибо не хочется повредить в стене кабеля. В общем глобальный вопрос это нужна помощь в конфигурировании Щитка, АВ и УЗО, на основании того, что написано выше и с условием добавления щитка (рядом) к уже существующему. Или всё же новый щиток в замен (со вскрытием штробы) и полной пересборкой, ввиду того, что все равно в новый щиток ввод то нужен?

Знаю что всё сумбурно но такова ситуация. если нужны уточняющие данные, готов предоставить их. Помогите пожалуйста. вот схема существующей разводки

вот первый набросок

только в группе 9 кабель 3х6 и ВА С40

прикрепил в экселе, кому не лень поправьте плиз. главный вопрос это какие УЗО и на какие группы ставит? и ВА корректно ли подобрал?

Очень надеюсь на помощь, сам не справлюсь

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.06.2014 в 18:38:38

MOLDOVAN написал : Свет абсолютно не будет переделываться, хозяев устраивает.

Почему Вы беретесь за выполнение работ, в которых ничего не понимаете?

0
Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

11.06.2014 в 19:24:13

Rumato, зачем Вы так? не стОит так говорить. я пришел за помощью к Вам, а не за оценкой моих познаний. Если я взялся это делать, значит на то есть веская причина, и я, в свете Вашего вопроса, не обязан Вам объяснять почему я это делаю, придумайте себе причину сами. Мне нужна помощь. Можете сказать так "Э, парень, да ты не рубишь, смотри как надо...." и далее указание на ошибки , или хотя бы на часть их, или хотя бы на одну. Хотя бы по одной групе в моей схеме. Если Вы МЕГА-ГУРУ и не в Ваших принципах помогать то я очень сожалею, что от Вас дождался такого поста выше и больше ничего. Надеюсь у Вас есть более благодарные неучи чем я. Спасибо за внимание.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

11.06.2014 в 19:39:21

MOLDOVAN написал : я еще не владею знаниями , чтобы отказаться от вашей помощи

Я бы вам советовал начать изучение вопроса с темы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692

0
Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

11.06.2014 в 19:54:51

Юрий-Электр, спасибо, уже пошел читать. Просто иногда нет столько времени на изучение и поэтому люди обращаются на такие форумы как этот. Да и увидев уже сделанную разводку( + желание хозяина переделать + "а здесь долбить нельзя" + "а здесь я уже долбил и перебил кабель" + 2-3 часа в день на это есть время в лучшем случае + денег люди жалеют) трудно не профи всё охватить сразу. поэтому так и получается. Руки то есть, и прямые, поверьте. Тем более я набросал ту схему именно для того что бы ее легко могли вы редактировать и подсказывать. В любом случае спасибо за посыл

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

11.06.2014 в 21:06:40

MOLDOVAN, ух читать вам и читать... и я почему-то не могу открыть вложения.

0
Аватар пользователя
Евгений77

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

11.06.2014 в 21:18:55

Rumato написал : Почему Вы беретесь за выполнение работ, в которых ничего не понимаете?

А вы "дорогой не догадываетесь? За подробностями в личку !

0
Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

12.06.2014 в 10:24:03

Alex2507 написал : MOLDOVAN, ух читать вам и читать... и я почему-то не могу открыть вложения.

Согласен!
Во вложении архив с эксель документом.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

12.06.2014 в 12:18:19

MOLDOVAN написал : там на каждую комнату ВА С25

Плохо,надо С16А.

MOLDOVAN написал : в общую коробку загнал и опустил к щиту первого этажа кабелем 3х4

Глупо,вводной на эту линию всё равно С16А,но если сплиты маломощные может и пронесёт.

MOLDOVAN написал : думаю кабель 3х6)

Расстояние до неё?

MOLDOVAN написал : так же 3х2.5 в коробку, оттуда 3х4 у щитку)

На хрен,проще два в щит довести.И каждый под свой АВ.

MOLDOVAN написал : Очень надеюсь на помощь, сам не справлюсь

вы же сами правильно себе ответили:

MOLDOVAN написал : В общем легче было сделать всё с нуля чем переделывать((((

MOLDOVAN написал : это нужна помощь в конфигурировании Щитка

Вот это точно дело десятое,я не вижу вложений,но достаточно даже той скудной информации что бы понять - там какая-то ж...,раз решились что-то менять,то есть изначально так спроектировано и проложено,что караул,а вы выступаете в роли пожарного.Не имея даже представления о принципах электроснабжения вы планируете что-то там спасти.Элементарно - какой там ввод,тип заземления,разрешённая мощность,сечение вводного кабеля,наличие ГЗШ,повторные заземления по линии от ТП,какой кабель использован в прокладке по дому ...да куча всего,как можно посоветовать что-то человеку который не компетентен в этих вопросах и взять на себя ответственность за свои советы?!

MOLDOVAN написал : Очень надеюсь на помощь, сам не справлюсь

Надо искать на месте и не тянуть на себя то,в чём не уверен.

MOLDOVAN написал : Да и увидев уже сделанную разводку( + желание хозяина переделать + "а здесь долбить нельзя" + "а здесь я уже долбил и перебил кабель" + 2-3 часа в день на это есть время в лучшем случае + денег люди жалеют) трудно не профи всё охватить сразу.

Там где ничего не можешь - не надо ничего хотеть(с).

MOLDOVAN написал : Во вложении архив с эксель документом.

Вы не представляете сколько у меня своих документов...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

12.06.2014 в 15:04:33

serj12 написал : Глупо,вводной на эту линию всё равно С16А,но если сплиты маломощные может и пронесёт.

Почему С16А ???

serj12 написал : Расстояние до неё?

11 метров

serj12 написал : Элементарно - какой там ввод,тип заземления,разрешённая мощность,сечение вводного кабеля,наличие ГЗШ,повторные заземления по линии от ТП,какой кабель использован в прокладке по дому ..

вот ЩУР От ЩУР к ЩО-1 идет 3 ПВЗ 1х6

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.06.2014 в 15:13:03

MOLDOVAN написал : Почему С16А ???

Так надо и всё!

MOLDOVAN написал : вот ЩУР

1P в ноле :mad:

С25 на кабель 1,5кв :eek:

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

12.06.2014 в 15:15:27

О, там на фотках (_._) :)

0
Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

12.06.2014 в 15:21:37

ksiman написал : Так надо и всё!

Понято!)))))

ksiman написал : С25 на кабель 1,5кв

похоже у них только такие и были (везде С25) 1.5кв. это на ворота электрические кинуто

0
Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

12.06.2014 в 15:22:27

Johnny написал : О, там на фотках (_._)

;)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

12.06.2014 в 15:29:25

MOLDOVAN написал : Понято!)))))

Попробуйте вникнуть в это: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу